Ответить
  • waldiss Куратор teamАвтор темы
    офлайн
    waldiss Куратор team Автор темы

    5169

    22 года на сайте
    пользователь #932

    Профиль
    Написать сообщение

    5169
    # 14 апреля 2003 12:37 Редактировалось waldiss, 1 раз.
    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?f=12&t=3865287] Spinning Team [/url]
  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18671

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18671
    # 23 июня 2022 23:22
    galka68:

    Привет!

    :beer:

    Добавлено спустя 5 минут 14 секунд

    Def:

    1.25х2.5 метра

    :super:
    можно в рулон скрутить, будет легче транспортировать

    Def:

    какой то

    дефиса не хватает вместо пробела :D

    Def:

    холоднокатанный отличается от горячекатанного?

    технологией производства. Более подробно можно почитать в любом учебнике по металлургии

    Def:

    Я ж просил места где берут такой метал участники ветки

    чем не устраивают места, где

    Def:

    что то рубят что то катят, что то варят, чем то барыжат

    ?

  • klamm Senior Member
    офлайн
    klamm Senior Member

    512

    12 лет на сайте
    пользователь #535833

    Профиль
    Написать сообщение

    512
    # 24 июня 2022 06:34 Редактировалось klamm, 1 раз.

    Nkassandra, Leo-Leo, galka68, Спасибо еще раз, что откликнулись. Если можно, еще несколько вопросов: 1.Не может ли это быть нематода?
    2. Если исправлять комплексом МЭ, то почему именно YARA? Другие не подходят?

  • MITSUBISHI Senior Member
    офлайн
    MITSUBISHI Senior Member

    5608

    17 лет на сайте
    пользователь #77794

    Профиль
    Написать сообщение

    5608
    # 24 июня 2022 06:57

    Def, куфар ???
    Залез, посмотрел, что-то есть.....

    "Какая боль, какая боль, Passat B6 2:0"
  • galka68 Senior Member
    офлайн
    galka68 Senior Member

    7430

    17 лет на сайте
    пользователь #76711

    Профиль
    Написать сообщение

    7430
    # 24 июня 2022 09:27
    klamm:

    Nkassandra, Leo-Leo, galka68, Спасибо еще раз, что откликнулись. Если можно, еще несколько вопросов: 1.Не может ли это быть нематода?
    2. Если исправлять комплексом МЭ, то почему именно YARA? Другие не подходят?

    Да без разницы какие, хоть Еврохим, хоть ещё кто.

    Добавлено спустя 9 минут

    При нематоде лист желтеет снизу, а не сверху. У вас водой вымылось всё, что можно и неможно, отсюда хлорозность. На мнение эксперта не претендую и свое видение не навязываю :)

    Человек человеку — всё, что угодно… В зависимости от стечения обстоятельств.
  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    27235

    21 год на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    27235
    # 24 июня 2022 11:04
    Def:

    Я ж просил места где берут такой метал участники ветки.

    мне вот товарищ иногда подгоняет...
    где берет он - не мое дело 8)

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18671

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18671
    # 24 июня 2022 14:05

    Закрылась металлобаза, которая была на территории инструменталки, на Бядули. Висит объявление что продают металл с доставкой. Офис и склад закрыты

  • Nkassandra Senior Member
    офлайн
    Nkassandra Senior Member

    4143

    17 лет на сайте
    пользователь #74628

    Профиль
    Написать сообщение

    4143
    # 24 июня 2022 15:37 Редактировалось Nkassandra, 2 раз(а).
    klamm:

    Не может ли это быть нематода?

    Так раскопайте гляньте корни. При нематоде листья как бы стареют, а ваши вполне бодрые.
    Скорее все же тянет на нехватку элементов, ихмо.

    со мной общаться лучше на ТЫ
  • klamm Senior Member
    офлайн
    klamm Senior Member

    512

    12 лет на сайте
    пользователь #535833

    Профиль
    Написать сообщение

    512
    # 24 июня 2022 19:35 Редактировалось klamm, 1 раз.

