    Kykypyka:

    почему? хз, регулируют же.

    Я бы сказал для регулировки не подойдут вовсе - шаровый кран подразумевает 2 положения : открыт/закрыт.
    С учетом состава теплоносителя в наших квартирах - в положении(приоткрытом) - он закиснет - и на этом закончится выполнение его функций.

    7 раз отмерь 1 отрежь, но многие делают наоборот Все вопросы в Viber +37529666-00-4 два
  • Kykypyka Senior Member
    офлайн
    Kykypyka Senior Member

    8114

    14 лет на сайте
    пользователь #191420

    Профиль
    Написать сообщение

    8114
    # 29 ноября 2018 22:37 Редактировалось Kykypyka, 2 раз(а).

    antish1234, да третий сезон уже работает оО
    Причём поворачивается даже без проблем, т.е. никакого процесса закисания там не происходит, он не начал хуже "ходить"
    antish1234, а в чём разница между таким краном и краном по типу такого?

    Делаю танки!
  • Trantor Senior Member
    офлайн
    Trantor Senior Member

    1335

    17 лет на сайте
    пользователь #81255

    Профиль
    Написать сообщение

    1335
    # 1 декабря 2018 17:15

    имхо другая конструкция, не шаровая, с защитой от закисаний :)

  • Booter Senior Member
    офлайн
    Booter Senior Member

    3760

    16 лет на сайте
    пользователь #120412

    Профиль
    Написать сообщение

    3760
    # 1 декабря 2018 18:00

    я сталкивался с тем, что шаровый кран еще до установки не работает, мет шарик закусывает фторопластовое уплотнение
    так вот, если шарик находится не в крайнем положении, то это может привести к деформации фторопластового уплотнения и выходу из строя крана, либо он не будет поворачиваться, либо будет не герметичным

    конкретно такой случай описан по ссылке
    http://ekolifestyle.ru/poleznye-stati/5-regulirovka-s-pomoshchyu- ... -kranov-ld

    а закиснуть он может и в крайнем положении

  • Корадо Junior Member
    офлайн
    Корадо Junior Member

    66

    7 лет на сайте
    пользователь #1989720

    Профиль
    Написать сообщение

    66
    # 3 декабря 2018 09:45

    шаровый - либо открыт, либо закрыт. Иначе выйдет из строя.
    радиаторный - вместо шарика конусообразный закрывающий элемент, дающий возможность поток перекрывать постепенно

  • Jade Member
    офлайн
    Jade Member

    115

    20 лет на сайте
    пользователь #18496

    Профиль
    Написать сообщение

    115
    # 4 декабря 2018 12:58

    Форумчане, посоветуйте пожалуйста.
    Во время проведения ремонта снимали радиаторы отопления. После ремонта рабочие все подключили, проверили, воздух выпустили. Но по факту оказалось, что теперь радиаторы греют, если регуляторы температуры выставлены минимум на отметке 4 или 5.
    На тройке уже холодные, при этом на пятерке жарит на всю мощь. Что делать?

    Whatever you are, be a good one
  • Booter Senior Member
    офлайн
    Booter Senior Member

    3760

    16 лет на сайте
    пользователь #120412

    Профиль
    Написать сообщение

    3760
    # 4 декабря 2018 15:21

    Поставьте на тройку или чуть меньше, откройте окна, чтобы термостат остыл, проверьте, греют ли батареи.

  • СТС-Комплект Member
    офлайн
    СТС-Комплект Member

    223

    6 лет на сайте
    пользователь #2261832

    Профиль
    Написать сообщение

    223
    # 4 декабря 2018 15:29
    Booter:

    Поставьте на тройку или чуть меньше, откройте окна, чтобы термостат остыл, проверьте, греют ли батареи.

    При открытии окна холодный воздух попадает на термостат и он откроется по максимому. Это называется проветривание и режим на термостате должен быть на нуле.
    Если сам клапан не поврежден, то можно заменить головку. Можете для проверки одолжить у соседей головку.

