    Таблиц я таких не встречал. Производители рекомендуют при подключении термостата к котлу на котле устанавливать t в СО на 70 гр. для максимально быстрого нагрева воздуха и оптимальной нагрузки на котел в режиме нагрева.

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • Salim1 Senior Member
    офлайн
    Salim1 Senior Member

    1871

    17 лет на сайте
    пользователь #87907

    Профиль
    Написать сообщение

    1871
    # 11 января 2016 20:31

    teplosilaby, кстати, Беларусь уже давно перешла на стандарт 230в. Никаких претензий, просто иногда вы в текстах пишите про 220в. :)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Стандарты_напряжений_и_частот_в_разных_странах

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    545

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    545
    # 12 января 2016 19:12
    Salim1:

    teplosilaby, кстати, Беларусь уже давно перешла на стандарт 230в. Никаких претензий, просто иногда вы в текстах пишите про 220в. :)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Стандарты_напряжений_и_частот_в_разных_странах

    вы правы... и давно...Согласно ГОСТ 29322-92 (введен 01.01.1993) сети 220 В переводятся в сети 230 В.
    Как раз в середине 1993 года закончил институт и получил диплом инженера-электрика. Но видимо нас еще по этому вопросу не просветили. Вот и отложилось в уме с тех пор - 220В... Спасибо, просветили! Теперь уж точно отложится... :rotate:

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • nikks Member
    офлайн
    nikks Member

    344

    18 лет на сайте
    пользователь #72551

    Профиль
    Написать сообщение

    344
    # 13 января 2016 23:11

    Добрый день, в этом котле циркуляция установлена только на отопление или ина гвс? Если есть на гвс-то как она работает?иеще:если есть термостат-что делать с тёплыми полами, ведь в них не хочется запускать 70 c

    Как есть, так есть. Нечего добавить.
  • Salim1 Senior Member
    офлайн
    Salim1 Senior Member

    1871

    17 лет на сайте
    пользователь #87907

    Профиль
    Написать сообщение

    1871
    # 14 января 2016 04:07

    Для рециркуляции нужен бойлер. А для теплого пола нужен смесительный узел. Это, если кратко.

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    545

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    545
    # 14 января 2016 20:42
    nikks:

    Добрый день, в этом котле циркуляция установлена только на отопление или ина гвс? Если есть на гвс-то как она работает?иеще:если есть термостат-что делать с тёплыми полами, ведь в них не хочется запускать 70 c

    Насос циркуляции в котле работает или на систему отопления или на вторичный теплообменник. На ГВС циркуляции нет...
    Для теплых полов, при разумном подходе должна быть гребенка и смесительный узел как минимум. И при таком подходе 70 гр. на пол не пойдут. И для теплых полов есть свои термостаты, клапана с электроприводом и другая автоматика ...

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • nafanya000 Neophyte Poster
    офлайн
    nafanya000 Neophyte Poster

    9

    10 лет на сайте
    пользователь #1072222

    Профиль
    Написать сообщение

    9
    # 21 января 2016 22:07

    здраствуйте. котел аристон эгис плюс фф. проблема в постоянной подпитке водой котла т.е раз в сутки на 0,3 бара. утечек нет в системе. система максимум 100 литров. как решить проблему? котел на гарантии. расскажите более подробно про первоначальные настройки котла которые должны были сделать при первом пуске? и еще котел после покупки не использовался и не подключался 2.5 года на какой срок распространяется на него гарантия? спасибо

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    545

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    545
    # 22 января 2016 00:00
    nafanya000:

    и еще котел после покупки не использовался и не подключался 2.5 года на какой срок распространяется на него гарантия? спасибо

    Гарантия на котел 24 месяца с момента пусконаладки, но не более 30 месяцев (т.е. 2,5 года) с даты продажи. Вы написали при этом что котел на гарантии. Как вам ее дали, интересно???
    Что касается постоянного падения давления в системе отопления, если вы утверждаете, что утечек нет, но нужно вызывать мастера, чтоб смотрел котел. Возможно причина в нем. Тем более, как вы говорите, котел на гарантии...

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • rjhjvsckj Member
    офлайн
    rjhjvsckj Member

    133

    10 лет на сайте
    пользователь #1085861

    Профиль
    Написать сообщение

    133
    # 31 января 2016 10:46

    Добрый день! Прошу помощи специалиста. Дом теплый 96кв.м 17км от Минска, летом установили Egis Plus 24 FF, 4 радиатора+ТП 55кв.м 2 места разбора воды. Проблемма в том что при ГВС периодически проскакивает холодная вода (в душе совсем не камильфо) при перекрытой второй точке разбора. Специалисты серв центра 2 раза пытались безрезультатно исправить изменением настроек (ставили задержку ГВС 7 сек-252 и логику откл котла в ГВС=1 код 253). Температура ГВС установлена 45гр, отопления=50гр. Помогите решить проблему, заранее спасибо!

