    compprofi007:

    мне кажется это все равно фикция - на этапе стройки может быть одно,а вот ,когда все заселятся-другое

    Повышающий насос уже установлен, и скорее всего находится вне компетенции ТС, за него отвечает водоканал. Заселение тут никаким боком.
    Давление на этаже можно высчитать приблизительно: (этажность дома : 3) - (этаж : 3) + 2, если повышающий насос один, в ПНС на уровне земли.

    Не умеешь петь - не пей!
  • compprofi007 Neophyte Poster
    офлайн
    compprofi007 Neophyte Poster

    22

    15 лет на сайте
    пользователь #155677

    Профиль
    Написать сообщение

    22
    # 10 февраля 2022 22:30
    mr.oddball:

    Повышающий насос уже установлен, и скорее всего находится вне компетенции ТС, за него отвечает водоканал. Заселение тут никаким боком.
    Давление на этаже можно высчитать приблизительно: (этажность дома : 3) - (этаж : 3) + 2, если повышающий насос один, в ПНС на уровне земли.

    16 эт из 20
    завтра обещали померять давление

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5203

    11 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5203
    # 10 февраля 2022 22:44 Редактировалось mr.oddball, 1 раз.
    compprofi007:

    16 эт из 20
    завтра обещали померять давление

    (20-16)/3+2 = 3-4 бара, может быть чуть больше
    отпишитесь ради интереса

    Не умеешь петь - не пей!
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    16198

    17 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    16198
    # 10 февраля 2022 23:13

    Я не знаю что вы обсуждаете, но ентое ваше Malgorani как самостоятельный бренд в прошлом году вообще у нас не продавался. Да что говорить если Tiemme только года 2 как зашел.

    Добавлено спустя 1 минута 3 секунды

    compprofi007, странно что у вас кроме этого выбора больше к исполнителям вопросов не возникло.

    In Gold we Trust
  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    21106

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    21106
    # 11 февраля 2022 07:33
    mr.oddball:

    дословно "или трубы подвергаются резким перепадам температуры"

    Кривой перевод. Ещё раз смотрим: "pipes are exposed to sudden changes in temperature". И, честно говоря, не понимаю, какая разница резкий перепад температуры или не резкий. При герметично закрытой системе жёстко фиксированного объема от скорости перепада температуры будет меняться только скорость перепада давления.

    Не вижу никакой необходимости установки каких-либо расширителей после редукционного клапана, особенно если давление выставлено на 2 бара, которые достаточны для большинства квартирных нужд.

    Как по мне, так 2 бара маловато. У меня на даче 2.5 - маловато. В квартире выставлено редукторами 3 (в стояке 7-8) - ну такое. "Не очень", но настолько слабо "не очень", что лень редукторы ради этого крутить.
    И в любом случае, если Вы не видите необходимости, пожалуйста, расскажите, куда будет деваться давление воды, расширяющейся при нагревании на 20 градусов?

    compprofi007:

    мне кажется это все равно фикция - на этапе стройки может быть одно,а вот ,когда все заселятся-другое

    Оно может стать только меньше, вряд ли больше.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5203

    11 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5203
    # 11 февраля 2022 08:19
    DVK:

    И в любом случае, если Вы не видите необходимости, пожалуйста, расскажите, куда будет деваться давление воды, расширяющейся при нагревании на 20 градусов?

    Воды, которая в трубе перед смесителем и нагрелась с 12 до 24 градусов?
    Не знаю, надо спросить у проектантов ВК многквартирных домов, игнорирующих эту серьезную проблему. Если было два 2 бара после редуктора, то сколько станет при таком нагреве?

    Не умеешь петь - не пей!
  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    21106

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    21106
    # 11 февраля 2022 08:33
    mr.oddball:

    Воды, которая в трубе перед смесителем и нагрелась с 12 до 24 градусов?

    Да. Или с 4 до 26.

    Не знаю, надо спросить у проектантов ВК многквартирных домов, игнорирующих эту серьезную проблему.

    А разве где-то в системе водосбанжения гетто устанавливают обратные клапаны? Нет обратного клапана - нет проблемы, вода просто уйдёт обратно в водопровод.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5203

    11 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5203
    # 11 февраля 2022 08:57 Редактировалось mr.oddball, 1 раз.
    DVK:

    Да. Или с 4 до 26.

    ОК

    mr.oddball:

    Если было два 2 бара после редуктора, то сколько станет при таком нагреве?

    если заперто и спереди (смеситель) и сзади (обратный клапан).

    Не умеешь петь - не пей!
  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    21106

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    21106
    # 11 февраля 2022 09:55
    mr.oddball:

    если заперто и спереди (смеситель) и сзади (обратный клапан).

