Люди может у кого есть такой ИБП отпишитесь пожалуйста в личку!
офлайн
puchenyaka
Senior Member
|
|
558 |
10 лет на сайте Город:
|
У этого Свена ужасный трансформатор-недомотыш, именно ради него установлен вентилятор, берите лучше powercom SPT-500.
puchenyaka:У этого Свена ужасный трансформатор-недомотыш, именно ради него установлен вентилятор, берите лучше powercom SPT-500.
сам то понял, что написал?
офлайн
puchenyaka
Senior Member
|
|
558 |
10 лет на сайте Город:
|
cosmos987:puchenyaka:У этого Свена ужасный трансформатор-недомотыш, именно ради него установлен вентилятор, берите лучше powercom SPT-500.
сам то понял, что написал?
Если трансформатор с сердечником расчитаны и изготовлены правильно, то они не греются и не гудят в любых режимах работы. Но правильный трансформатор даже намотанный омедненным алюминиевым эмальпроводом много весит и дорого стоит. Поэтому китайцы придумали, что сердечник можно уменьшать, обмотку недоматывать и заливку не производить. Проблема гула неустранима, а проблема перегрева "решается" вентилятором. Такие трансформаторы называют "недомотышами".
В данной серии ИБП Sven RT применяются трансформаторы "недомотыши". Не рекомендую никому покупать что-то подобное.
Если вам нужен ИБП с нормальным трансформатором малой мощности (для офиса) - то смотрите в сторону Powercom SPT. Если вам нужен ИБП с нормальным трансформатором большой мощности с подключением внешних аккумуляторов (для рабочего компьютера) - смотрите в сторону Powercom INF.
Конечно вы можете также смотреть в сторону APC, но там будет хуже соотношение цена/качество т.е. с существенным ростом цены вы получите мизер дополнительного качества.