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    545

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    545
    # 31 января 2016 14:15
    rjhjvsckj:

    Добрый день! Прошу помощи специалиста. Дом теплый 96кв.м 17км от Минска, летом установили Egis Plus 24 FF, 4 радиатора+ТП 55кв.м 2 места разбора воды. Проблемма в том что при ГВС периодически проскакивает холодная вода (в душе совсем не камильфо) при перекрытой второй точке разбора. Специалисты серв центра 2 раза пытались безрезультатно исправить изменением настроек (ставили задержку ГВС 7 сек-252 и логику откл котла в ГВС=1 код 253). Температура ГВС установлена 45гр, отопления=50гр. Помогите решить проблему, заранее спасибо!

    Доброго дня! Похоже у Вас в низкое давление воды в сетевом водопроводе... Из-за этого малый проток воды, происходит перегрев и срабатывает защита, горелка отключается и пошла холодная... Холодная остудила теплообменник, снова включается нагрев ГВС... И так повторяется, на выходе вы получаете контрастный душ...
    Температура гор. воды зависит не только от той величины, на которую вы выставили на котле (у вас - 45 гр.), но и от протока через котел (т.к. тип водонагревателя - проточный). Т.е. больше открываете кран - холоднее вода, прикрываете кран - вода горячее. При сильно прикрытом кране (малом расходе воды) будет перегрев, что в вашем случае, видимо и происходит.
    Я бы попытался поставить 253 на 0, а не на 1, т.к. при "1" нагрев гвс отключается, если t гвс превышает установленную на 4 гр., а при "0" t откл. нагрева гвс - 67гр., а задержку (252) оставил 5, этот параметр не влияет на вашу проблему.
    После этого установите t ГВС на мин. значение (36гр.). После этого откройте один кран ГВС ( в душе или на кухне) и посмотрите, будет идти постоянно горячая вода или по прежнему контрастная (горячая/холодная). Не лишним будет посмотреть фильтр перед входом холодной воды на котел и сеточки на смесителях. Бывают забиты, из-за этого малый проток воды и возникает перегрев... Если после всего по-прежнему будет идти контрастная вода из крана горячей, то нужно или решать проблему с низким давлением сетевой хол. воды (ставить насос или повысительную станцию) или снижать мощность на ГВС в настройках котла ( параметр 232) до тех пор пока не будет идти постоянно гор. вода...
    Как то так... Но дистанционно решать проблему и давать советы не совсем хорошо. Все это надо делать специалисту в реале, находясь у вас.

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • rjhjvsckj Member
    офлайн
    rjhjvsckj Member

    133

    10 лет на сайте
    пользователь #1085861

    Профиль
    Написать сообщение

    133
    # 31 января 2016 19:35

    Спасибо за помощь! поставил 253=0, 252=5, прочистил сеточки на смесителях. На темп=36-только вначале 2 скачка холодной далее ровно. Тоже на темп=43. Коды 232 и 233 в настройках отсутствуют, чтобы это значило??? Влияет ли в моем случае коды установки:230=80, 231=60? Дом питается водой от скважины, давление воды нормальное, но присутствует мелкая взвесь из песка( мот в этом ТЫЦ?

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    545

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    545
    # 31 января 2016 23:39 Редактировалось teplosilaby, 1 раз.

    230 - это абсолютная мощность котла. должна стоять на 100. 231 - это мощность отопления. У вас стоит 60%, для 96 кв. м. это вполне нормально, хотя можно ставить и меньше. Но на ГВС эти параметры не влияют. Коды 232 и 233 скрыты, доступ только хитрым способом. В обычном виде идет 231, затем 236. В большинстве случаев этого достаточно. Если есть мелкая взвесь из песка, то лучше на подачу холодной воды в котел поставить фильтр тонкой очистки на 1/2, самоочищающийся, латунный с манометром.

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • rjhjvsckj Member
    офлайн
    rjhjvsckj Member

    133

    10 лет на сайте
    пользователь #1085861

    Профиль
    Написать сообщение

    133
    # 1 февраля 2016 10:25

    Еще раз спасибо за грамотную консультацию!

  • 1599309 Neophyte Poster
    офлайн
    1599309 Neophyte Poster

    10

    9 лет на сайте
    пользователь #1599309

    Профиль
    Написать сообщение

    10
    # 1 февраля 2016 12:20

    Вопрос к ЗНАТОКАМ. У меня есть котёл Аристон Егис. запустили в начале ноября. Вроде как всё в норме - тёплые полы греют, батареи тоже. Но..раз в три недели где-то надо подпитывать его водой. На холодную давление поднимаю с 1.2-1.3 бара до 1.5. Вроде и подпитка небольшая за такой срок, но не могу понять - у меня течь - или это сброс через клапан от расширительного бачка. дело в том, что полы тёплые в бетоне, батареи у меня металлические Керми с нижним подключением - получается, если и есть течь - она где-то в толще полов - визуально никаких утечек нет... Вопрос праздный, как у Чернышевского : "Что делать?"

