• serjiks MemberАвтор темы
    офлайн
    serjiks Member Автор темы

    286

    19 лет на сайте
    пользователь #70514

    Профиль
    Написать сообщение

    286
    # 16 мая 2016 09:11 Редактировалось serjiks, 3 раз(а).

    Доброго дня знающим.

    подскажите пожалуйста по моей ситуации.

    строится домик (раковина на кухне, туалет + рукомойник, ванная + умывальник)

    1) если брать подводящую трубу полипропилен 16мм
    стояк в доме 20 или 25мм ?

    2) и главное (водоснабжение поселка центральное из местной скважины примерно 200м):
    - диаметр вводной трубы в дом должен быть ?
    - какую трубу выбрать чтобы можно было ее протолкнуть в заложенную под фундаментом гльзу из 100мм канализационной трубы и двух отводов по 45град.
    полиэтилен или металлопластик ? так понимаю, что эти самые податливые к изгибам...

    можно ли прогревать феном полиэтиленовую трубу 5м, вставив сопло фена в трубу и изнутри прогоняя горячий воздух ? (само собой не раскаленным феном..)

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1936008

    Профиль

    0
    # 16 мая 2016 16:51
    serjiks:

    Доброго дня знающим.

    подскажите пожалуйста по моей ситуации.

    строится домик (раковина на кухне, туалет + рукомойник, ванная + умывальник)

    1) если брать подводящую трубу полипропилен 16мм
    стояк в доме 20 или 25мм ?

    2) и главное (водоснабжение поселка центральное из местной скважины примерно 200м):
    - диаметр вводной трубы в дом должен быть ?
    - какую трубу выбрать чтобы можно было ее протолкнуть в заложенную под фундаментом гльзу из 100мм канализационной трубы и двух отводов по 45град.
    полиэтилен или металлопластик ? так понимаю, что эти самые податливые к изгибам...

    можно ли прогревать феном полиэтиленовую трубу 5м, вставив сопло фена в трубу и изнутри прогоняя горячий воздух ? (само собой не раскаленным феном..)

    1. Во первых у вас наверное ошибка по поводу подводящей трубы полипропилена 16, уточните пожалуйста диаметр. Может у Вас подводящая труба из металлопластика?
    2. По поводу стояка, достаточно 20 полипропилена, т.к. у вас центральное водоснабжение и всего 5 водяных точек. По поводу материала подвода, конечно же выбираем полиэтилен (ПЭ), достаточно и 20 подвода, НО очень важно предусмотреть возможно будущие водяные точки, например для полива огорода. Поэтому рекомендую полиэтилен 25 диаметра для подвода к дому, разница в цене будет минимальная, и никакого риска.

    И отвечаем на вопрос по поводу провода ПЭ трубы в гильзе. Это возможно, т.к. труба была в бухте и она всегда стремится к первоначальной форме. Никакого металлопласта, он может переломаться на угле, если резко повернуть его в гильзе в угле. И последний вопрос зачем трубу греть?:)

  • serjiks MemberАвтор темы
    офлайн
    serjiks Member Автор темы

    286

    19 лет на сайте
    пользователь #70514

    Профиль
    Написать сообщение

    286
    # 17 мая 2016 11:35 Редактировалось serjiks, 7 раз(а).
    san-tex.by:

    1. Во первых у вас наверное ошибка по поводу подводящей трубы полипропилена 16, уточните пожалуйста диаметр. Может у Вас подводящая труба из металлопластика?
    2. По поводу стояка, достаточно 20 полипропилена, т.к. у вас центральное водоснабжение и всего 5 водяных точек. По поводу материала подвода, конечно же выбираем полиэтилен (ПЭ), достаточно и 20 подвода, НО очень важно предусмотреть возможно будущие водяные точки, например для полива огорода. Поэтому рекомендую полиэтилен 25 диаметра для подвода к дому, разница в цене будет минимальная, и никакого риска.