    Nkassandra, galka68, Спасибо еще раз за участие. Вчера вечером картошку полил и затем опрыскал медным купоросом 1 г на 1 литр. На фото продолжение пьесы.
    Просто ничего другого под рукой не было. Сегодня выбрался в город, выбор МЭ невелик, купил Гумат +7 йод, удобрение с микроэлементами, буду пробовать.

  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    20282

    20 лет на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    20282
    # 25 июня 2022 13:25 Редактировалось DVK, 2 раз(а).
    Rhezus:

    Nickl:

    DVK:

    снова в электросетях опа. Причём сложная в поиске неисправности

    ???

    ага, ждем подробностей...

    Вырубалось высокое. По какой причине - хер поймёшь этих РЭСовцев: диспетчер говорил "земля", а приезжавший монтер "не, по земле не отрубало бы, межфазное". Причём не сразу, а через 2-3 часа после включения. На линии 4 КТП. Когда была отключена наша, то за 5 часов так и не рубануло. Визуально на всех КТП всё в порядке. Нашу промерили лабораторией - всё в шоколаде, испытали высоким, всё ок. Подключили - через 3 часа отрубило. По концовке проверили линию, заменили кучку изоляторов и всё стало ок. А рэсовские монтеры говорили "это ваш трансформатор, на линии если уж пробило, то всё, будет выбивать сразу...". Как я понимаю, выбивало не сразу, а когда провода немного нагревались под нагрузкой, а когда нагрузка была меньше, то и не выбивало.

    Добавлено спустя 1 минута 24 секунды

    Vasily.N:

    Так в чём прикол в мокрых трусах каширятся :-?

    Мне нравится поплавать в такую погоду. Я от этого получаю удовольствие. Члены моей семьи тоже. А дети так вообще.
    Конечно, тем, у кого рядом есть водоём, пригодный для купания, это не так актуально. Но таких водоёмов в Беларуси очень мало. Да и температура воды там не всегда.

    А кто каким коагулянтом пользуется, от чего наилучшие впечатления? А то у меня уже заканчивается.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • Tormentor Senior Member
    офлайн
    Tormentor Senior Member

    2981

    21 год на сайте
    пользователь #7299

    Профиль
    Написать сообщение

    2981
    # 27 июня 2022 13:04
    DVK:

    А кто каким коагулянтом пользуется

    - Вы слышали, Иванов-то - амбидекстер!
    - Кто?!
    - Иванов!

    Помнится, зимой тут вёл дискуссию по заземлению, да и позже другими данный вопрос поднимался неоднократно. Вот знатное видео вышло на тему, плюс конечно коментарии под ним.
    Краткая мораль - делайте ТТ с УЗО. При этом не обязательно стремиться к 4 Ом контура.

  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 27 июня 2022 16:12
    Tormentor:

    Краткая мораль - делайте ТТ с УЗО. При этом не обязательно стремиться к 4 Ом контура.

    И не привязываться к земле на воздушке?

  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    20282

    20 лет на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    20282
    # 27 июня 2022 18:50 Редактировалось DVK, 2 раз(а).
    Tormentor:

    Краткая мораль - делайте ТТ с УЗО. При этом не обязательно стремиться к 4 Ом контура.

    Ниасилил прочесть все комментарии. Пока не нашёл по делу, почему ТТ лучше не применять. А почему именно - сам забыл. Помню, что нюансы (приводящие к пожару) кроются где-то в области "что будет происходить в токоведущих частях в доме при грозовых перенапряжениях (вплоть до ПУМ в линию где-нибудь недалеко)". И тут ТТ вносит в дом смертельно опасную землю. Нет земли - нет разницы потенциалов (большой), нет опасности. А вот когда появляется земля и между ней и проводами разница потенциалов 2-3 киловольта, то как-то оно не очень...

    P.S. А напомните максимальную ударную дозу пергидроля для бассейна. Дети вчера гладили-тискали котят, потом плавали в бассейне, а сегодня ветеринар обрадовал тем, что у котят лишай. Литра на кубометр хватит или больше надо?

