Ответить
  • krikynok Junior Member
    офлайн
    krikynok Junior Member

    31

    8 лет на сайте
    пользователь #1747161

    Профиль
    Написать сообщение

    31
    # 25 декабря 2020 16:57
    Poplavok87:

    ASPIRIN2007:

    Подскажите знающие люди. Нужен двухконтурный котёл, выбор пал на ferroli divatech D F24, но один из продавцов сказал будь он не ладен, что ferroli divabel F24 это тоже самое, но белорусского производства на тех же комплектующих. Так это или всё таки заблуждение? Или может посоветуете из личного опыта двухконтурный в бюджет 1 800р? Спасибо.

    там некоторые комплектующие похожи, но все же не все. До 1800 вариантов масса, если нужен турбо, то это DIVATECH, DIVABEL, BAXI 4s, BOSCH GAZ 6000, Protherm Рысь, все плюс минус одинаковые по качеству.

    Обратитесь в [censored by Grace-o]

  • tmpavto Neophyte Poster
    офлайн
    tmpavto Neophyte Poster

    6

    10 лет на сайте
    пользователь #868741

    Профиль
    Написать сообщение

    6
    # 27 декабря 2020 14:11

    Проблемы с котлом Висман витогаз 100,котел потребляет на полную силу газ при включении контура полов. По комнатам терморегуляторы включены только где необходимо (лишь в некоторых комнатах), полы тоже стоят на минимуме на 40гр ,но крутит газ по полной как на обогрев всего дома. Посоветуйте, что делать? Диллеры по обслуживанию Висман говорят не тетируя одно-менять плату регулирования,блок управления,плату памяти...

  • дeд_барадед Senior Member
    офлайн
    дeд_барадед Senior Member

    795

    5 лет на сайте
    пользователь #2660718

    Профиль
    Написать сообщение

    795
    # 27 декабря 2020 22:14
    tmpavto:

    Проблемы с котлом Висман витогаз 100,котел потребляет на полную силу газ при включении контура полов. По комнатам терморегуляторы включены только где необходимо (лишь в некоторых комнатах), полы тоже стоят на минимуме на 40гр ,но крутит газ по полной как на обогрев всего дома. Посоветуйте, что делать? Диллеры по обслуживанию Висман говорят не тетируя одно-менять плату регулирования,блок управления,плату памяти...

    Хай меняют, гарантия - это их гемморой :trollface:
    Господа, душе подскажите кто знает: вентканал в котельной должен быть обязательно отдельный или можно совмещённый с другими комнатами?

    :super:
  • Gorodtepla Member
    офлайн
    Gorodtepla Member

    215

    4 года на сайте
    пользователь #2767121

    Профиль
    Написать сообщение

    215
    # 18 января 2021 12:22
    дeд_барадед:

    Господа, душе подскажите кто знает: вентканал в котельной должен быть обязательно отдельный или можно совмещённый с другими комнатами?

    Отдельный

    Оборудование и комплектация котельных. Проекты на отопление, водоснабжение, газоснабжение. Работы
  • новосел Member
    офлайн
    новосел Member

    108

    14 лет на сайте
    пользователь #200417

    Профиль
    Написать сообщение

    108
    # 20 января 2021 18:50

    Подскажите пожалуйста по выбору котла для замены существующего проблемного.
    5 лет назад запускал отопление в доме, опыт первый и о выборе котла особо не задумывался, сантехники подсуетили Baxi Eco 5 Compact одноконтурный турбо на 24квт. Стоил долларов 500-600 на то время, по сути был самым дешевым в линейке. Котел ни одного года не проработал без проблем. Сначала меняли плату потому что не включался сам после отключения электричества, потом 3 раза меняли насос. Теперь потекла гидрогруппа которая из пластика, менять которую за свой счет за 500 рублей совсем не хочется учитывая все предыдущие проблемы. Ко всему еще пропускает золотник в расширительном баке который не выкручивается оттуда, приходится периодически подкачивать. В целом сложилось впечатление ненадежного и удешевленного во всем изделия. Это мне просто не повезло с конкретной моделью? Или всякие пластиковые и другие недолговечные детали характерны для всех дешевых котлов? И лучше ли ситуация в более дорогих моделях?

