Glaz2137:
wow-master:
Саурон:
wow-master, а к твердачу тёплый пол можно нормально прикрутить? Или теплоаккумулятор крайне желателен в этом случае?.
И ещё вопрос. На первом этаже, а это около 80м2, хочу сделать тёплый пол + радиаторы. На втором - только радиаторы. Один из вариантов решения - это ТТ-котёл для радиаторов и электро - для ТП. Какой мощности нужен электро?
На мой взгляд при таких отапливаемых площадях твердач без ТА нормально эксплуатировать не получится. В межсезонье он будет истекать конденсатом и коксовать дымоход. Я бы предложил классический вариант: ТК+ТА+2 контура отопления: прямой высокотемпературный (на радиаторы), смесительный (на теплые полы). Электрокотел можно врезать в ТА и запускать его ночью для работы по льготному тарифу. В целом же, для начала лучше сделать теплотехнический расчет, чтобы отталкиваться от реальных потребностей объекта в тепле.
Нормальный котел должен обходиться без ТА и гореть в режимах от 25% до номинала. ТА это уловки менеджеров и развод на деньги.
Давайте не будем, а? Я знаком с Вашими изделиями, они мне нравятся, но: а) покупать такие котлы за такие деньги наши потребители сегодня не готовы; б) если бы п. а) сегодня вдруг изменился, то сколько штук своих "глазов" Вы смогли бы произвести? Правильно, от силы пару десятков в год, что по меркам рынка - НИЧТО. Посему я работаю с тем, что есть. И практика работы с тем, что есть, показывает: нормальную систему отопления для полноценного жилого дома на базе ТТ-котла без ТА построить невозможно.
И Вы это понимаете не хуже меня. Взять хотя бы Ваш пример с четвертью номинала. Рассмотрим среднестатистические февральско-мартовские сутки, когда ночью температура за бортом опускается до -15, а днем вовсю светит солнце, совсем не дурственно прогревая дом как снаружи, так и сквозь окна и прочее остекление. На выходе теплопотери дома в условные 120 квадратов падают с 5-6 КВт*ч (а это уже 50% от номинала. Ну, так у нас люди котлы покупают ) до практически 0. Ну, и что Вы будете делать со своими 25% никому не нужного (в данный момент) тепла? Правильно - либо выбросите в трубу, либо вообще затушите котел. Не кажется ли Вам, что моя схема - с аккумуляцией ненужного (в данный момент) тепла выглядит несколько более привлекательной? Хотя бы потому, что не заставляет заказчика работать кочегаром. Загрузил топку котла под завязку, включил контроллер TECH ST-21 CWU и забыл.