Извините что вмешиваюсь
У Универсала нет сигнала обрыв, а только занято, т.е. короткие гудки
у универсала нет монтажных диодов
А можно поинтересоваться у других соседей, может трабл глобальный, или этажом ниже (возможна проблема с общим проводом, так как он один на все квартиры в подъезде)
DIMEX:
Странно то, что если у трубки перепутать полярность - звучит как обрыв тоже.
старые Электрумовские трубки не полярны(если вашей трубке менее полугода то она полярна и на месте соединения отмечена полярность, если не отмечено - значит не полярна)
DIMEX:
Как вариант думаю можно померять напряжение во время вызова конкретной квартиры, знать бы какое.
и относительно чего мерять.
Напряжение на контактах появляется только во время вызова и в виде диагностического импульса, поэтому скорее всего Вы его не увидете на обычном тестере
Зато целостность своей трубки Вы можете проверить в режиме прозвонки в должно показать сопротивление порядка 1500 Ом (при этом трубка должна быть уложена в "карман"