9.3 Газоснабжение жилых домов
9.3.1 Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь
высотой не менее 2,2 м с естественным освещением, имеющих вытяжной вентиляционный канал
и окно с открываемой створкой, оборудованной специальным механизмом притвора, с регулируемым
воздушным клапаном, с открываемой форточкой, фрамугой или другим устройством, обеспечиваю-
щим организованный приток наружного воздуха, выходящее на улицу или застекленную веранду
(лоджию), также имеющую окно с устройством для организованного притока наружного воздуха.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
8 — для газовой плиты с двумя горелками;
12 — для газовой плиты с тремя горелками;
15 — для газовой плиты с четырьмя горелками.
9.3.2 В существующих жилых домах допускается установка газовых плит:
— в помещениях кухонь с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2 м;
установку газового оборудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м,
с вентиляцией воздуха согласно 9.3.1;
— в помещениях кухонь, не имеющих вентиляционного канала, но отвечающих всем другим тре-
бованиям 9.3.1;
— в нежилых отапливаемых помещениях одноквартирных жилых домов, отвечающих требованиям 9.3.1.
9.3.3 В существующих одноквартирных жилых домах допускается установка газовых плит в по-
мещениях, соответствующих требованиям 9.3.1 и 9.3.2, но имеющих высоту до 2 м, если эти помеще-
ния имеют объем не менее чем в 1,25 раза больше нормативного. При этом в домах, не имеющих
выделенной кухни, объем помещения, где устанавливается газовая плита, должен быть в 2 раза
больше указанного в 9.3.1.
При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в таких помеще-
ниях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию с местным органом сани-
тарного надзора.
9.3.4 Возможность установки газовых плит, отопительных и других аппаратов в строениях, рас-
положенных вне жилого дома, решается проектной и газоснабжающей организацией с учетом мест-
ных условий. При этом помещения, в которых предусматривается установка газовых приборов, долж-
ны соответствовать требованиям, предъявляемым к помещениям, где допускается размещение таких
приборов.
9.3.5 Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах ус-
тановки плит следует изолировать негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по
листу асбеста толщиной не менее 3 мм или др. Изоляция должна выступать за габариты плиты на 10 см
с каждой стороны и не менее 80 см сверху. Расстояние от плиты до изолированных негорючими ма-
териалами стен помещения должно быть не менее 7 см; расстояние между плитой и противополож-
ной стеной должно быть не менее 1 м.
9.3.6 Для горячего водоснабжения следует предусматривать проточные или емкостные газовые
водонагреватели, а для отопления — отопительные водогрейные котлы, отопительные газовые аппа-
раты с водяным контуром, емкостные газовые водонагреватели и воздухонагреватели.
Газовые воздухонагреватели допускается применять для отопления одноквартирных и блокиро-
ванных жилых домов.
Для многоквартирных жилых домов следует применять газовые проточные водонагреватели
с закрытой камерой сгорания.
Этажность жилых домов, в которых разрешается установка указанного газового оборудования,
следует принимать согласно СНБ 3.02.04.
Применяемое оборудование должно соответствовать [10]. Система автоматики должна обеспе-
чивать работу отопительного газового оборудования в автоматизированном режиме.
В жилых домах с индивидуальным квартирным теплоснабжением и горячим водоснабжением
с размещением газового оборудования в каждой квартире следует предусматривать отопительное
газовое оборудование с закрытыми (герметичными) камерами сгорания.
Для одноквартирных, а также многоквартирных жилых домов до двух этажей допускается преду-
сматривать газовые отопительные конвекторы и другое отопительное газовое оборудование с забо-
ром воздуха на горение из помещения.
Забор воздуха на горение для отопительного газового оборудования с закрытыми (герметичными)
камерами сгорания должен производиться снаружи здания каналами или воздуховодами.
Допускается устройство вертикального канала для забора воздуха на горение с подключением
отопительного газового оборудования на этажах здания. Предел огнестойкости конструкции указанно-
го канала должен быть не менее предела огнестойкости пересекаемых перекрытий. Сечение канала
должно определяться расчетом с учетом одновременной работы всего подключенного отопительного
газового оборудования.
На наружной поверхности каналов и воздуховодов не должно быть конденсации влаги.
9.3.7 Допускается перевод на газовое топливо отопительных котлов заводского изготовления,
предназначенных для работы на твердом или жидком топливе.
Переводимые на газовое топливо котлы должны быть оборудованы газогорелочными устройст-
вами с автоматикой безопасности в соответствии с требованиями, предусмотренными разделом 15,
и устройством для стабилизации разрежения в топочной камере (стабилизаторами тяги).
В одном помещении не допускается предусматривать установку более двух емкостных водона-
гревателей или двух отопительных котлов или двух других отопительных аппаратов.
9.3.8 Устройство дымоходов и дымоотводов необходимо осуществлять согласно приложению Д.
9.3.9 При устройстве индивидуального отопления в многоквартирных жилых домах установку
отопительного газового оборудования следует предусматривать в кухнях или специально выделен-
ных помещениях (мини-котельных), отвечающих требованиям 9.3.7, 9.3.8, 9.3.11, 9.3.13 – 9.3.15
и не расположенных над и под жилыми комнатами. В одноквартирных и двухквартирных блокирован-
ных жилых домах допускается установка отопительного газового оборудования в кухнях или мини-
котельных, расположенных над или под жилыми комнатами данной квартиры.
