kira_a:
Как же правильно поступить с вентиляцией
1. Нужно ли увеличивать окно для естественной вентиляции, чтобы была возможность вставить туда гофру для вытяжки и решетку для естественной вентиляции?
2. Нужно ли ставить обратный клапан, если в квартире предусмотрена приточка ?
3. Что лучше использовать гофру или пластиковый короб для вытяжки?
4. Нужно ли засовывать гофру в шахту на см 20 вверх?
1) можно увеличить (разбить стену) вверх до потолка - вентканал уходит вверх, снизу у него "дно". Вверх вставить трубу от вытяжки, снизу - решетка ест.вентиляции.
2) Обратный клапан нужен для того, чтобы поток воздуха во время работы вытяжки не шел обратно в кухню через отверстие ест.вентиляции. Потому что, когда включаете вытяжку, поток воздуха отбивается от стенок вентканала и летит не только вверх по каналу, а и вниз - через решетку в кухню, вместе с запахами и + пылью. Обратный клапан (правильно подобранный) от давления потока воздуха при включении вытяжки "захлопывается", закрывая отверстие ест.вентиляции, и воздух в кухню не идет, улетает вверх по каналу. Когда вытяжку выключаете, давление на клапан пропадает и он "отхлопывается" обратно - восстанавливается естественный воздухообмен.
Кстати, вы пишите про приточку - а предусмотрен ли отток (принудительный)? Если у вас полноценная система ПВВ - со своими местами оттока - вам можно не оставлять отверстие для ест.вентиляции (решетку) под вытяжкой, а выводить в вентканал только трубу вытяжки.
Вместо обратного клапана можно установить решетку с жалюзи - дернул - закрыл, еще дернул - открыл. Очень надежный способ .
3) Лучше всего круглая пласт.труба для воздуховода. Можно трубу прямоугольного сечения (меньше см заберет высоты потолка), гофра хуже всего ИМХО.
4) Я против засовывания трубы от вытяжки в вентканал вверх: практически перестает работать ест.отток, т.к. труба перекрывает сечение вентканала, и еще в этот загнутый конец может сверху прилететь что угодно (например, куски бетона от соседей при неграмотном ремонте). При наличии решетки ниже трубы - снимаете решетку и достаете. При загнутой трубе придется снимать подвесной/натяжной потолок, прикрывающий трубу вытяжки. Бывали случаи при потопе сверху, что вода перла через шахты вентканалов - так она выльется через решетку, а при загнутой трубе пойдет в саму вытяжку. Кстати, где-то на форумах на полном серьезе люди обсуждали проделывание отверстия внизу стены в общий вентканал - специально на случай потопа - чтобы сбрасывать воду в вентшахту и "не затопить себя и соседей" . А чтобы не было запахов предлагали заклеивать его туалетной бумагой - когда сухо - запахов нет, затопило - бумага размокла и вода устремляется вниз.