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    545

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    545
    # 1 февраля 2016 19:49
    1599309:

    Вопрос к ЗНАТОКАМ. У меня есть котёл Аристон Егис. запустили в начале ноября. Вроде как всё в норме - тёплые полы греют, батареи тоже. Но..раз в три недели где-то надо подпитывать его водой. На холодную давление поднимаю с 1.2-1.3 бара до 1.5. Вроде и подпитка небольшая за такой срок, но не могу понять - у меня течь - или это сброс через клапан от расширительного бачка. дело в том, что полы тёплые в бетоне, батареи у меня металлические Керми с нижним подключением - получается, если и есть течь - она где-то в толще полов - визуально никаких утечек нет... Вопрос праздный, как у Чернышевского : "Что делать?"

    Ничто никуда не девается и ниоткуда не берется... Система закрытая, так что если давление падает, значит куда то в незначительных количествах уходит вода из СО. В расширительном бачке (установленном в котле) сбросного клапана нет. Есть в самом котле. Но он срабатывает при достижении давления примерно 3 бара, если он исправен. Если он неисправен, то должны быть следы сброса воды под котлом или на самом сбросном клапане будет видна капелька воды... Короче будет видно что он не держит давление.... Если он сухой и воды под котлом нет, то надо смотреть котел, может есть где-нибудь в нем негерметичное соединение узлов и деталей... ну или в системе... в радиаторной части или в теплых полах... Но утечка не значительная и выявить ее при работающей СО (нагретой) возможно не получится, так как те капли что утекают, могут испарятся и не оставлять следов под трубами, радиаторами.... Вот на холодную дать давление примерно 2,5 атм. и выдержать несколько часов и потом пройтись и по системе отопления (видимой части) и котел осмотреть, возможно и найдется место утечки... Если нет, то видимо, как не прискорбно, утечка в стяжке в теплых полах... Что делать.... даже и не знаю, что посоветовать....

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • pavel1203378 Member
    офлайн
    pavel1203378 Member

    239

    12 лет на сайте
    пользователь #459260

    Профиль
    Написать сообщение

    239
    # 4 февраля 2016 14:51
    1599309:

    Вопрос к ЗНАТОКАМ. У меня есть котёл Аристон Егис. запустили в начале ноября. Вроде как всё в норме - тёплые полы греют, батареи тоже. Но..раз в три недели где-то надо подпитывать его водой. На холодную давление поднимаю с 1.2-1.3 бара до 1.5. Вроде и подпитка небольшая за такой срок, но не могу понять - у меня течь - или это сброс через клапан от расширительного бачка. дело в том, что полы тёплые в бетоне, батареи у меня металлические Керми с нижним подключением - получается, если и есть течь - она где-то в толще полов - визуально никаких утечек нет... Вопрос праздный, как у Чернышевского : "Что делать?"

    Была такая проблема и у меня... Более того, подогрева полов нету. Я проверял все батареи на подтеки по 100 раз и ничего не находил. В итоге оказалось, что практически все шаровые краны регулировки мощности на батареях текут (если ими пользоваться). Краны кстати не из дешевых - Итальянские, а текут все (в момент регулировки). Место регулировки становится мокрым, воды не так и много, для того, что бы она капала на пол... По итогу она просто с течением времени высыхает на самом регуляторе не оставляя следов. Я поменял пару регуляторов, а через год заметил, что реально подтекают абсолютно все (9 штук) и просто забил. Раз в месяц врубаю подпитку.

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    545

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    545
    # 4 февраля 2016 19:27
    pavel1203378:

    Я поменял пару регуляторов, а через год заметил, что реально подтекают абсолютно все (9 штук) и просто забил. Раз в месяц врубаю подпитку.

    Вот это зря! Угробите теплообменник. А он гораздо дороже радиаторных кранов.

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • 1792209 Neophyte Poster
    офлайн
    1792209 Neophyte Poster

    26

    8 лет на сайте
    пользователь #1792209

    Профиль
    Написать сообщение

    26
    # 8 февраля 2016 18:13

    если теплообменник биотермика...то угробят леГко,промыть потом 70 % что не сможете.нельзя часто подпитывать.

  • nikks Member
    офлайн
    nikks Member

    344

    18 лет на сайте
    пользователь #72551

    Профиль
    Написать сообщение

    344
    # 11 февраля 2016 17:16

    Добрый день всем, такой вопрос - кто нибудь с этим котлом подключал теплые полы вместе с отоплением и полотенцесушители?

    Как есть, так есть. Нечего добавить.
  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    545

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    545
    # 11 февраля 2016 20:09 Редактировалось teplosilaby, 1 раз.
    nikks:

    Добрый день всем, такой вопрос - кто нибудь с этим котлом подключал теплые полы вместе с отоплением и полотенцесушители?

    Подключали и не раз. С котлом точно ничего не случится. А вот теплые полы надо подключать по уму... со смесительным узлом... Полотенчик надо подключать на контур отопления, можно отдельной веткой, чтобы летом он работал, а отопление дома было отключено. На ГВС полотенчик подключать не правильно, да и не разумно.

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов