Главная форума Обсуждение товаров в каталоге Отопительные котлы

Альфа-Калор АОГВ-24-ЗП

Ответить

газовый конвекционный (природный газ), 24 кВт, 240 м², двухконтурный, настенный, закрытая камера сгорания

  • Riku MemberАвтор темы
    офлайн
    Riku Member Автор темы

    323

    17 лет на сайте
    пользователь #73215

    Профиль
    Написать сообщение

    323
    # 4 декабря 2013 14:44

    Помогите пожалуйста, кто знает как пользоваться сервисным меню данного котла?
    Необходимо выставить минимальный и максимальный уровень горелки
    котел 2010 года
    Спасибо.

  • nikolaj76 Neophyte Poster
    офлайн
    nikolaj76 Neophyte Poster

    1

    9 лет на сайте
    пользователь #1400773

    Профиль
    Написать сообщение

    1
    # 1 октября 2014 10:09

    В Республике Беларусь газовых настенных аппаратов АОГВ Альфа-Калор более 90 000 -это около 40% всего рынка страны(по учету ОблГазов).И если бы все так было плохо, наверное был бы большой шум и скандал.Поэтому все эти отзывы конечно имеют под собой может какую то почву, но не всё так везде и у всех.Я знаю целую улицу где стоят Альфа-Калоры и все в порядке.Ни какого шума как от котла так и от людей. Идеала нет! А проблемы создаются не от котла, а от человеческого фактора. И там где проблема в голове там и проблема во всем. Котел это не телевизор - читать нужно инструкцию по эксплуатации и не лезть самому в настройки(мозги) котла. Был на Альфа-Калоре в сентябре котлы продаются и хорошо.Есть деньги покупайте самые дорогие, но от этого мало чего изменится.

  • _denis Member
    офлайн
    _denis Member

    111

    18 лет на сайте
    пользователь #31832

    Профиль
    Написать сообщение

    111
    # 28 октября 2014 13:23 Редактировалось _denis, 2 раз(а).

    АОГВ-24-ЗП - это наша копия итальянского Radiant RBS 24.
    Вот: http://www.radiantheat.ru/files/passport/passport-RBS-24-Elite-RUS.pdf

    У себя поборол выстрелы при розжиге и неадекватный нагрев горячей воды в водопроводе. Появилась нормальная модуляция пламени (раньше минимум и максимум стояли на 59, то есть работал всегда в одном режиме). Теперь он тихий и ласковый предсказуемый...

    Прочитав отзывы, считаю, что сразу после установки все котлы умышленно расстроены чтобы увеличить число обращений в платный сервис...

  • leaders1 Senior Member
    офлайн
    leaders1 Senior Member

    871

    13 лет на сайте
    пользователь #329170

    Профиль
    Написать сообщение

    871
    # 13 ноября 2014 13:35

    Почитав отзывы ,просто оху....л.Хорошо, что случайно увидел в каталоге этот раздел, а рассматривал эту конторку как один из вариантов....

  • WiTaL_D Member
    офлайн
    WiTaL_D Member

    104

    10 лет на сайте
    пользователь #933527

    Профиль
    Написать сообщение

    104
    # 13 ноября 2014 13:55 Редактировалось WiTaL_D, 3 раз(а).

    del

  • montage1980 Neophyte Poster
    офлайн
    montage1980 Neophyte Poster

    24

    11 лет на сайте
    пользователь #795601

    Профиль
    Написать сообщение

    24
    # 1 декабря 2014 19:35

    Стоит ли спрашивать продавца хороший котел он продает или нет ? ответ очевиден.

  • XONDAM Member
    офлайн
    XONDAM Member

    287

    12 лет на сайте
    пользователь #530357

    Профиль
    Написать сообщение

    287
    # 31 декабря 2015 14:46 Редактировалось XONDAM, 2 раз(а).

    Ужасный котел и что бы не писали и говорили представители качество правда сильно хромает . С их слов внутри стоит полностью все итальянское , наверное итальянцы поставляют и списывают свою некондицию . Попробую описать свои горе -мытарства от эксплуатации.
    С 2013 года в котле с самого начала шел постоянный звон - оказалось проблемма обратного клапана (раковина, заводской брак)
    Потом потек теплообменник , благо заменили по гарантии , но осадок остался еще тот...
    После начались поблеммы с выбиванием ошибки Е01 -по сей день они актуальны и после регулярных посещений мастеров ничего не меняется . Мастер за дверь и все начинается сначала....))))
    Была замена платы , сказали якобы из-за грозы , но что-то у нас слишком часто гроза лютует )))
    На сегодняшний день снова проблеммы с горячей водой и уже среди зимы котел просто вырубается - ошибка Е01 . Вызвал мастера , говорит водяной узел , который ЖЕЛАТЕЛЬНО заменить вместе с платой ( половина стоимости котла) ..!
    Как итог котел просто ужасен , криво работает с самого начала - через три года сидим и задумываемся о покупке нового котла . За три года от этого котла в итоге остался только заводской корпус .
    Представители , спасибо вам за рекламу , сервис и обслуживание , но больше этого не надо ..! Наелся за три года сполна ..!
    П.С. Стоит купить котел хорошего бренда и не связываться с некондицией

