Всем доброго дня!
Дом одноэтажный 100кв.м. старая система отопления, с бочком на чердаке, чугунные радиаторы, греют более 35 лет, стоит ещё чугунный котёл с автоматикой Ратон. В этом году решили поменять котёл и столкнулись с проблемой выбора, кто то говорит, что можно брать настенный двухконтурный, кто-то, что он быстро выйдет из строя из-за грязи в радиаторах.
Может кто поможет советом?
Прочитал коменты типа
prom7:
я бы посоветовал установить современный напольный отопительный котел без электропитания и принудительного дымоудаления. Выбор их сегодня большой - и наши (тот же Ратон), и Украина ("Житомир"), и Росси
p2rcoder:
Чугунные батареи нужно разбирать и в кислоте какой-нибудь мыть, в трубе по которой обратка шла там у вас скорее всего, как и у меня, будет наполовину ил и прочие отложения. То что вы там под напором водичкой промоете - это как мертвому припарка.
prom7:
- долго и упорно промывать всю систему отопления (радиаторы отдельно, трубы отдельно), сделать ее закрытой, так как для работы котла должно быть давление в системе отопления не менее 1атм
И могу рассказать историю. Не сказку а быль.
Дом 96м2 (не мой, а моей тещи). Естественная циркуляция, чугунные батареи 36 лет. Практически как у вас. Стоял чугунный КЧМ с большим расходом газа. Врезали в систему дополнительно напольный газовый, марки не знаю. Купили его уже б/у. У этого котла вылетел газовый клапан, который на тот момент стоял 600тыс (до деноминации). Стал опять выбор котла. Естественно я предложил купить современный настенный и даже получилось уговорить на не сильно дешевый, а на норм современный настенный.
Так получилось, что мои рекомендации по промывке системы были не выполнены, а я не присутствовал при замене котла. В итоге выкинули два котла и врезали один настенный. При первом пуске потекли две батареи. Одна между сециями, а вторая по узлу присоединения. Течи устранили, котел запустили. В такой непромытой системе котел работал 5 лет. В прошлом году я лично поменял все трубопроводы на ПП с фиберволокном. Батареи старые сняли, промыли проточной водой, почистили снаружи, заменили все футорки и поставили обратно. При пуске опять потекла батарея между секциями. Батарею выкинули, так как разобрать не смогли.
Итого: котел настенный работает 6 лет из которых 4 года с трубами и радиаторами, которым 36 лет и 2 года на новой системе. Работает четко и без нареканий. Вода заливалась не подготовленная. Ни одного ремонта за 6 лет только ежегодное ТО.
Мой вывод. Могу сказать что любой современный котел может как работать в не промытой системе, а может и вылететь в первый год эксплуатации в новой и чистой системе. Я, конечно рекомендовал бы промывать несмотря на то, что у меня был личный опыт эксплуатации котла в не промытой системе.