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • taniaT20 Neophyte Poster
    офлайн
    taniaT20 Neophyte Poster

    24

    11 лет на сайте
    пользователь #683626

    Профиль
    Написать сообщение

    24
    # 27 июня 2022 20:57

    Всем добрый день! Возник конфликт с соседями на фоне границы земли, выяснилось, что они самовольно перенесли межевой столбик! А мы по этому столбику забор от них хотели поставить.Сельсовет отправил в милицию, милиция в суд, т.к у меня нет желания за свои деньги вызывать специалистов для восстановления границ. Сельсовет уведомил соседей о том, что им придётся вызывать специалистов, либо суд.Возможно кто-то сталкивался с таким?

  • Marabu Senior Member
    офлайн
    Marabu Senior Member

    26527

    20 лет на сайте
    пользователь #9980

    Профиль
    Написать сообщение

    26527
    # 27 июня 2022 21:04

    taniaT20, здесь сельсовет не командует – дачная тема!
    Кмк, лучше в теме по земельным участкам спросить :-?

    Имей совесть и живи, как хочешь © М.Жванецкий
  • Tormentor Senior Member
    офлайн
    Tormentor Senior Member

    2981

    21 год на сайте
    пользователь #7299

    Профиль
    Написать сообщение

    2981
    # 27 июня 2022 21:59 Редактировалось Tormentor, 1 раз.
    DVK:

    Пока не нашёл по делу, почему ТТ лучше не применять. А почему именно - сам забыл. Помню, что нюансы (приводящие к пожару) кроются где-то в области "что будет происходить в токоведущих частях в доме при грозовых перенапряжениях (вплоть до ПУМ в линию где-нибудь недалеко)". И тут ТТ вносит в дом смертельно опасную землю. Нет земли - нет разницы потенциалов (большой), нет опасности. А вот когда появляется земля и между ней и проводами разница потенциалов 2-3 киловольта, то как-то оно не очень...

    Так там в коментариях большинство сходится как раз на том, что ТТ в частном доме надо применять. Но вот при появлянии напряжения на земле - уже интереснее. Думаю, УЗО сработает из-за увеличения тока через фильтры в импульсных блоках питания (если они есть конечно в доме). Может, Nickl, что-то прояснит.
    Кстати, вот у меня напряжение между землёй и нулём 6В. При замыкании УЗО срабатывает (случайно понял когда делал новую розетку, отключил фазу и обрезал кабель 3*2,5 кусачками).
    И ещё, на той неделе отхватил 220В через пальцы впервые с пятилетнего возраста (тогда вроде пальцы в розетку сунул, сейчас не понимаю как достало). Выносили соседу wifi репитер на столб, зачищал провод, в голову не пришло, что сосед его уже в розетку воткнул в сарае. А он рядом был, ни при делах, даже не подумал. Из травм (кроме психологической) - небольшое рассечение в районе пятки когда отпрыгнул и задел скамейку.

  • taniaT20 Neophyte Poster
    офлайн
    taniaT20 Neophyte Poster

    24

    11 лет на сайте
    пользователь #683626

    Профиль
    Написать сообщение

    24
    # 27 июня 2022 22:29
    Marabu:

    taniaT20, здесь сельсовет не командует – дачная тема!
    Кмк, лучше в теме по земельным участкам спросить :-?

    Благодарю за подсказку!

  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    20282

    20 лет на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    20282
    # 27 июня 2022 23:24 Редактировалось DVK, 2 раз(а).
    Tormentor:

    Так там в коментариях большинство сходится как раз на том, что ТТ в частном доме надо применять.

    Ой, с порно! Ой, как с порно! Большинство считает, что всякие ПУЭ, ТКП и прочую нормативку писали идиоты? Ну-ну... Лично я не верю в коллективный разум невежественных индивидуумов. И наблюдаю, что сумма разума на Земле постоянна, а население растёт...

    Но вот при появлянии напряжения на земле - уже интереснее.