  • 1836015 Neophyte Poster
    офлайн
    1836015 Neophyte Poster

    1

    8 лет на сайте
    пользователь #1836015

    Профиль
    Написать сообщение

    1
    # 20 апреля 2016 23:50

    Стоимость платы,с работой по замене, сопоставима с половиной стоимости нового котла .Очень дорогое техническое обслуживание и совершенно НЕАДЕКВАТНАЯ стоимость ремонта. Представьте ситуацию когда среди зимы возникла необходимость в ремонте,ремонт стоит 5 000 000,а ваша зарплата составляет 2 500 000.

  • vic_tut Member
    офлайн
    vic_tut Member

    294

    17 лет на сайте
    пользователь #75544

    Профиль
    Написать сообщение

    294
    # 1 мая 2016 11:12

    У меня уже несколько лет такой котел 2009-2010 г.в. (точно не помню), правда дом еще не достроил, поэтому не живу. Но в отопительный сезон котел включаю. Решил купить бойлер косвенного нагрева (БКН), начал изучать тему, оказалось, что зря покупал двухконтурный котел, надо было одноконтурный. Оказалось, что не так просто полноценно использовать БКН с этим котлом. Одним из вариантов решения рассматривалась замена котла. За несколько отопительных сезонов проблем с котлом не возникало, поэтому начал рассматривать котлы альфакалор. Прочитал отзывы на свой котел и задумался... У меня тоже шумно включается, да и расход газа был большим, так как дом не жилой, ездить регулировать температуру теплоносителя не реально каждый раз при изменении погоды. Поставил на каждый радиатор термоголовки, расход газа снизился, период включения горелки стал меньше. Но после отзывов вариант замены котла стал более приоритетным.
    Посмотрев цены на котлы, может все таки оставить этот и подключить БКН, чтобы не дожидаться пока потечет горячая вода и не иметь контрастный душ. В связи с этим обращаюсь к _denis.

    _denis:

    У себя поборол выстрелы при розжиге и неадекватный нагрев горячей воды в водопроводе. Появилась нормальная модуляция пламени (раньше минимум и максимум стояли на 59, то есть работал всегда в одном режиме). Теперь он тихий и ласковый предсказуемый...

    Уважаемый, _denis, обращаюсь с просьбой рассказать как вы настраивали? Это будет полезно многим

    Добавлено спустя 7 минут 24 секунды

    Несколько слов по поводу ТО. У меня договор с "Газ-Калор", приезжают из Новогрудка. Да, не дешево выходит, причем значительную часть в обслуживании стоит оплата дороги. Хотя едут не к одному абоненту, а сразу к нескольким, но в оплату за дорогусо всех берут. Пытался с мастером говорить на эту тему, в ответ - не от него зависит, так ему сказали. Про самого мастера ничего плохого не скажу, делает ТО, как по мне не для "галки". Общался товарищем, которому делали "мастера" из горгаза, он остался не доволен.

  • NickMi Member
    офлайн
    NickMi Member

    451

    13 лет на сайте
    пользователь #296588

    Профиль
    Написать сообщение

    451
    # 8 июня 2016 13:02

    Может кто знает размер уплотнительных колец для теплообменника?

  • pernilla Neophyte Poster
    офлайн
    pernilla Neophyte Poster

    11

    9 лет на сайте
    пользователь #1382896

    Профиль
    Написать сообщение

    11
    # 26 октября 2016 19:23

    подскажите, пожалуйста, у нас такая проблема: гудят батареи, если не выставить максимальную температуру

  • Mania-24 Neophyte Poster
    офлайн
    Mania-24 Neophyte Poster

    17

    9 лет на сайте
    пользователь #1480235

    Профиль
    Написать сообщение

    17
    # 17 ноября 2016 19:38

    Может кто подскажет, котел зажигает горелку и тут же гасит и так может доходить до 6 раз, потом иногда с 1 раза зажигается.В чем может быть причина?

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 18 ноября 2016 07:10
    Mania-24:

    Может кто подскажет, котел зажигает горелку и тут же гасит и так может доходить до 6 раз, потом иногда с 1 раза зажигается.В чем может быть причина?

    Причина в том что плата котла не видит загоревшегося пламени. А почему, тут уж возможны разные варианты... Звоните в сервис, пока нет морозов и котел вообще не стал.

    Добавлено спустя 38 секунд

    pernilla:

    подскажите, пожалуйста, у нас такая проблема: гудят батареи, если не выставить максимальную температуру

    А батареи какие?