    И отвечаем на вопрос по поводу провода ПЭ трубы в гильзе. Это возможно, т.к. труба была в бухте и она всегда стремится к первоначальной форме. Никакого металлопласта, он может переломаться на угле, если резко повернуть его в гильзе в угле. И последний вопрос зачем трубу греть?:)

    1. я пока не углублялся в линейку размеров по типам труб :) просто знаю что есть трубы в полдюйма и полагаю что для обычных потребителей воды 16мм хватит... ну в ванную 20мм возможно, чтоб быстрее наполняла..
    если цены будут сильно разниться, то остановлюсь на более бюджетном варианте.

    2. стояк я буду делать на 1 размер больше чем подводящие трубы... полюбому... ну и отсюда вырастает размер вводной трубы.. вводная труба в размер стояка в доме или на 1 размер больше...

    т.е. исходя из цены и чтоб стояк обеспечивал одновременно 2-3 потребителя без потери напора...
    хотелось бы что-то подобное:
    подводящие трубы - 16
    стояк - 20
    ввод в дом - 25
    или
    подводящие - 20
    стояк - 25
    ввод в дом - 32мм

    в ютубах ввод в дом минимум 40, а лучше 50 советовали... но в условиях подвода воды из своей скважины или колодца... как бы есть мысли что, в моем случае давление ввода будет выше чем из местной скважины, и мол можно вводную трубу поменьше, но хотелось бы удостовериться :)

    и поскольку 20мм ПЭ вводной трубы мне кажется маловато и возникает вопрос возможности безопасного "пропиха" :) этой трубы в мою гильзу...
    т.к. интернет выдает страшные цифры о минимальном радиусе изгиба в 20-25d (10я стр) :conf:

    3. греть трубу.... ну чтоб чуть пластичнее была :) и безопасный "пропих" удался

    спасибо.
    если ввода 25мм действительно хватит можно будет и расстабиться.

    попутный вопрос:
    по проекту будет 1 колодец для подключения четырех участков.
    делать колодец на своем участке (если основной будет через 2 участка (примерно через 50м в худшем случае)) целесообразно ?
    или проще подключиться фитингом к моему отрезку в гильзе, засыпать траншею и быть спокойным?
    (полагаю что 50м трубы пропихнуть из дома в основной колодец будет труднее чем 5м отрезок)
    но повторюсь, я не знаю насколько в реальности ПЭ труба ( 25, 32, 40мм ) податлива к изгибам...

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1936008

    Профиль

    0
    # 17 мая 2016 20:36
    serjiks:

    san-tex.by:

    1. Во первых у вас наверное ошибка по поводу подводящей трубы полипропилена 16, уточните пожалуйста диаметр. Может у Вас подводящая труба из металлопластика?
    2. По поводу стояка, достаточно 20 полипропилена, т.к. у вас центральное водоснабжение и всего 5 водяных точек. По поводу материала подвода, конечно же выбираем полиэтилен (ПЭ), достаточно и 20 подвода, НО очень важно предусмотреть возможно будущие водяные точки, например для полива огорода. Поэтому рекомендую полиэтилен 25 диаметра для подвода к дому, разница в цене будет минимальная, и никакого риска.

    И отвечаем на вопрос по поводу провода ПЭ трубы в гильзе. Это возможно, т.к. труба была в бухте и она всегда стремится к первоначальной форме. Никакого металлопласта, он может переломаться на угле, если резко повернуть его в гильзе в угле. И последний вопрос зачем трубу греть?:)

    1. я пока не углублялся в линейку размеров по типам труб :) просто знаю что есть трубы в полдюйма и полагаю что для обычных потребителей воды 16мм хватит... ну в ванную 20мм возможно, чтоб быстрее наполняла..
    если цены будут сильно разниться, то остановлюсь на более бюджетном варианте.