    А Х.З. Посчитать можно, но это надо мозг включать, мне лень. Помню, на ютубе как-то видел эксперимент одного сантехника, с куском с полметра-метр 23мм медной трубы. Но не помню, сколько у него получилось, помню только, что достаточно много, больше 16 бар. Сам поставить эксперимент, проверить не могу: у меня есть манометр только до 7 бар и нет переходников с 1/2" на 1/4" (у манометра 1/4" резьба). И не уверен, что есть ниппели, чтобы напаять на трубу для проверки.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5203

    11 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5203
    # 11 февраля 2022 10:10

    Я не против ставить девайсы, если они действительно необходимы. Иначе это дополнительная обуза/потенциальная проблема. Например, в доме на бойлер 120 литров мне поставили расширительный мембранный бак 12 литров. В схеме бойлера не было бака, только клапан безопасности. Но зато был циркуляционный выход, на который и повесили расширитель "так полагается". Через три года это "так полагается" потекло вот в этом месте

    Не умеешь петь - не пей!
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    16198

    17 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    16198
    # 11 февраля 2022 10:22

    mr.oddball, Так вам бак для отопления повесили на ГВС :molotok:

    In Gold we Trust
  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    21106

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    21106
    # 11 февраля 2022 10:34

    mr.oddball, правильно, не надо плодить лишние сущности без необходимости. А необходимость расширительного бачка при применении полупропуленовых труб лично для меня под вопросом. Я слабо знаю их свойства, но одно знаю точно: они очень сильно расширяются при нагревании. Вполне возможно, что их собственное расширение будет больше, чем у воды. Тогда давление в закрытой системе будет даже падать, а не расти.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5203

    11 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5203
    # 11 февраля 2022 11:02 Редактировалось mr.oddball, 2 раз(а).
    6PEJHEB:

    mr.oddball, Так вам бак для отопления повесили на ГВС :molotok:

    Мой по описанию производителя позиционируется:

    Расширительные мембранные баки для использования в хозяйственно-бытовых закрытых системах холодного и горячего водоснабжения.

    Картинка выше - первая попавшаяся из инета.
    Реально потек в месте запрессовки мембраны

    Не умеешь петь - не пей!
  • compprofi007 Neophyte Poster
    офлайн
    compprofi007 Neophyte Poster

    22

    15 лет на сайте
    пользователь #155677

    Профиль
    Написать сообщение

    22
    # 11 февраля 2022 14:23
    mr.oddball:

    compprofi007:

    16 эт из 20
    завтра обещали померять давление

    (20-16)/3+2 = 3-4 бара, может быть чуть больше
    отпишитесь ради интереса

    3.0 на 16 эт

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5203

    11 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5203
    # 11 февраля 2022 14:30
    compprofi007:

    3.0 на 16 эт

    Вижу, можно пользоваться моим примитивным расчетом. А на 20 этаже минимум - приблизительно 2 бара.

    Не умеешь петь - не пей!
  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    21106

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    21106
    # 11 февраля 2022 15:05 Редактировалось DVK, 1 раз.
    compprofi007:

    3.0 на 16 эт

    Вот и ответ. Редукторы Вам будут просто вредны. А раз нет редукторов, то и расширительные бачки не надо (если, конечно, не будет стоять обратных клапанов). Изрядная экономия денег.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    16198

    17 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    16198
    # 11 февраля 2022 17:20

    DVK, компенсатор гидроудара стоит 60 рублей, о какой значительной экономии идёт речь.

    In Gold we Trust
  • ViktorL Senior Member
    офлайн
    ViktorL Senior Member

    7138

    17 лет на сайте
    пользователь #101076

    Профиль
    Написать сообщение

    7138
    # 11 февраля 2022 17:35
    6PEJHEB:

    Я не знаю что вы обсуждаете, но ентое ваше Malgorani как самостоятельный бренд в прошлом году вообще у нас не продавался. Да что говорить если Tiemme только года 2 как зашел.

    Добавлено спустя 1 минута 3 секунды

    compprofi007, странно что у вас кроме этого выбора больше к исполнителям вопросов не возникло.

    А что скажете за gappo?

    Добавлено спустя 1 минута 23 секунды

    Ну и интересный ролик (да и канал). Покритикуйте руко...па.

    Добавлено спустя 1 минута 14 секунд

    Про фирмы включая far начиная с 54 минуты.

  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    21106

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    21106
    # 11 февраля 2022 17:46
    6PEJHEB:

    DVK, компенсатор гидроудара стоит 60 рублей, о какой значительной экономии идёт речь.

    Выше же написано. Не только компенсаторы гидроударов (2 шт.), но и редукторы (4 шт.). Не знаю почём нынче редукторы.
    Ну и в целом экономия и места, и вероятности отказов, и обслуживания.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    16198

    17 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    16198
    # 11 февраля 2022 20:31

    ViktorL, Виталян Чоткий Пацан - одни его видосы с пайкой полипропилена в коттеджах - это кладезь переделок на долгие годы вперед, для бизнеса хорошо, для людей плохо. Вы если внимательно посмотрите канал - у него оплата работы в "трудоднях", поэтому он и рукожопит всякую пакость целыми днями - все уплочено. У нас так не прокатывает - есть работа есть оплата, а самодеятельность и выстрелы себе в ногу люди не оплатят.
    Ну и с фаром у него все понятно, он же на волге ездит которая не закрывается и в которой опасность только одна - бомжи нагадят в салоне. Так что ему ехать а не шашечки, и ехать все равно как и на чем. Это его философия.
    А Гаппо - подделка с неизвестным качеством литья и отсутствием отзывов о эксплуатации. Себе может и можно, но кому-то я бы не рискнул, если прольет 12 этажей, кто будет виноват.

    DVK, редуктор РБМ 67р, на фоне той сметы что выкатили - это копейки.