Кто-нибудь пользуется? Стоит брать?
газовый конвекционный (природный газ/сжиженный газ), 24 кВт, 240 м², двухконтурный, настенный, закрытая камера сгорания
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
545 |
9 лет на сайте Город:
|
Обслуживаем. Стоит, если его функционал востребован вашей системой отопления. А так, сам по себе котел хороший и надежный...
если сравнить с 6000 и как понять функционал? И также если сравнить с аристоном этой ценовой категории, не эконом?
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
545 |
9 лет на сайте Город:
|
6000 это бюджетная модель, максимально удешевленная с минимальным набором функций.
Gaz 7000 это
Модель премиум-сегмента
Мощности: 24, 28 и 35 кВт
Микроконтроллерное управление Bosch Heatronic для индивидуальной настройки и управления внешними устройствами: радиаторы, теплый пол, коллекторы;
коммутация с погодозависимыми Fx программаторами
Встроенная рециркуляция ГВС
ГВС и отопление квартир или жилых домов площадью от 150 до 400 м²
Если сравнивать с Аристон то примерно такой же по характеристикам и возможностям будет GENUS X. Если желаете еще большего тогда флагманская модель для вас - ALTEAS X
Дистанционный контроль по средствам встроенного WI-FI модуля позволяет управлять котлом, получать информацию о его работе с мобильного телефона. Функция АВТО - система контроля и адаптации котла к температуре окружающей среды в/вне дома обеспечивают максимальный комфорт, экономию энергоресурсов, простоту эксплуатации. За счёт возможности плавного регулирования мощности насоса котёл адаптируется к системе отопления, увеличивая свою эффективность и комфорт в помещении. На матричном дисплее можно настроить отображаемую информацию. Полностью русифицированное меню облегчает работу с котлом.
О надежности этих моделей Аристон пока трудно судить. Только в августе прошлого 2016 года вышли на рынок эти новинки.
А Бош Gaz 7000 очень надежный аппарат. Можно говорить еще о немецком качестве... хоть и собирается в Португалии.
В чём отличие от Bosch ZWC 24-3 MFA.
И если взять не 24 квт, а 28квт. Будет ли отличаться расход газа? Дом примерно 200м2
И к этому тоже можно подключить Wi-Fi?
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
545 |
9 лет на сайте Город:
|
Котел настраивается при первом пуске на отапливаемую площадь. Так что разницы в расходе при условии проведения пусконаладки не будет. Та модель что вы указали это и есть котел из линейки Gaz 7000W. Встроенного WiFi модуля в нем (насколько я знаю) нет.
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
545 |
9 лет на сайте Город:
|
Можно. При помощи термостата Salus IT-500. Будете вы на связи с котлом круглые сутки в любой точке мире, где есть инет.
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
545 |
9 лет на сайте Город:
|
Берите. Надежный аппарат... Не то что ныне делают.. Эт аппарат старой закалки и проверен временем.
офлайн
sokol-service
Senior Member
|
|
595 |
11 лет на сайте Город:
|
Есть проблема с 7000 23 ZSC. Греет воду в бойлере до установленной температуры (у меня стоит максимум в 60 градусов), затем ждет остывания до 40 градусов и только потом включается снова греет до установленной в 60. Как уменьшить интервал/гистерезис до 5-10 градусов, т.е. что бы бойлер грелся до 60, а при остывании до 50-55 снова прогревался. 40 градусов слишком холодная вода для моих целей...
офлайн
sokol-service
Senior Member
|
|
595 |
11 лет на сайте Город:
|
Проблема описанная выше решена собственными силами. Поскольку никто из сервисантов не захотел выезжать по гарантии со словами "это бойлер или датчик глючит" за выезд "на бензин" надо все равно платить, "а если это не в котле проблема, то вообще много денег готовьте" , а сказать где в меню посмотреть температуру бойлера им "нельзя" я методом контрольного термометра и научного тыка сам нашел в меню показания температуры с датчика бойлера. Тогда стало ясно, что со всей цепочкой бойлер-датчик-котёл все ОК. Причина в том что тупой Heatronic III показывает после прогрева бойлера не температуру в нём, а непонятно что! Какую температуру он показывает при отключенном отоплении и подогреве ГВС мне не смогли ответить ни гарантийщики ни другие сервисанты. С ГВС и было и есть все в порядке. Установленный в 5 градусов гистерезис по факту составляет 7, что неплохо в целом.
Вопрос к представителям BOSCH: А почему нельзя было сделать как у других производителей - показывать температуру ГВС когда бойлер загружается?
Про то почему датчик бойлера (да и вообще все датчики в котле и около) не стандартные терморезисторы на 10K, а дикий эксклюзив на 12K даже спрашивать не буду... Ответ и так известен.
Как котёл покажет себя зимой посмотрим...
офлайн
ravshan-35
Neophyte Poster
|
|
2 |
9 лет на сайте Город:
|
У меня Bosch gaz 7000 zwc 35-3 mfa, отопление установлено на самый минимум (40 градусов на подаче), но газа жрёт ууу - 800 куб в месяц и это при том, что я горячей водой не пользовался. Как увеличить интервал остывания при отоплении т.к. на обратке температура 36 градусов, а котёл всё равно включается чтобы догнать до 40?
офлайн
andrei-852
Junior Member
|
|
72 |
13 лет на сайте Город:
|
Ребята приобрёл себе чудо, правда одноконтурный. Установил погодозависимый регулятоp cw100. Теперь смотрю, насос при все показателях по минимуму постоянно работает. Вроде как все отключено а насос
Не выключается сутками. Правильно ли это?
ravshan-35:У меня Bosch gaz 7000 zwc 35-3 mfa, отопление установлено на самый минимум (40 градусов на подаче), но газа жрёт ууу - 800 куб в месяц и это при том, что я горячей водой не пользовался. Как увеличить интервал остывания при отоплении т.к. на обратке температура 36 градусов, а котёл всё равно включается чтобы догнать до 40?
Похоже, вопрос не к котлу, а к утеплению дома.
Кто подскажет, с этим котлом у меня датчик бойлера (БОШ). Бойлер Electromet. В комплекте к датчику куча рюшек, но в бойлер получается вставить только голый датчик. В бойлере вваерна гильза, в нее вставляется пластиковая заглушка с прорезями, через эту заглушку я и ввел датчик. Все ли правильно и будет ли более-менее точная работа датчика?
Еще вопрос по монтажной планке. На ней краники уникальные, да еще и без рукояток, как ими пользоваться (крутить)? Или все таки свои накрутить? Я планирую обратки и газ подключить через монтажную планку, а подачи (на бойлер и на СО) сразу от котла, мне так удобнее. Вопрос: на выводах из котла накидные гайки на медных трубках, к ним можно напрямую обычный шаровик (с внешней резьбой) через прокладку подключить? Или еще американки добавлять (или кран со сгоном)?
Раньше датчики бойлера шли голые без всяких прижимных - их всовывали в гильзу до дна, проблем не было. Краники шаровые сервисные в монтажной планке хорошего качества, закрываются отверткой - ставьте их, вам их закрывать даже не придется. Только сервисмену при ТО котла.
парни в инструкции всего меньше десяток функций программирования а реально раз в пять больше, может кто знает где посмотреть температуру бойлера и сто все остальное включает итд
подключал, но не к этому котлу, а к подобному zsc 24-3 mfk, если контур один то смысла наверное сильно и нет, достаточно регулятора, подключается через ipm (у меня на старых моделях система собрана)