  • Gorodtepla Member
    офлайн
    Gorodtepla Member

    215

    4 года на сайте
    пользователь #2767121

    Профиль
    Написать сообщение

    215
    # 27 января 2021 11:57
    новосел:

    Подскажите пожалуйста по выбору котла для замены существующего проблемного.
    5 лет назад запускал отопление в доме, опыт первый и о выборе котла особо не задумывался, сантехники подсуетили Baxi Eco 5 Compact одноконтурный турбо на 24квт. Стоил долларов 500-600 на то время, по сути был самым дешевым в линейке. Котел ни одного года не проработал без проблем. Сначала меняли плату потому что не включался сам после отключения электричества, потом 3 раза меняли насос. Теперь потекла гидрогруппа которая из пластика, менять которую за свой счет за 500 рублей совсем не хочется учитывая все предыдущие проблемы. Ко всему еще пропускает золотник в расширительном баке который не выкручивается оттуда, приходится периодически подкачивать. В целом сложилось впечатление ненадежного и удешевленного во всем изделия. Это мне просто не повезло с конкретной моделью? Или всякие пластиковые и другие недолговечные детали характерны для всех дешевых котлов? И лучше ли ситуация в более дорогих моделях?

    Пишите в личку. По подбору котла, в большинстве, и выбирают именно по ценовому диапазону. Но помимо кола есть еще правильный подбор всех элементов системы отопления ну и качественный монтаж. И самые дешевые котлы имеют право жить и работать некоторое время лет.

    Оборудование и комплектация котельных. Проекты на отопление, водоснабжение, газоснабжение. Работы
  • mianchuk Senior Member
    офлайн
    mianchuk Senior Member

    5462

    12 лет на сайте
    пользователь #425568

    Профиль
    Написать сообщение

    5462
    # 12 февраля 2021 21:01 Редактировалось mianchuk, 2 раз(а).

    Подскажите, а как добиться, чтобы в вентканале в такой ситуации конденсат не замерзал?
    Внизу была крышка с парой просверленных отверстий. В прошлые морозы вода в колене замерзла и начала в дом затекать. После этого я нижнюю крышку совсем снял пока. Уклон наружу есть.

    [контент удалён]
  • master_sven Senior Member
    офлайн
    master_sven Senior Member

    1543

    5 лет на сайте
    пользователь #2623930

    Профиль
    Написать сообщение

    1543
    # 15 февраля 2021 07:39

    mianchuk, утеплите вентканал

    Работы могут быть выполнены быстро, качественно и дёшево, но заказчик должен выбрать лишь два пункта из трех
  • mianchuk Senior Member
    офлайн
    mianchuk Senior Member

    5462

    12 лет на сайте
    пользователь #425568

    Профиль
    Написать сообщение

    5462
    # 15 февраля 2021 16:57

    master_sven, спасибо. А с помощью чего лучше, чтобы не порвало ветром и осадками?

  • master_sven Senior Member
    офлайн
    master_sven Senior Member

    1543

    5 лет на сайте
    пользователь #2623930

    Профиль
    Написать сообщение

    1543
    # 16 февраля 2021 08:56

    mianchuk, посмотрите это

    Работы могут быть выполнены быстро, качественно и дёшево, но заказчик должен выбрать лишь два пункта из трех
  • kikis Senior Member
    офлайн
    kikis Senior Member

    1091

    16 лет на сайте
    пользователь #98774

    Профиль
    Написать сообщение

    1091
    # 26 февраля 2021 21:52

    подскажите, котел Vaillant VK INT 424/8-Е, бойлер De Dietrich BLC 300. не могу понять, почему выставив на котле Т горячей воды 55С, по датчику в бойлере котел больше 45С не показывает, хотя реально Т циркулирующей в системы ГВС воды около 65С!?
    Температура в рабочем контуре котла при нагреве подымается до 80С. место установки датчика Т в бойлере проверял, там все нормально, сидит плотно, постороннего мусора нет, касается метала колбы бойлера.

