Ответить
  • waldiss Куратор teamАвтор темы
    офлайн
    waldiss Куратор team Автор темы

    5169

    22 года на сайте
    пользователь #932

    Профиль
    Написать сообщение

    5169
    # 14 апреля 2003 12:37 Редактировалось waldiss, 1 раз.
    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?f=12&t=3865287] Spinning Team [/url]
  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    27296

    21 год на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    27296
    # 22 августа 2019 23:48
    Nickl:

    Знаю ктп, которая без фазы пару лет работала
    И никто не жаловался

    у них ни одного трехфазного потребителя не было?)

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18794

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18794
    # 22 августа 2019 23:48
    yury_by:

    лишь бы после него все уцелело

    тогда на каждую линию от распредщита по разряднику.
    И еще один между нулем и землей. На всякий случай.
    И в каждую розетку по варистору на 400В прямо на клеммник...

  • Патап Senior Member
    офлайн
    Патап Senior Member

    16490

    16 лет на сайте
    пользователь #99590

    Профиль
    Написать сообщение

    16490
    # 22 августа 2019 23:49
    yury_by:

    Узнал, что в деревне неподалеку во время недавней грозы у людей погорела техника: от телевизоров до газовых котлов. По заслуживающей доверие информации, молния ударила в ТП. Так что надо думать.

    Вот тут лучшее, что придумано - это страховать такие риски.
    И это не реклама.
    Сам недавно возил в ремонт электроплиту с сенсорами. Мастер сказал, что сгорели диоды на блоке питания, скорее всего от бросков напряжения.

  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18794

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18794
    # 22 августа 2019 23:50
    Rhezus:

    у них ни одного трехфазного потребителя не было?

    ни одного...
    Там СТ, домиков 30.
    ТП-шка на 25кВт.
    Водокачки нет.
    Откуда в ж... золото? :-? :D

    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды

    Патап:

    сгорели диоды на блоке питания

    Патап:

    скорее всего от бросков напряжения

    Мастер прямо как Вольф Мессинг...
    Причин сгорания диодов на блоке выше крыши. И броски напряжения - отнюдь не массовая причина...

  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    27296

    21 год на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    27296
    # 22 августа 2019 23:54 Редактировалось Rhezus, 1 раз.
    Nickl:

    Там СТ, домиков 30.
    ТП-шка на 25кВт.

    и, еще, небось, СТ от оперного театра какого-нить с творческими личностями, слыхом не слыхавшими про трехфазные деревообрабатывающие станочки всякие? :D

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18794

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18794
    # 22 августа 2019 23:55 Редактировалось Nickl, 1 раз.
    Rhezus:

    СТ от оперного театра какого-нить

    Ну почти...
    Там музыканты вроде.
    Иногда по пьяни так начинают музицировать, что голова кругом идет... :trollface:

  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    27296

    21 год на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    27296
    # 22 августа 2019 23:57 Редактировалось Rhezus, 1 раз.
    Nickl:

    И в каждую розетку по варистору на 400В прямо на клеммник...

    и главное - не вздумай ничего включать в розетку! :D

    -Доктор, скажите, как мне уберечься от СПИДа?
    -Оденьте один презерватив и намажьте его йодом. Поверх его еще один, намажьте эпоксидкой! Сверху натяните еще один и намажьте его зеленкой! А затем еще один! Но - главное: НИКАКОГО СЕКСА!
    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18794

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18794
    # 22 августа 2019 23:59

    У них там по столбам трехпроводка раскинута была для экономии. На одной фазе - домики, на второй - уличный свет.
    Вот свет у них и не работал.
    Отгорание "десятки" обнаружилось при замене коммерческого счетчика и тт. РЭСовские монтеры подсказали :trollface:

    Добавлено спустя 16 секунд

    Rhezus:

    не вздумай ничего включать в розетку!

    :trollface:

    Добавлено спустя 31 секунда

    Rhezus:

    анекдот

    :super: :D

  • Патап Senior Member
    офлайн
    Патап Senior Member

    16490

    16 лет на сайте
    пользователь #99590

    Профиль
    Написать сообщение

    16490
    # 23 августа 2019 00:02
    Nickl:

    Мастер прямо как Вольф Мессинг...
    Причин сгорания диодов на блоке выше крыши. И броски напряжения - отнюдь не массовая причина...

    Ну.......я согласился, до этого на параллельной улице за неделю молния в столб лупанула.

  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    27296

    21 год на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    27296
    # 23 августа 2019 00:03 Редактировалось Rhezus, 1 раз.
    Nickl:

    На одной фазе - домики, на второй - уличный свет.

    трехпроводка с целью экономии, дикий перекос по нагрузкам по фазам и уличное освещение при этом?)
    не, ну точно - баянист у них "проектировал" электроснабжение :D

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • Патап Senior Member
    офлайн
    Патап Senior Member

    16490

    16 лет на сайте
    пользователь #99590

    Профиль
    Написать сообщение

    16490
    # 23 августа 2019 00:03
    Rhezus:

    Nickl:

    И в каждую розетку по варистору на 400В прямо на клеммник...