    2. стояк я буду делать на 1 размер больше чем подводящие трубы... полюбому... ну и отсюда вырастает размер вводной трубы.. вводная труба в размер стояка в доме или на 1 размер больше...

    т.е. исходя из цены и чтоб стояк обеспечивал одновременно 2-3 потребителя без потери напора...
    хотелось бы что-то подобное:
    подводящие трубы - 16
    стояк - 20
    ввод в дом - 25
    или
    подводящие - 20
    стояк - 25
    ввод в дом - 32мм

    в ютубах ввод в дом минимум 40, а лучше 50 советовали... но в условиях подвода воды из своей скважины или колодца... как бы есть мысли что, в моем случае давление ввода будет выше чем из местной скважины, и мол можно вводную трубу поменьше, но хотелось бы удостовериться :)

    и поскольку 20мм ПЭ вводной трубы мне кажется маловато и возникает вопрос возможности безопасного "пропиха" :) этой трубы в мою гильзу...
    т.к. интернет выдает страшные цифры о минимальном радиусе изгиба в 20-25d (10я стр) :conf:

    3. греть трубу.... ну чтоб чуть пластичнее была :) и безопасный "пропих" удался

    спасибо.
    если ввода 25мм действительно хватит можно будет и расстабиться.

    попутный вопрос:
    по проекту будет 1 колодец для подключения четырех участков.
    делать колодец на своем участке (если основной будет через 2 участка (примерно через 50м в худшем случае)) целесообразно ?
    или проще подключиться фитингом к моему отрезку в гильзе, засыпать траншею и быть спокойным?
    (полагаю что 50м трубы пропихнуть из дома в основной колодец будет труднее чем 5м отрезок)
    но повторюсь, я не знаю насколько в реальности ПЭ труба ( 25, 32, 40мм ) податлива к изгибам...

    Вообщем могу посоветовать вам 2 варианта развития событий:
    1. 32 подвод к дому ПЭ, 25 полипропилен по стояку, 20 по точкам.
    2. 25 подвод к дому ПЭ, 20 металлопластик по стояку, 16 по точкам.

    Но второй вариант будет по цене гораздо дороже и хуже качеством.

    По поводу колодца, либо копайте у себя, либо минимум 32 мм ПЭ трубой ведите с соседского участка. Потому что при длине водовода более 50 метров будут уже большие потери по длине (ухудшится напор). Конечно если есть возможность, лучше свой колодец.

    Если Вы не уложили гильзу, поставьте 3 угла по 30 градусов вместо 2 по 45. Гнуть конечно не желательно, но можно, достаточно будет с одного конца, вам хватит, чтобы пропихнуть. Я конечно могу провести эксперимент у себя на рабочем месте, если вам не горит, но это будет в лучшем случае после завтра, так как приболел.

  • serjiks MemberАвтор темы
    офлайн
    serjiks Member Автор темы

    286

    19 лет на сайте
    пользователь #70514

    Профиль
    Написать сообщение

    286
    # 18 мая 2016 14:38

    Вообщем могу посоветовать вам 2 варианта развития событий:
    1. 32 подвод к дому ПЭ, 25 полипропилен по стояку, 20 по точкам.
    2. 25 подвод к дому ПЭ, 20 металлопластик по стояку, 16 по точкам.

    Но второй вариант будет по цене гораздо дороже и хуже качеством.

    По поводу колодца, либо копайте у себя, либо минимум 32 мм ПЭ трубой ведите с соседского участка. Потому что при длине водовода более 50 метров будут уже большие потери по длине (ухудшится напор). Конечно если есть возможность, лучше свой колодец.

    Если Вы не уложили гильзу, поставьте 3 угла по 30 градусов вместо 2 по 45. Гнуть конечно не желательно, но можно, достаточно будет с одного конца, вам хватит, чтобы пропихнуть. Я конечно могу провести эксперимент у себя на рабочем месте, если вам не горит, но это будет в лучшем случае после завтра, так как приболел.

    спасибо.

    в личку дополню..