  • Jade Member
    офлайн
    Jade Member

    115

    20 лет на сайте
    пользователь #18496

    Профиль
    Написать сообщение

    115
    # 5 декабря 2018 13:39

    Поставьте на тройку или чуть меньше, откройте окна, чтобы термостат остыл, проверьте, греют ли батареи.

    На тройке не греет вообще. При проветривании я радиатор отключаю.

    Whatever you are, be a good one
  • Booter Senior Member
    офлайн
    Booter Senior Member

    3760

    16 лет на сайте
    пользователь #120412

    Профиль
    Написать сообщение

    3760
    # 5 декабря 2018 14:06

    В смысле отключаю?

    Добавлено спустя 13 минут 2 секунды

    Если на тройке не греют, то это может говорить о том, что в комнате уже достаточно тепло.
    Ваша задача охладить термостат и посмотреть, реагирует ли он на изменение температуры воздуха в комнате. Если термостат исправлен, то подача и перекрытие теплоносителя будет осуществлятся автоматически. Если в комнату запустить холодный воздух, то термостат должен открыться и батареи начнут греть на тройке или даже на еденице. Попробуйте, потом напишите.

    Добавлено спустя 56 секунд

    Краны если есть при этом не перекрывайте.

    Добавлено спустя 6 минут 30 секунд

    Если сильно упростить, то эта головка не регулирует температуру батареи. Она только закрывает или открывает подачу теплоносителя. Вот и получается, что либо холодные, либо жарит. Таким образом поддерживается некая условная температура в комнате. Выше цифра, выше температура, когда термостат будет открываться/закрываться. Это понятно?)

  • Jade Member
    офлайн
    Jade Member

    115

    20 лет на сайте
    пользователь #18496

    Профиль
    Написать сообщение

    115
    # 5 декабря 2018 15:12

    Booter, спасибо, постараюсь все проверить)

    Whatever you are, be a good one
  • a.churilin Neophyte Poster
    офлайн
    a.churilin Neophyte Poster

    22

    11 лет на сайте
    пользователь #736144

    Профиль
    Написать сообщение

    22
    # 5 декабря 2018 15:24

    Пришел ответ из исполкома -в отопительный сезон замена радиаторов невозможна.

    Добавлено спустя 24 минуты 59 секунд

    Также сказали , что инженер ЖЭСа все правомерно изменила в проекте! Одно не пойму, в проекте черным по белому написано:"Замена нагревательных элементов в моей квартире не повлияет на гидравлическое сопротивление систем в других квартирах." Какие тогда сложности с воздушными пробками?

    Chura
  • irina-1707 Senior Member
    офлайн
    irina-1707 Senior Member

    625

    11 лет на сайте
    пользователь #624227

    Профиль
    Написать сообщение

    625
    # 5 декабря 2018 16:41 Редактировалось irina-1707, 2 раз(а).
    a.churilin:

    Пришел ответ из исполкома -в отопительный сезон замена радиаторов невозможна.

    Добавлено спустя 24 минуты 59 секунд

    Также сказали , что инженер ЖЭСа все правомерно изменила в проекте! Одно не пойму, в проекте черным по белому написано:"Замена нагревательных элементов в моей квартире не повлияет на гидравлическое сопротивление систем в других квартирах." Какие тогда сложности с воздушными пробками?

    По поводу второго ответа-что-то они намудрили... если у вас закольцована система теплоснабжения, то в любом случае у вас будут устанавливаться радиаторы с возможностью развоздушивания. Указаны ли у вас в проекте виды радиаторов и есть ли у них возможность развоздушить систему?
    По первому ответу, у вас отключение займет всего лишь 2-3 часа, при нынешней температуре воздуха-это отключение даже не ощутится. и вот выдержка из Приказа: "Норматив не считается выполненным, если в осенне-зимний период в населенном пункте в жилых домах, имеющих систему централизованного теплоснабжения, температура воздуха внутри жилых помещений более 3 суток подряд находится на уровне менее 18 °C."

  • a.churilin Neophyte Poster
    офлайн
    a.churilin Neophyte Poster

    22

    11 лет на сайте
    пользователь #736144

    Профиль
    Написать сообщение

    22
    # 5 декабря 2018 17:40

    Радиаторы Bilux Plus.

