• pioner1313 Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    pioner1313 Senior Member Автор темы

    7120

    20 лет на сайте
    пользователь #16518

    Профиль
    Написать сообщение

    7120
    # 1 октября 2009 10:39 Редактировалось pioner1313, 1 раз.

    Имеется квартира в доме из блок-комнат (те что по 18 метров с закругленными углами). Год постройки дома 1997-1998 г. Хотелось бы узнать значение термического сопротивления стен у таких домов. В инете искал, не нашел. Может кто-то знает? Или посоветуйте снипы тех годов, может хоть от них оттолкнусь. Спасибо.

    А что это вы тут делаете... А?...
  • paradoks Senior Member
    офлайн
    paradoks Senior Member

    1070

    14 лет на сайте
    пользователь #167357

    Профиль
    Написать сообщение

    1070
    # 1 октября 2009 12:55

    pioner1313, согласно табл. 5.1 СНБ 2.04.01-97* "Строительная теплотехника" при новом строительстве нормативное сопротивление теплопередачи для наружных стен крупнопанельных, каркасно-панельных и объемно-блочных зданий равен 2.5 м2*С/Вт

    Жизнь – это вдох и выдох
  • RomansFather Senior Member
    офлайн
    RomansFather Senior Member

    1241

    16 лет на сайте
    пользователь #107848

    Профиль
    Написать сообщение

    1241
    # 1 октября 2009 13:18

    paradoks прав. В те годы действовали СНБ.

    Для информации - сейчас действует

    ТКП 45-2.04-43-2006

    ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

    СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА

    Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь.
  • pioner1313 Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    pioner1313 Senior Member Автор темы

    7120

    20 лет на сайте
    пользователь #16518

    Профиль
    Написать сообщение

    7120
    # 1 октября 2009 13:37

    Интересно как при стене в 300мм добились такого сопротивления, неужели "бутерброд", я думал их недавно применять стали. А в хрущевках и панельках из 80 какие показатели не знаете?

    PS У современных каркасников это значение около 3, не такая уж и большая разница.

    А что это вы тут делаете... А?...
  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    15 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 1 октября 2009 14:16

    ...Год постройки лома 1997-1998 г

    ЛОМА ????? Так скоро?

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!
  • pioner1313 Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    pioner1313 Senior Member Автор темы

    7120

    20 лет на сайте
    пользователь #16518

    Профиль
    Написать сообщение

    7120
    # 1 октября 2009 14:32

    bigross, Исправил

    А что это вы тут делаете... А?...
  • д-ка Senior Member
    офлайн
    д-ка Senior Member

    859

    14 лет на сайте
    пользователь #188752

    Профиль
    Написать сообщение

    859
    # 1 октября 2009 15:03
    pioner1313:

    Интересно как при стене в 300мм добились такого сопротивления, неужели "бутерброд", я думал их недавно применять стали. А в хрущевках и панельках из 80 какие показатели не знаете?

    PS У современных каркасников это значение около 3, не такая уж и большая разница.

    При толщине газосиликата--400мм чуть больше 2,а в хрущевках дай бог больше 1,0.В Норвегии меньше 5,0 уже никто и не строит,а есть и 9--в РБ считается величина обратная----т.е. 0,11---в РБ это 9.

  • MD Куратор team
    офлайн
    MD Куратор team

    18581

    21 год на сайте
    пользователь #6511

    Профиль
    Написать сообщение

    18581
    # 1 октября 2009 16:39

    А в хрущевках и панельках из 80 какие показатели не знаете?

    в зависимости от года постройки от 0.5 до 1.5..

    Жизнь грустная, зато зарплата смешная
  • pioner1313 Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    pioner1313 Senior Member Автор темы

    7120

    20 лет на сайте
    пользователь #16518

    Профиль
    Написать сообщение

    7120
    # 1 октября 2009 17:03

    Спасибо всем! Оказывается современные (10 летние) дома из блок-комнат и панельки достаточно теплы по нашим меркам и мало чем уступают современным каркасникам, буду знать:super:

    А что это вы тут делаете... А?...
  • д-ка Senior Member
    офлайн
    д-ка Senior Member

    859

    14 лет на сайте
    пользователь #188752

    Профиль
    Написать сообщение

    859
    # 2 октября 2009 11:57
    pioner1313:

    Спасибо всем! Оказывается современные (10 летние) дома из блок-комнат и панельки достаточно теплы по нашим меркам и мало чем уступают современным каркасникам, буду знать:super:

    Вообще большую проблему в современных домах создали *современные качественные окна*,нарушен воздухообмен в квартирах и здоровье ваше под угрозой.Теплые стены,теплые окна ---это хорошо,но без вентиляции принудительной---перспектива заболеть астмой или еще чего похуже.