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • mozh92 Senior Member
    офлайн
    mozh92 Senior Member

    874

    15 лет на сайте
    пользователь #142845

    Профиль
    Написать сообщение

    874
    # 11 декабря 2016 17:42 Редактировалось mozh92, 1 раз.
    NickMi:

    Может кто знает размер уплотнительных колец для теплообменника?

    также интересует данный вопрос!
    делали ТО котла, на след день потек, приехал мастер, снял новую резинку впихнул какую-то левую, у его валялась в ящике, вроде перестал течь. Спустя пару месяцев опять течет. Ключа пока не было открутить, посмотреть, помереть. Да и поставить в замен нет чего. Сейчас вообще пошевелил трубку и перестало течь, мистика)

  • mozh92 Senior Member
    офлайн
    mozh92 Senior Member

    874

    15 лет на сайте
    пользователь #142845

    Профиль
    Написать сообщение

    874
    # 24 января 2017 11:07 Редактировалось mozh92, 1 раз.

    UPD: уплотнительное кольцо типа O-ring внутренний диаметр 14мм

  • NickMi Member
    офлайн
    NickMi Member

    451

    13 лет на сайте
    пользователь #296588

    Профиль
    Написать сообщение

    451
    # 24 января 2017 17:17
    alfonse:

    UPD: уплотнительное кольцо типа O-ring внутренний диаметр 14мм

    Спасибо за информацию, а с другой стороны какое не ясно?

  • galeks WoT Club
    офлайн
    galeks WoT Club

    990

    14 лет на сайте
    пользователь #234743

    Профиль
    Написать сообщение

    990
    # 30 января 2017 19:55

    из предохранительного клапана контура отопления покапывает водичка, его можно как-то поджать, прочистить или просто поменять
    также смущает, что давление в системе при закрытых кранах около 3,8 атм. , при открытых 3,5 - это нормально???

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?f=12&t=3865287] Spinning Team [/url]in vino veritas, in beer sanitas
  • NickMi Member
    офлайн
    NickMi Member

    451

    13 лет на сайте
    пользователь #296588

    Профиль
    Написать сообщение

    451
    # 30 января 2017 21:57 Редактировалось NickMi, 1 раз.
    galeks:

    из предохранительного клапана контура отопления покапывает водичка, его можно как-то поджать, прочистить или просто поменять
    также смущает, что давление в системе при закрытых кранах около 3,8 атм. , при открытых 3,5 - это нормально???

    Это не нормально. Стрелка манометра должна быть в зеленом секторе. Если победить проблему повышенного давления- "капель" должна прекратиться.

  • galeks WoT Club
    офлайн
    galeks WoT Club

    990

    14 лет на сайте
    пользователь #234743

    Профиль
    Написать сообщение

    990
    # 31 января 2017 17:41

    там то и секторов нету, но очевидно что оно большое... и как его снизить?

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?f=12&t=3865287] Spinning Team [/url]in vino veritas, in beer sanitas
  • NickMi Member
    офлайн
    NickMi Member

    451

    13 лет на сайте
    пользователь #296588

    Профиль
    Написать сообщение

    451
    # 31 января 2017 20:14
    galeks:

    там то и секторов нету, но очевидно что оно большое... и как его снизить?

    1. Закрываем вентиль подачи воды к котлу. Проверяем закрыт ли вентиль подпитки (маленький черный за манометром).
    2. Открываем кран горячей воды на кухне или в ванной и сбрасываем давление в контуре подогрева воды, закрываем кран. Манометр контура отопления должен остаться практически неподвижным.
    3. Открываем спускной вентиль системы отопления и сливаем воду пока давление на манометре не станет 1,5 атмосферы. Закрываем вентиль.
    4. При закрытом кране горячей воды и закрытом вентиле подпитки открываем вентиль подачи воды к котлу и наблюдаем за манометром: если давление растет - пробит теплообменник (самый не бюджетный вариант) или травит вентиль подпитки (бюджетный вариант ремонта).
    5. Если давление не растет - берем автомобильный насос с манометром, отключаем котел, перекрываем подачу и обратку контура отопления, перекрываем подачу воды к котлу,открываем кран подпитки, затем открываем кран горячей воды в ванной или кухне и не перекрываем его. Добираемся до ниппеля расширительного бака котла и не спеша закачиваем в него автомобильным насосом воздух до давления 1,2...1,5 атм. в процессе накачки из крана в ванной будет выливаться лишняя вода. После достижения давления в расширительном бачке отсоединяем насос, закрываем кран подпитки, закрываем кран горячей воды и открываем оба вентиля контура отопления. Теперь бачек будет компенсировать тепловое расширение воды на уровне давления закачанного в расширительный бачек. Но если система имеет большой объем - нужен дополнительный бачек, который можно врезать в любом месте контура отопления (я подсоединил дополнительный на 8 литров к вентилю слива воды из системы отопления, временно).
    Вроде ничего не перепутал...