Считаем по формуле B=q/R, м. q– нагрузки от фундамента, т/м. R– расчетное сопротивление грунта, т/м2
У нас 5 стенок нагрузка от наружных стен на которые опирается перекрытие 6,2т\м,нагрузка на среднбю стену 7,7т\м
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд
Считаем 6.2\200=0,31умножаем на кофф запаса прочности 1,5*0,31=0,465
При высоте 200мм получаем расчетное ребро 465х200 мм
Тоже самое с центральной стеной 7,7/200=0,385 *1,5=0.57
Получаем ребро 570х200
Как видно никаких подбетнок ,гидроизоляций ,утеплителя толщиной 400 мм и сетки двойной из 12 арматуры здесь нет
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды
wilson:
ZAPCHASTI Спасибо за фото. А проект будет с расчетом плиты, планом дома? Интересно там посомтреть армировку, параметры ребер.
По фото не совсем понятно, канализация потом закапывалась в утрамбованную подушку?
Под ребрами ЭППС, а под полом просто ППС? Какой плотности ППС.
Ну и в целом дом конечно тяжелый, но "размазанный" по площади. А дома в 2 этажа например 10 х 10 таким весом делали на плите?
Канализацию используем sn 8,все коммуникации находятся в пескев том числе и кабель для розеток.ппс 15 плотности 80Кпа ,плотность проверяю весами .2этажа без проблем станут на этот фундамент ,нужен вес .можно также создать плотный термофундамент для домов свыше 400 тонн ,у нас есть для этого вида фундаментов сп
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд
На картинках не видно ,но мы сделали теплую о мосьтку 100мм х 1000,в углах 1500,