    Chura
  • irina-1707 Senior Member
    офлайн
    irina-1707 Senior Member

    625

    11 лет на сайте
    пользователь #624227

    Профиль
    Написать сообщение

    625
    # 5 декабря 2018 21:17
    a.churilin:

    Радиаторы Bilux Plus.

    В этих радиаторах есть возможность развоздушить систему,поэтому это чисто отписка. Единственный момент- количество секций в радиаторе. Если оно рассчитано исходя из площади комнаты,то вообще непонятно. Получается из-за того,что кто-то ниже вас поменял радиаторы,то вам надо вносить корректировки.

  • a.churilin Neophyte Poster
    офлайн
    a.churilin Neophyte Poster

    22

    11 лет на сайте
    пользователь #736144

    Профиль
    Написать сообщение

    22
    # 6 декабря 2018 09:26

    В том и дело, в телефонном разговоре гл. инженер сказала, что по стояку в 6квартирах заменены радиаторы, а в ответе исполкома нашли только одну!

    Chura
  • СТС-Комплект Member
    офлайн
    СТС-Комплект Member

    223

    6 лет на сайте
    пользователь #2261832

    Профиль
    Написать сообщение

    223
    # 7 декабря 2018 12:53 Редактировалось СТС-Комплект, 1 раз.
    a.churilin:

    Пришел ответ из исполкома -в отопительный сезон замена радиаторов невозможна.

    Добавлено спустя 24 минуты 59 секунд

    Также сказали , что инженер ЖЭСа все правомерно изменила в проекте! Одно не пойму, в проекте черным по белому написано:"Замена нагревательных элементов в моей квартире не повлияет на гидравлическое сопротивление систем в других квартирах." Какие тогда сложности с воздушными пробками?

    По первому варианту ответ уже ниже был. Добавлю, что в строительных нормах не запрещено менять радиаторы в зимний период. Есть еще понятие "дополнительные затраты при выполнении работ в зимнее время". По сути это значит, что заказчик может предусмотреть дополнительные меры для того, что бы температура в помещении не упала ниже 18 град. То что написали вам называется "отписка". Могу даже сказать, по личному опыту, некоторые ЖЭСы любят поэкономить ночью понижая температуру теплоносителя.
    По второму фото вообще абсурд. При замене отопительных приборов меняется только сам прибор, но никак не меняется система в целом. Более того, сейчас меняется отопительный прибор с установкой на каждом приборе развоздушника. А что бы говорить про гидравлику, надо как минимум ее просчитать. Не думаю, что главный инженер сходу может это сделать. И даже если гидравлика изменяется, то уж никак теплоноситель остановиться не может из-за одного (последнего) прибора. Добавлю, что главный инженер не вправе вносить изменения в проект без согласования с организацией проектировщиком, так как проектанты могут, как раз, этот расчет выполнить.

  • Jade Member
    офлайн
    Jade Member

    115

    20 лет на сайте
    пользователь #18496

    Профиль
    Написать сообщение

    115
    # 7 декабря 2018 15:04

    Попробуйте, потом напишите.

    Booter, я все попробовала. Ничего не выходит. Батареи начинают греть (жарить) только на 5-ке.
    Прошу заметить, что до ремонта они на двойке становились чуть тепленькими. Но регулятор батареи во время ремонта не демонтировалася, его вообще никто не трогал, что могло испортиться?

    Whatever you are, be a good one
  • Booter Senior Member
    офлайн
    Booter Senior Member

    3760

    16 лет на сайте
    пользователь #120412

    Профиль
    Написать сообщение

    3760
    # 7 декабря 2018 15:31

    Значит вышел из строя. Возьмите у соседей заведомо исправный, попробуйте.

  • a.churilin Neophyte Poster
    офлайн
    a.churilin Neophyte Poster

    22

    11 лет на сайте
    пользователь #736144

    Профиль
    Написать сообщение

    22
    # 7 декабря 2018 18:58

    Теперь в Мингорисполком написать что ли? Может они не просто отписку пришлют, а проверят.