    akanamash, Для начала посчитать теплопотери. Может оказаться, что дом Ваш вполне теплый и потребуется всего 7-8 квт на его отопление. У Тиса 15 вроде минимальная мощность около 7 квт, поэтому начнут сватать еще и буферную емкость на куб полтора и проч.
    Если не знаете своих теплопотерь - помогу посчитать. Мне не сложно.

  • akanamash Junior Member
    офлайн
    akanamash Junior Member

    61

    11 лет на сайте
    пользователь #612855

    Профиль
    Написать сообщение

    61
    # 8 августа 2018 09:10

    а что нужно для просчета?

  • wow-master Member
    офлайн
    wow-master Member

    283

    8 лет на сайте
    пользователь #1651761

    Профиль
    Написать сообщение

    283
    # 8 августа 2018 10:48

    Я бы подсказал для начала применить закрытую систему (по возможности, разумеется ;) ) Просто открытая система - постоянная подпитка, вода сырая, агрессивная, с воздухом. Не знаю, какими диаметрами у Вас разведено радиаторное отопление, но на теплых полах-то диаметры малые, коллекторы с расходомерами или (и) с запорными клапанами весьма чувствительны к агрессивному теплоносителю. Закиснут, к бабушке не ходи ;(

    Можно сделать монтаж быстро, качественно и не дорого, но заказчик волен выбирать лишь две характеристики из трёх.
  • D.imon Senior Member
    офлайн
    D.imon Senior Member

    1062

    16 лет на сайте
    пользователь #108713

    Профиль
    Написать сообщение

    1062
    # 8 августа 2018 16:23

    Подскажите! сдача дымохода с котлом пожарный осуществляется тем, кто производит монтаж газопровода или это делается(может осуществляться) отдельными структурами?!

  • Glaz2137 Junior Member
    офлайн
    Glaz2137 Junior Member

    82

    7 лет на сайте
    пользователь #2006381

    Профиль
    Написать сообщение

    82
    # 9 августа 2018 02:14

    wow-master, очередной вброс от менеджера?
    Неужели подпитка закрытой системы осуществляется какой-то другой водой?
    А про испарения- так проблема решается чаркой масла на поверхность воды.

  • wow-master Member
    офлайн
    wow-master Member

    283

    8 лет на сайте
    пользователь #1651761

    Профиль
    Написать сообщение

    283
    # 9 августа 2018 07:53

    Glaz2137, правильно собранная закрытая система в подпитке практически не нуждается. Ну, разумеется, если там применён нормальный котёл, а не всякий шрот, собранный в гараже из металлолома :D Чаркой масла? О как! Что ж Вы так долго скрывали такую рацуху? А то пипл корячится с этими мембранными баками да насосами

    Можно сделать монтаж быстро, качественно и не дорого, но заказчик волен выбирать лишь две характеристики из трёх.
  • Glaz2137 Junior Member
    офлайн
    Glaz2137 Junior Member

    82

    7 лет на сайте
    пользователь #2006381

    Профиль
    Написать сообщение

    82
    # 9 августа 2018 10:18

    wow-master, Грамотная открытая система тоже в подпитке не нуждается. А если и есть сомнения, что будут испарения из бака, то просто на поверхность воды выливается немного масла. Образуется пленка, которая не даст воде испариться.
    А на счет шрота не понял? Причем здесь котел?

  • vovik9983 Senior Member
    офлайн
    vovik9983 Senior Member

    1090

    13 лет на сайте
    пользователь #370676

    Профиль
    Написать сообщение

    1090
    # 9 августа 2018 13:17

    Кто-то ещё городит открытые системы?? Кто эти любители жить в обнимку с трубами?)

  • sasAMD Senior Member
    офлайн
    sasAMD Senior Member

    594

    14 лет на сайте
    пользователь #175584

    Профиль
    Написать сообщение

    594
    # 9 августа 2018 13:35

    далеки вы от народа)) строят гравитационки, иногда через байпас насос ставят, но с твердачами делают еще открытые системы

    Отопление/водоподготовка
  • Glaz2137 Junior Member
    офлайн
    Glaz2137 Junior Member

    82

    7 лет на сайте
    пользователь #2006381

    Профиль
    Написать сообщение

    82
    # 9 августа 2018 13:38
    vovik9983:

    Кто-то ещё городит открытые системы?? Кто эти любители жить в обнимку с трубами?)