9.3.10 Установку газовых проточных водонагревателей и газовых отопительных конвекторов сле-
дует предусматривать на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены
(в том числе от боковой стены). При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допуска-
ется предусматривать установку указанного оборудования на оштукатуренных, а также на облицо-
ванных материалами групп горючести не ниже Г2 стенах на расстоянии не менее 3 см от стены.
Поверхность стен из материалов группы горючести ниже Г2 следует изолировать кровельной
сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса
водонагревателя на 10 см.
9.3.11 Установку газовых отопительных котлов, отопительных аппаратов напольной установки
и емкостных газовых водонагревателей следует предусматривать у стен из негорючих материалов
на расстоянии не менее 10 см от стены. При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов
допускается установка вышеперечисленного отопительного газового оборудования у стен, защищен-
ных в соответствии с требованиями 9.3.10, на расстоянии не менее 10 см от стены.
9.3.12 Расстояние по горизонтали в свету между выступающими частями проточного водонагре-
вателя и газовой плиты следует принимать не менее 10 см.
9.3.13 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя с открытой камерой
сгорания объем помещения следует принимать согласно 9.3.1.
При установке газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и одной единицы
отопительного газового оборудования объем помещения должен быть на 6 м3 больше объема, пре-
дусмотренного 9.3.1.
При установке газовой плиты, проточного водонагревателя с открытой камерой сгорания и одной
единицы отопительного газового оборудования объем помещения должен быть не менее 21 м3.
При установке газовой плиты, проточного водонагревателя с открытой камерой сгорания и двух
единиц отопительного газового оборудования объем помещения должен быть не менее 27 м3.
Отопительное газовое оборудование с закрытой камерой сгорания не учитывается при нормиро-
вании объема помещения.
9.3.14 Кухни должны иметь вытяжной вентиляционный канал.
Объем удаляемого воздуха из кухонь следует принимать согласно СНБ 3.02.04 без учета возду-
ха, забираемого в топки отопительного газового оборудования.
Для подачи воздуха на горение, а также для возмещения воздуха, удаляемого через вытяжной
вентиляционный канал, необходимо обеспечить приток требуемого объема воздуха как за счет поступ-
ления наружного воздуха, так и за счет перетекания воздуха из жилых помещений данной квартиры.
В кухнях в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, следует предусмат-
ривать отверстия с решеткой или зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02 м2.
9.3.15 Не допускается размещение газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при га-
зоснабжении СУГ — в подвальных и цокольных этажах зданий.
9.3.16 При проектировании квартирных систем отопления с использованием отопительного газового
оборудования кроме требований настоящего технического кодекса необходимо соблюдать требования
СНБ 3.02.04.
Установка приборов поквартирного отопления в ванных комнатах и санузлах не допускается.
Расстояние от выступающих частей газовых горелок или арматуры до противоположной стены
должно быть не менее 1 м.
9.3.17 Возможность применения и условия размещения бытовых газовых приборов, не указанных
в настоящем разделе, следует определять с учетом их назначения и тепловой нагрузки, необходимо-
сти отвода продуктов сгорания и других параметров, нормируемых данным разделом.
9.3.18 Допускается применение отопительного газового оборудования с естественной или прину-
дительной циркуляцией теплоносителя.
В случае принудительной циркуляции теплоносителя следует применять отопительное газовое
оборудование с электрическим питанием систем автоматики.
9.3.19 Система автоматики с электрическим питанием должна соответствовать [10] и обеспечивать:
— отключение подачи газа к отопительному газовому оборудованию при отключении электро-
энергии;
— возобновление работы отопительного газового оборудования в безопасном режиме после
восстановления подачи электроэнергии.
9.3.20 Для отопительного газового оборудования должна быть предусмотрена отдельная линия
электрического питания от квартирного или этажного щитка и розетка с заземляющим контактом.
9.3.21 Система автоматики отопительного газового оборудования должна обеспечивать автома-
тическое поддержание требуемой температуры теплоносителя.
9.3.22 Система автоматики отопительного газового оборудования должна обеспечивать отклю-
чение газовой горелки в следующих случаях:
— при прекращении подачи газа;
— при выходе давления газа за пределы оптимального диапазона, установленного заводом-
изготовителем для обеспечения устойчивой работы газовой горелки;
— при отсутствии тяги в дымоходе;
— при погасании пламени;
— при неработающем вентиляторе (при его наличии в конструкции отопительного газового обо-
рудования);
— при неисправности запального устройства.
9.3.23 Все системы автоматики, обеспечивающие безопасную работу отопительного газового
оборудования, в случае выхода их из строя по причине неисправности или в результате несанкцио-
нированного вмешательства, должны исключать возможность самопроизвольной или принудитель-
ной подачи газа к отопительному газовому оборудованию.
9.3.24 Отопительное газовое оборудование, оснащенное электрооборудованием, должно соот-
ветствовать требованиям электробезопасности по ГОСТ 27570.0 и ГОСТ 30345.0.