  • pioner1313 Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    pioner1313 Senior Member Автор темы

    7120

    20 лет на сайте
    пользователь #16518

    Профиль
    Написать сообщение

    7120
    # 2 октября 2009 14:24

    д-ка, Не переживайте у нас дома до современных окон как до луны (деревянные и их нужно заклеивать каждый год). А по поводу вентиляции вы правы, дышать в квартире с закрытыми современными окнами невозможно и вытяжка на кухне не тянет (странно да:)). Наверное наличае клапанов в окнах частично снимает проблему или как?

    А что это вы тут делаете... А?...
  • GDV Senior Member
    офлайн
    GDV Senior Member

    1292

    22 года на сайте
    пользователь #2394

    Профиль
    Написать сообщение

    1292
    # 2 октября 2009 14:35

    pioner1313, после установки окон пришлось придумать систему приточной вентиляции. Без нее и влажность очень большая и дышать нечем.

  • д-ка Senior Member
    офлайн
    д-ка Senior Member

    859

    14 лет на сайте
    пользователь #188752

    Профиль
    Написать сообщение

    859
    # 4 октября 2009 14:22
    pioner1313:

    д-ка, Не переживайте у нас дома до современных окон как до луны (деревянные и их нужно заклеивать каждый год). А по поводу вентиляции вы правы, дышать в квартире с закрытыми современными окнами невозможно и вытяжка на кухне не тянет (странно да:)). Наверное наличае клапанов в окнах частично снимает проблему или как?

    ;)Наличие клапанов как бы успокаивает,что проблема снята,но она осталась прежней,нормируемый воздухообмен не обеспечен.

  • inki Senior Member
    офлайн
    inki Senior Member

    1361

    17 лет на сайте
    пользователь #75574

    Профиль
    Написать сообщение

    1361
    # 4 октября 2009 16:01

    если дом введен в эксплуатацию в 1997-1998 г., т.н. год постройки, то он проектировался по нормам действовавшим до 1997 г

    и понимайте меня как хотите (с) =)
  • pioner1313 Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    pioner1313 Senior Member Автор темы

    7120

    20 лет на сайте
    пользователь #16518

    Профиль
    Написать сообщение

    7120
    # 5 октября 2009 09:32

    inki, А какие тогда были нормы не подскажите?

    А что это вы тут делаете... А?...
  • inki Senior Member
    офлайн
    inki Senior Member

    1361

    17 лет на сайте
    пользователь #75574

    Профиль
    Написать сообщение

    1361
    # 5 октября 2009 10:09

    снб 2.01.01-93 "строительная теплотехника", номер таблицы и значение такое же как paradoks указал:)

    и понимайте меня как хотите (с) =)
  • д-ка Senior Member
    офлайн
    д-ка Senior Member

    859

    14 лет на сайте
    пользователь #188752

    Профиль
    Написать сообщение

    859
    # 6 октября 2009 19:37

    Вот эта штучка,похожая на вытяжку представляет собой и вытяжку и компактный рекуператор на 300м3,т.е. на трешку.

  • 1600 Senior Member
    офлайн
    1600 Senior Member

    3188

    22 года на сайте
    пользователь #1600

    Профиль
    Написать сообщение

    3188
    # 16 октября 2009 17:13

    В Норвегии меньше 5,0 уже никто и не строит ....т.е. 0,11---в РБ это 9

    В Финляндии стандарт де-факто 0.21-0.24

    III03
  • Anti-Vasia Member
    офлайн
    Anti-Vasia Member

    237

    18 лет на сайте
    пользователь #37768

    Профиль
    Написать сообщение

    237
    # 16 октября 2009 20:13

    компактный рекуператор на 300м3,т.е. на трешку

    Получается трешка больше 100 м2 по площади. Такую еще поискать надо.