_CAHEK_:
ARTexpress:
_CAHEK_:
на алиэкспресс/таобао имеются реле с выставляемой задержкой по времени. 2$ )
Вы суть проблемы понимаете? Чем поможет задержка по времени?
тем что насос теплого пола включится через 5 минут после начала работы котла, и будет гонять уже теплую воду. и не будет 5 минут гонять холодную.
или вы не об этом?
Нет, не об этом.
Правильный выход - это получать сигнал от котла, что он включился и на основании этоко сигнала контроллер включит насос теплого пола.
Паллиатив - сделать, как я предложил - запитать насос теплого пола от котлового насоса. В случае топикстартера это вообще не проблема. В случае, если котел двухконтурный, котловой насос включится не только в момент нагрева помещения, но и в момент приготовления горячей воды. Соответственно, насос теплого пола тоже включится в этот момент, а это не нужно. Но это точно не проблема, т.к. в простейшем случае, насос теплых полов вообще включают осенью, а выключают весной. В таком случае лишние несколько часов работы этого насоса за сезон ни на что не повлияют.
Ваше предложение включать насос полов с задержкой мало что даст в случае ГВС, и даст отрицательный эффект, если котел включится на отопление.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд
nikks:
Может есть кто поможет все спаять за денежку?
Если я правильно понял вводную - то вам паять ничего не надо. Просто подключите реле к управляющему сигналу. Единственное, что скорее всего вам нужен не HIGH, как сказал _САНЕК_, а LOW, но в принципе с таким реле вы можете перейти с НР на НЗ и все. Ну и убедитесь, что там 3.3 или 5 вольт, а не 12.