Добрый день.
Сейчас строю дом. И есть возможность (до благоустройства прилегающей территории) проложить кабель от вводного ящика под навес для зарядки электромобиля. Сколько жил и какого сечения брать кабель?
vic888:Добрый день.
Сейчас строю дом. И есть возможность (до благоустройства прилегающей территории) проложить кабель от вводного ящика под навес для зарядки электромобиля. Сколько жил и какого сечения брать кабель?
Присоединюсь к вопросу.
Проложите лучше канализационную трубу белую (около 30мм которая), потом пустите что надо. Да и поменять можно будет.
А так есть куча калькуляторов online для расчета сечения по мощности. Если трубу не хотите - киньте такой же алюминиевый кабель, которым со столба идет подключение. Он будет дешевле меди, а уже в щитке под навесом перейдете на медь.
офлайн
ВиталийXXL
Senior Member
|
|
9900 |
21 год на сайте Город:
|
Смотря какая входящая мощность ввода .
Для себя ведь строите : МЕДЬ ! 6 квадратов на жилу .... это 32 А на фазу .
Больше - если только два автосика будете заряжать .
Смысл делать БОЛЬШЕ чем на входе? Какой ввод со столба, такой и к зарядке есть смысл тянуть. И зачем медь? Все ввод в дом тянут алюминием...
офлайн
ВиталийXXL
Senior Member
|
|
9900 |
21 год на сайте Город:
|
Сегодня одна мощность .... через пару годков гляди и добавят : потребитель-то хороший ! И в основном глушить электричество будет ночью , когда оно , можно сказать просто выливается в землю .....
Экономия в деньгах никакая : ну не 200 м тянуть .
У меня у товарища в посёлке сначала 10 квт дали , затем добавили до 25
ВиталийXXL:Смотря какая входящая мощность ввода .
Для себя ведь строите : МЕДЬ ! 6 квадратов на жилу .... это 32 А на фазу .
Больше - если только два автосика будете заряжать .
Спасибо, конечно. Но чтобы понять такой ответ надо 2 часа в инете посидеть, вникать.
Напишите, если не тяжело, проще: Конкретно какой кабель для меди, какой для алюминия, сколько жил, если для зарядки 2 авто.
Заранее благодарен.
ВиталийXXL:Экономия в деньгах никакая: ну не 200 м. тянуть.
Не 200 конечно, но 50 метров будет.
vic888,
Прочитайте про выбор марки кабеля
Определяетесь по сечению (Выше рекомендуют 6 квадратов меди, т.е. подойдет и аналог 10+ квадратов по аллюминию для 1 авто, или 16 по меди и 25-35 квадратов по аллюминию для 2х авто) Вот и смотрите, какой кабель доступен в Вашей местности, какой устроит по цене. Ну и про ввод не забывайте - он должен обеспечивать такие мощности...
Чаще всего берут АВБбШВ - аллюминий, или ВБШВнг - медь
Формула после марки определяет "начинку"
Т.е., например:
"ВБШВнг 4х16" - медный кабель, для прокладки в земле. 4 жилы по 16 квадратов
"АВБбШВ 4х25" - аллюминиевый кабель, для прокладки в земле. 4 жилы по 25 квадратов
Только для зарядки, наверное, 5 жил надо? Насколько помню, требуется нормальная "земля"?
А нельзя ли просто позвать специально обученного человека и объяснить ему, какие мощности нужны и для каких нужд. А он сам сходит, купит, подключит и не нужно ломать голову
vic888:до благоустройства прилегающей территории проложить кабель
Нет проблем и после благоустройства проложить. Если балогустройство не предполагает замоноличивания бетоном всего вокруг.
Все равно что-то будет лишнее(развели заранее провода под компьютерную сеть, а кругом wi-fi), а чего-то не хватит (как правило розеток)
furnace, такие кабеля прикапываются на глубину не менее 0,7м. А это нормальная траншея. Если прокладка еще под плитку тротуарную, то качественное восстановление ландшафта потом выливается в нехилые расходы
Поэтому правильно озаботиться о таких вещах заблаговременно.
У меня сейчас этап прокладки коммуникаций по участку - я растягиваю различные кабеля на перспективу во все стороны (и уличное освещение, и ввод в баню, и подсветка забора, и охранку, и кабеля видеонаблюдения - хотя не всё из этого еще утверждено в планах) + закладываю несколько пустых труб с зондом, с возможностью протяжки нужного кабеля в перспективе
Дешевле всего все же проложить сейчас трубу для послебующей протяжки. Хоть даже рыжую сантехническую, с поворотами. Потом как найдете. Может еще 5 лет не будет там электромобиля.
ser1525:Дешевле всего все же проложить сейчас трубу для послебующей протяжки. Хоть даже рыжую сантехническую, с поворотами. Потом как найдете. Может еще 5 лет не будет там электромобиля.
Я как бы не специалист по электрокабелям. Но я думаю, что протянуть по трубе кабель 4*16 на длину около 50 метров практически невозможно.
vic888, зависит только от желания и правильности монтажа трубы - проблемы в местах поворотов и обязательно закладывать зонд.
Если хочется сделать "на совесть", можно проложить гибкую двустенную трубу с протяжкой (стоит где-то 2 руб/м диаметр 50 мм).
Если рассматривать зарядное на 6,6 кВт (32А), то с учётом потерь нужен кабель 3х6 мм2 - на 50 м для однофазной нагрузки большие потери (для 30 метров, скажем, достаточно и 3х4мм2, а для 20 м и вообще 3х2,5). Диаметр кабеля 3х6 мм2 - менее 13 мм. поэтому можно трубу взять и поменьше.
По нормам закапывается на 0,7 м под проездами, у себя в огороде, конечно, можно уменьшить глубину, но вообще это правильные нормы, чтобы избежать продавливания или случайного повреждения.
al.deamon:Поэтому правильно озаботиться о таких вещах заблаговременно.
У меня сейчас этап прокладки коммуникаций по участку - я растягиваю различные кабеля на перспективу во все стороны
Все хорошо и верно. В условиях 100% готового плана развития участка. И даже при наличии такого вероятность попадания в нужные направления процентов 60. Я не отговариваю что-то делать или не делать. При наличии возможности и желании - делать. Я просто о своем опыте. Часть проводов оказались бесполезными, часть находится в неудобном месте, а о части из нужных - мы даже не догадывались.
Планируется место стоянки авто - (навес, гараж) - туда вывести щиток. Баня - в ту степь. Беседка - туда тоже (освещение, розетка)
Про тротуарку и прочее - в этом плане лучше пожить хотя бы 1 лето в доме, натоптать дорожек, а потом с учетом географии протоптышей положить тротуарку там, где нужно, а не там, где красиво.
furnace, план у меня очень примерный. Поэтому и тяну по-максимуму под всеми более-менее стационарными покрытиями