W.A.S.P.777, данные закономерности, описанные в статье, общие для любых видов диэлектрика. Ниже в статье приводятся графики и для полиэтиленовой, и для ПВХ изоляции. Для лаков поверьте, будет та же классификация и те же закономерности.
W.A.S.P.777:
Так от вас не услышал про пробой изоляции при увеличении мощности в два раза.
так тут все просто, повышенная мощность будет вызывать дополнительный нагрев провода, следовательно для изоляции возникает проблема разрушения по перегреву, и чем толще будет изоляция провода, тем сильнее при этом провод будет греться, ибо количество энергии, которое может рассеиваться уменьшается.
специально для вас, таблица из которой видно, что толщина изоляции однотипных обмоточных проводов мало зависит от сечения этих проводов:
Т.е. для провода ПЭВ-1 при изменении сечения от 0,02 мм до 2,44 мм (что более чем в 120 раз !!!), толщина изоляции меняется менее чем в 4 раза, 0,023 мм - 0,085 мм.
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд
W.A.S.P.777:
Для лаков есть понятие диэлектрическая прочность.
диэлектрическая прочность = электрическая прочность, это пробой по напряжению, но не по перегреву.
диэлектрическая прочность измеряется в вольтах на миллиметр, а вы в своих рассуждениях опираетесь на нагрев проводки по превышению тока, тогда нужно говорить о не о пробое изоляции, а о температуре разрушения (плавления) изоляции из-за перегрева провода. Это разные вещи, принципиально разные вещи.