    Везение - результат кропотливого труда!
  • master_sven Senior Member
    офлайн
    master_sven Senior Member

    1543

    5 лет на сайте
    пользователь #2623930

    Профиль
    Написать сообщение

    1543
    # 2 марта 2021 08:21

    kikis, Есть смысл проверить, исправен ли датчик. И "родной" ли он ;)

    Работы могут быть выполнены быстро, качественно и дёшево, но заказчик должен выбрать лишь два пункта из трех
  • kikis Senior Member
    офлайн
    kikis Senior Member

    1091

    16 лет на сайте
    пользователь #98774

    Профиль
    Написать сообщение

    1091
    # 2 марта 2021 13:26

    master_sven, вызвал спеца. выяснилось что в штатном месте крепления датчика в бойлере De Dietrich BLC 300 он не находится в гильзе. почему так не понятно, место для датчика то штатное, но там нет гильзы. поэтому датчик закрепили на трубе где циркулирует подача в ГВС. теперь все гораздо правильнее работает.

    Везение - результат кропотливого труда!
  • master_sven Senior Member
    офлайн
    master_sven Senior Member

    1543

    5 лет на сайте
    пользователь #2623930

    Профиль
    Написать сообщение

    1543
    # 2 марта 2021 21:14

    kikis, Если память не изменяет в ранних моделях этих бочек применялся хитрый пружинный фиксатор для датчика [контент удалён]

    Работы могут быть выполнены быстро, качественно и дёшево, но заказчик должен выбрать лишь два пункта из трех
  • kikis Senior Member
    офлайн
    kikis Senior Member

    1091

    16 лет на сайте
    пользователь #98774

    Профиль
    Написать сообщение

    1091
    # 8 марта 2021 21:49

    master_sven, там есть пружинный зажим но не такой. пока сделали как выше написал, тестирую...

    Везение - результат кропотливого труда!
  • master_sven Senior Member
    офлайн
    master_sven Senior Member

    1543

    5 лет на сайте
    пользователь #2623930

    Профиль
    Написать сообщение

    1543
    # 12 марта 2021 09:30

    kikis, тут коллега подсказал, что порой вместо BLC продаваны впуливают модель BL А там гильза как таковая отсутствует в принципе. [контент удалён]

    Работы могут быть выполнены быстро, качественно и дёшево, но заказчик должен выбрать лишь два пункта из трех
  • roli Member
    офлайн
    roli Member

    227

    17 лет на сайте
    пользователь #78732

    Профиль
    Написать сообщение

    227
    # 24 марта 2021 08:06

    Добрый день. Нужен газовый настенный, двухконтурный котел на частный небольшой дом 50 кв.м. Живут родители пенсионеры нужен душ и умывальник с горячей водой. Прошу совета кокой котел приобрести в плане надежности простоты управления для пенсионеров. При обращении в магазины сложилось такое чувство что продавцы хвалят только товар свой товар который есть в наличии. Заранее благодарю за совет.

  • Poplavok87 Junior Member
    офлайн
    Poplavok87 Junior Member

    59

    15 лет на сайте
    пользователь #157538

    Профиль
    Написать сообщение

    59
    # 2 апреля 2021 09:03
    roli:

    Добрый день. Нужен газовый настенный, двухконтурный котел на частный небольшой дом 50 кв.м. Живут родители пенсионеры нужен душ и умывальник с горячей водой. Прошу совета кокой котел приобрести в плане надежности простоты управления для пенсионеров. При обращении в магазины сложилось такое чувство что продавцы хвалят только товар свой товар который есть в наличии. Заранее благодарю за совет.

    Добрый день, у вас сложилось правильное впечатление :) Хороший продавец постарается продать именно то, что выгодно ему, иначе он плохой продавец. Рассматривайте Ariston Cares X 15, Bosch Gaz 6000 24 или Baxi ECO 4S 10.

  • kikis Senior Member
    офлайн
    kikis Senior Member

    1091

    16 лет на сайте
    пользователь #98774

    Профиль
    Написать сообщение

    1091
    # 5 апреля 2021 11:24

    master_sven, в общем прикрутили этот датчик к трубе где идет циркуляция ГВС и прикрыли его теплоизоляцией.

    Везение - результат кропотливого труда!
  • master_sven Senior Member
    офлайн
    master_sven Senior Member

    1543

    5 лет на сайте
    пользователь #2623930

    Профиль
    Написать сообщение

    1543
    # 5 апреля 2021 14:44
    kikis:

    master_sven, в общем прикрутили этот датчик к трубе где идет циркуляция ГВС и прикрыли его теплоизоляцией.

    Вполне рабочее решение. Как видим, на последней картинке реализовано нечто весьма близкое

    Работы могут быть выполнены быстро, качественно и дёшево, но заказчик должен выбрать лишь два пункта из трех