После второго обновления прошивки контроллера, панели, интернет модуля и комнатной панели (термостата) на самые последние, выпущенные уже в этом году, и 4й перенастройки, основные проблемы наконец удалось побороть.
Котёл перестал терять термостат, в удалённом управлении через сайт появилась возможность удалённого розжига котла. Кроме этого, котёл стал сбрасывать состояние тревоги при отключении питания - это позволяет, например, подключив его через WiFi розетку от "умного дома" заставлять его всё-таки разжечься после "потери пламени" при розжиге (редко, но бывает - сильно зависит от качества пеллет)
Локального веб-интерфейса, к сожалению, как не было, так и нет, но это уже вопрос к производителям ПО для интернет модели. Удалённое управление только через сайт econet24 или "облачное" андроид приложение.
Да, тем кто интересовался о том, где взять прошивкИ - только у сервисной службы. При этом обновить самостоятельно по их инструкции у нас не получилось - контроллер отказывается читать микро сд карточку, похоже он поддерживает только самый старый оригинальный формат карт до 4х мб, которых просто негде сейчас купить. В итоге перепрошивали представители сервисной службы завода, подключившись с ноутбука по USB куда-то в недра панели. И перепрошивали с какими-то плясками и хитростями (прошить надо не только контроллер, но ЧЕРЕЗ контроллер ещё отдельно панель контроллера, комнатную панел и интернет-модуль). Так что только через службу поддержки. До которой ещё надо достучаться - потому что при попытке позвонить они отмахиваются "нет, ничего такого, что вы описываете там быть не может, наверное у вас просто электричество плохое, поставьте стабилизатор. Стоит? Значит плохой, поставьте другой! И интернет у вас плохой!"
В общем, заставить это чудо работать как надо удалось спустя 5 месяцев плясок и проблем. Включая отмывание помещения от толстого слоя жирной копати, когда после первой перепрошивки его неправильно перенастроили и в нём не было тяги, пелеты тухли, но продолжали тлеть и дым шёл через дверцы в помещение.
То есть, чтобы получить надёжную работу с удалённым управлением, надо докупать полный обвес доступной дополнительной автоматики, стабилизатор и, дополнительно для надёжности, вайфай розетку, чтобы иметь возможность обрезетить контроллер при каком-то глюке.
Понятно, если вы постоянно живёте в помещении, где стоит котёл, то с этим всё намного проще. Но тогда можно и вообще котёл с ручной топкой взять и сэкономить половину средств...
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд
Вот мои параметры для 20кВт котла и белых пеллет, может кому-то поможет, если придётся настраивать самостоятельно. Подобрали их с настройщиками с 4й попытки - для максимального сгорания пеллет, отсутствию копоти и получения нужной расчётной мощности:
-------- Настрйоки котла
Температура котла: 70
Температура включения насоса ЦО: 45
Гистерезис котла: 4 градуса
-------- Моделирование мощности
Мощность наддува при 100%: 52%
Время подачи при 100%: 6c
Перерыв подачи при 100%: 30c
Мощность наддува при 50%: 45%
Перерыв подачи при 100%: 50c
Мощность наддува при 30%: 37%
Перерыв подачи при 100%: 66c
------ Розжиг
Мощность наддува в режиме Розжиг: 49%
Время продувки при розжиге: 40с
Время подачи при розжиге: 5с
Время работы нагревателя: 186с
Порог обнаружения пламени оптическим датчиком: 25%
Время продувки после завершения розжига: 20с
Задержка перед началом моделирования вентилятора: 60с
Мощность продувки во время розжига: 100%
Скорость подачи топлива шнеком надо вычислять - в режиме ручного управления включать шнек на 30 секунд, ссыпать пеллеты в коробочку, сняв гофру с горелки и взвешивать
Калорийность топлива для белых пеллет нам выставили 5.8 кВт/кг
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды
DiMB:
вот думаю какой бы ИБП поставить (на розжиге котлу нужно весьма не мало электричества)
Считали с настройщиками для выбора стабилизатора (ИБП решили не ставить, т.к. как раз после пропажи питания у нас проблем не было - наоборот, отключения питания помогает некоторые проблемы решить), вышло, что 700 Вт хватает с запасом для одновременной работы нагревателя розжига, шнека, стокера и всех насосов (5 штук)
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд
DiMB:
ПС: веб интерфейс таки есть - просто подключитесь на адрес интернет-модуля в вашей локальной сети: http://192.168.2.41/index.html (192.168.2.41 - адрес моего интернет-модуля/тп-линка - заменить на свой)
можно даже извернутся и интегрировать куда-нибудь в умный дом. пример для получения данных:
curl 'http://192.168.2.41/econet/regParams?_=1572455496961' -H 'Connection: keep-alive' -H 'Authorization: Basic XXXXXXXXXXXXXXXX=' -H 'Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01' -H 'X-Requested-With: XMLHttpRequest' -H 'User-Agent: Mozilla/5.0' -H 'Referer: http://192.168.2.41/index.html' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7' -H 'Cookie: language=en' --compressed --insecure
- в ответ вернет json с данными
В нашем инет модуле возвращается только HTML страничка, на которой только 2 настройки - установки админского пароля инет модуля и выбор вайфай сети. Доступа к параметрам контроллера там нет. Похоже, у них какие-то разные версии с разным локальным интерфейсом
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды
Да, ещё ощущение, что один и тот же "процент наддува" на разных версиях прошивки даёт разную мощность работы вентилятора. После последней прошивки 30% наддув привёл к тому, что теплообменник зарос жирной сажей, спёкшейся в корку за пару часов работы, исчеза тяга, котёл потух и загадил помещение. Потом всё это вычищали пол-дня, выковыривая из разных труднодоступных закутков