    Есть клиенты которые заказывают системы с естественной циркуляцией и открытые. Если грамотно сделать и позволяет возможность то труб в доме можно и не увидеть. Расширительный бак кстати остается холодным так как в обратку подключается.

  • marryj Member
    офлайн
    marryj Member

    222

    14 лет на сайте
    пользователь #189125

    Профиль
    Написать сообщение

    222
    # 9 августа 2018 15:10
    D.imon:

    Подскажите! сдача дымохода с котлом пожарный осуществляется тем, кто производит монтаж газопровода или это делается(может осуществляться) отдельными структурами?!

    Зависит от вашего договора с монтажной организацией.

  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    15874

    12 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    15874
    # 9 августа 2018 15:58
    Glaz2137:

    А если и есть сомнения, что будут испарения из бака, то просто на поверхность воды выливается немного масла. Образуется пленка, которая не даст воде испариться.

    Интересное решение :)

    Glaz2137:

    Расширительный бак кстати остается холодным так как в обратку подключается.

    Сейчас подключен в подачу, до конца года планируется модернизация СО с ЕЦ. Есть смысл подключить в обратку?

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • margo2009 Senior Member
    офлайн
    margo2009 Senior Member

    551

    12 лет на сайте
    пользователь #499730

    Профиль
    Написать сообщение

    551
    # 13 августа 2018 21:57

    подскажите какой выбрать газовый навесной двух. котел на 24 кв.Частный дом двух этажный 140 кв.

  • sasAMD Senior Member
    офлайн
    sasAMD Senior Member

    594

    14 лет на сайте
    пользователь #175584

    Профиль
    Написать сообщение

    594
    # 14 августа 2018 06:13

    margo2009, сколько санузлов? И где находитесь? Если СУ больше одного, и пользоваться ими будут одновременно, то брать одноконтурный с бойлером.

    Отопление/водоподготовка
  • 2538307 Neophyte Poster
    офлайн
    2538307 Neophyte Poster

    4

    5 лет на сайте
    пользователь #2538307

    Профиль
    Написать сообщение

    4
    # 14 августа 2018 15:18

    подскажите пожалуйста кто пользуется котлом пеллетным?очень нужна ваша помощь !!!!!!!!!! :-?

  • sasAMD Senior Member
    офлайн
    sasAMD Senior Member

    594

    14 лет на сайте
    пользователь #175584

    Профиль
    Написать сообщение

    594
    # 14 августа 2018 21:57

    2538307, идите на домсоветов

    Отопление/водоподготовка
  • gleb1313 Neophyte Poster
    офлайн
    gleb1313 Neophyte Poster

    6

    10 лет на сайте
    пользователь #913923

    Профиль
    Написать сообщение

    6
    # 17 августа 2018 08:39 Редактировалось gleb1313, 1 раз.

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу поставить новый газовый котел в квартиру. У меня многоквартирный 2 этажный дом (стоит колонка+твердотельный котел с газовой горелкой). Ставилось это лет 10-13 назад. В моей существующей системе я не в курсе есть ли в дымоходе нержавейка.

    По новым правилам, я не имею права ставить турбированный котел с закрытой камерой сгорания если у меня до окон соседей менее 4м в радиусе (кухня у меня граничит с кухней соседей).

    Вопрос в чем: так ли оно сейчас на самом деле?
    можно ли это как-то обойти если я все правильно понял?
    могу ли я поставить конденсационный котел (ставить нержавейку+работа, по цене выйдет конденсационный)?

  • sasAMD Senior Member
    офлайн
    sasAMD Senior Member

    594

    14 лет на сайте
    пользователь #175584

    Профиль
    Написать сообщение

    594
    # 17 августа 2018 12:30

    gleb1313, какие сейчас дымоходы у колонки и у котла?

    Отопление/водоподготовка
  • gleb1313 Neophyte Poster
    офлайн
    gleb1313 Neophyte Poster

    6

    10 лет на сайте
    пользователь #913923

    Профиль
    Написать сообщение

    6
    # 17 августа 2018 15:23

    sasAMD, я буду узнавать в горгазе , но скорее всего там нет трубы нержавейки. просто кирпич

  • sasAMD Senior Member
    офлайн
    sasAMD Senior Member

    594

    14 лет на сайте
    пользователь #175584

    Профиль
    Написать сообщение

    594
    # 17 августа 2018 17:26

    gleb1313, гильзуется шахта и ставите атмосферник или турбо с раздельным дымоудалением