    Появление напряжения на земле - дело достаточно маловероятное. Гораздо более вероятный случай - перенапряжения в электросетях. Когда запросто может прилететь пара киловольт. Относительно земли пара киловольт. Если в доме нет земли, то всё ок, нет разности потенциалов, всё безопасно. А вот когда земля (в том или ином виде) есть, то....
    А поведение УЗО не интересно. Во-первых, многие считают за УЗО совершенно ненадёжные, да ещё и не работающие без питания, кетайские коробочки. Во-вторых, спасти что-то при перенапряжения УЗО вряд ли сможет. Как по причине о-о-о-очень низкого быстродействия, так и по причине малого зазора между контактами. К тому же, если не ошибаюсь, в УЗО, в отличие от ВА, зачастую нет дугогасителей. Так что, даже если УЗО и сработает, то по долго горящей в нем дуге ещё запросто может протекать ток.
    Впрочем, если сети нормальные качественные исправные современные, оборудованных УЗИПами, тогда можно делать и ТТ. Впрочем, если сети в таком состоянии, то зачем колхозить ТТ, если прекрасно будет работать TNC-S? А вот если сети старые, времён TN, тогда стоит ой как подумать, что будет самым безопасным. Как по мне, так при старых убитых сетях, безопаснее делать TN-C-S с хорошим своим контуром и хорошей мощной своей защите от перенапряжений, первая ступень которой будет находиться где-нибудь на опоре или рядом в хорошем крепком металлическом ящике и подключена к линии через плавкие вставки по схеме "приоритет защиты".

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18671

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18671
    # 28 июня 2022 10:02
    Tormentor:

    что-то прояснит

    что именно прояснить?

    Tormentor:

    на той неделе отхватил 220В через пальцы впервые с пятилетнего возраста (тогда вроде пальцы в розетку сунул, сейчас не понимаю как достало)

    ну и сейчас видимо сунул - или пальцы в розетку или фазу в пальцы :D

    Tormentor:

    сосед его уже в розетку воткнул в сарае

    у электриков есть такое понятие как "видимый разрыв токовода". Это не просто так придумали. Сначала увидел этот разрыв, потом полез работать. И помощников надо гнать подальше от коммутационных аппаратоврозеток во время работ. А сами коммутационные аппараты блокировать в разомкнутом состоянии на замок. Чтобы сосед потом не при делах не стоял рядом

    Tormentor:

    Из травм (кроме психологической)

    а у соседа какие травмы? :lol:

    DVK:

    с порно!

    где порно? :rotate: :D

    DVK:

    Впрочем, если сети нормальные качественные исправные современные, оборудованных УЗИПами, тогда можно делать и ТТ. Впрочем, если сети в таком состоянии, то зачем колхозить ТТ, если прекрасно будет работать TNC-S? А вот если сети старые, времён TN, тогда стоит ой как подумать, что будет самым безопасным. Как по мне, так при старых убитых сетях, безопаснее делать TN-C-S с хорошим своим контуром и хорошей мощной своей защите от перенапряжений, первая ступень которой будет находиться где-нибудь на опоре или рядом в хорошем крепком металлическом ящике и подключена к линии через плавкие вставки по схеме "приоритет защиты".

    :100500:

  • pasha_1977 Senior Member
    офлайн
    pasha_1977 Senior Member

    2049

    16 лет на сайте
    пользователь #122893

    Профиль
    Написать сообщение

    2049
    # 28 июня 2022 10:52
    DVK:

    с хорошим своим контуром и хорошей мощной своей защите от перенапряжений, первая ступень которой будет находиться где-нибудь на опоре или рядом в хорошем крепком металлическом ящике и подключена к линии через плавкие вставки по схеме "приоритет защиты".

    и принимать на себя все удары судьбы )))) в свое время отказался от идеи ставить в доме УЗИП: с нашими-то сетями все неприятности я поделю с соседями (хотя у меня повторно ноль заземлен и разделен), а вот поставь УЗИП у себя когда его ни у кого больше нет - тот еще альтруизм... чисто мое мнение.

  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18671

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18671
    # 28 июня 2022 12:48
    pasha_1977:

    и принимать на себя все удары судьбы ))))

    если на даче из нагрузок только лампочка ильича и холодос с горизонтальным компрессором - то узип будет явно лишний - лампочка от пума сгорит если будет включена, а холодос воспримет это как укус комара...
    А вот если в доме есть нормальная техника, то пусть лучше погорят варисторы в узипе чем блоки питания техники...