    и главное - не вздумай ничего включать в розетку! :D

    -Доктор, скажите, как мне уберечься от СПИДа?
    -Оденьте один презерватив и намажьте его йодом. Поверх его еще один, намажьте эпоксидкой! Сверху натяните еще один и намажьте его зеленкой! А затем еще один! Но - главное: НИКАКОГО СЕКСА!

    Товарищ прапорщик, можно посмотреть телевизор?
    Можно, только не включайте.

  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    27296

    21 год на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    27296
    # 23 августа 2019 00:07
    Nickl:

    И в каждую розетку по варистору на 400В прямо на клеммник...

    Береженого - бог бережет! - сказала монашка, надевая презерватив на свечку. :shuffle:

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18794

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18794
    # 23 августа 2019 00:08
    Rhezus:

    не вздумай ничего включать в розетку!

    Однажды носил в ремонтное бюро телекома менять выгоревший модем адсл. Удар молнии пришелся в тлф линию.
    Поначалу пытались мне втирать что я сам виноват т.к. если бы перед ударом я вытянул бп из розетки, то все работало бы. Только после убедительного опровержения этого потока сознания (продемонстрировал исправность БП) телефонистки не пререкаясь поменяли оборудование. Напутствовали меня что перед молниями нужно выдергивать БП из розетки и тлф пару из модема. Я попросил их звонить мне с предупреждением о том что молния собирается долбануть в линию. Похихикали вместе. :trollface:

    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд

    Rhezus:

    баянист у них "проектировал" электроснабжение

    там его никто не проектировал. Со слов аборигенов дачи эти с 66 или 68 года лет 15 без электричества вообще были. потом побыстрому воткнули столбы, подвесили линию с трансом... И все дела...

  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    27296

    21 год на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    27296
    # 23 августа 2019 00:12 Редактировалось Rhezus, 1 раз.

    О, это вообще частое явление в частном секторе... когда нежданчик прилетает из телефонной розетки, дальше по всем лан-портам разбегается, в частности, на спутниковые ресиверы, а далее - на hdmi-порты в телеках (как правило, сжигая микросхему-коммутатор) и конвертеры на тарелках (это уже мелочи по сравнению с ремонтом тв)

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18794

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18794
    # 23 августа 2019 00:18

    обычно для того чтобы защититься от нежданчика из тлф линии достаточно бесперебойника. Даже выключенного и без батареи. :D
    Помогает. Проверено.
    Вот такие прогары происходят в бесперебойнике.

  • Патап Senior Member
    офлайн
    Патап Senior Member

    16490

    16 лет на сайте
    пользователь #99590

    Профиль
    Написать сообщение

    16490
    # 23 августа 2019 00:19

    О, как страшилки заработали ! :D
    Короче, все в страховые компании страховаться от молний и бросков в сети! :znaika:

  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    27296

    21 год на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    27296
    # 23 августа 2019 00:21
    Nickl:

    Даже выключенного

    а куда в таком случае идет сброс потенциала?

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18794

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18794
    # 23 августа 2019 00:22
    Rhezus:

    а куда в таком случае

    на землю.
    там разрядники на плате.
    между линиями и на земляной вывод...

  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    27296

    21 год на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    27296
    # 23 августа 2019 00:26

    а, я "выключенный" понял как отключенный от розетки))
    вот и подумал - где ж в отключенной упсе земля для сброса возьмется)
    хотя, впрочем, даже если упса подключена к розетке - не факт, что розетка будет с землей, и не факт, что земля в ней будет действительно землей)

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18794

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18794
    # 23 августа 2019 00:27
    Rhezus:

    хотя, впрочем, даже если упса подключена к розетке - не факт, что розетка будет с землей, и не факт, что земля в ней будет действительно землей)

    да, бывает и такое...

    Добавлено спустя 14 минут 32 секунды

    Rhezus:

    земля в ней будет действительно землей)

    Однажды сосед по гаражу попросил помочь починить дрель. Советскую. ИЭ-1013. В силуминовом корпусе с силуминовыми ручками. Я сразу ее мысленно окрестил "электростул".
    Как в воду смотрел.
    Договорились что я напишу список того что надо прикупить. Хозяин дрели это прикупит. И я потом соберу все до кучи.
    В списке оказался :D бойлерный провод со встроенным узо.
    Еще из ньюансов - штатный выключатель этой дрели рвет только один провод. К счастью выключатель был выгоревшим, заменил его на двухполюсный.
    При сборке и после нее проверил двигатель мегометром на 1кВ. Все в норме было.
    Через пару лет приносит опять - "выкинь ты мне эту коробку с провода (узо). Стала щелкать, сверлить не могу".
    Мегометр измерить ничего не смог. ТЛ-4 показал пробой обмотки (статора как потом оказалось) на корпус с сопротивлением около 25Ом.
    По итогу владелец дрели решил ее не ремонтировать дальше. Купил себе Белваровскую Мастер на 750Вт.
    А эта ко мне перекочевала. Перемотал, пропитал. Включаю ее изредка через разделительный транс с двойной изоляцией (пара ОСМ-1)