    Добрый вечер. Помогите решить проблему с газовым котлом Альфа-колор аогв 24зп. Котёл не реагирует на комнатный термостат. Как будто в месте подключения термостата стоит перемычка. Допустим температура на термостате выставлена 23 градуса, в комнате 25 градусов а термостат не отключает котёл. Термостат новый со свежими батарейками, с предыдущим было тоже самое. В чём может быть причина?

  • costka Neophyte Poster
    офлайн
    costka Neophyte Poster

    7

    15 лет на сайте
    пользователь #159547

    Профиль
    Написать сообщение

    7
    # 3 ноября 2024 12:32 Редактировалось costka, 1 раз.

    Добрый день. Подскажите по котлу АОГВ 24ЗП бьёт ошибку Е8. Что делать и что за ошибка? Не могу найти что означает.

  • alsah Senior Member
    офлайн
    alsah Senior Member

    629

    13 лет на сайте
    пользователь #381255

    Профиль
    Написать сообщение

    629
    # 27 ноября 2024 15:09

    Добрый день. Подскажите, есть ли на сегодняшний день замена этому насосу??? Котел Альфа колор

  • Shurik123 Senior Member
    офлайн
    Shurik123 Senior Member

    14979

    15 лет на сайте
    пользователь #184230

    Профиль
    Написать сообщение

    14979
    # 30 ноября 2024 10:47

    Доброго дня.
    Котёл АОГВ-24-ЗП стал еле греть горячую воду {в кране). Течёт еле тёплая. Газ зажигается. На радиаторы отопления трубка не нагревается, как в принципе и должно быть. Сами батареи греются без проблем. Котёл на открытие горячей воды реагирует. Но независимо от выставленный температуры горячей воды, она все равно идёт еле тёплая. В чем может быть причина?

  • dimmmmm Android Team
    офлайн
    dimmmmm Android Team

    22037

    14 лет на сайте
    пользователь #219562

    Профиль
    Написать сообщение

    22037
    # 30 ноября 2024 12:39
    Shurik123:

    В чем может быть причина?

    В датчике или в плате управления.

    ↻↺
  • Shurik123 Senior Member
    офлайн
    Shurik123 Senior Member

    14979

    15 лет на сайте
    пользователь #184230

    Профиль
    Написать сообщение

    14979
    # 1 декабря 2024 14:42
    dimmmmm:

    В датчике или в плате управления.

    Датчик, как я понимаю тот, что на радиатор стоит? Фото ниже.

    Его можно как-то проверить? Когда его отключаешь, пламя тухнет.

  • dimmmmm Android Team
    офлайн
    dimmmmm Android Team

    22037

    14 лет на сайте
    пользователь #219562

    Профиль
    Написать сообщение

    22037
    # 1 декабря 2024 17:11 Редактировалось dimmmmm, 3 раз(а).
    Shurik123:

    тот, что на радиатор стоит?

    На трубе висит, по которой идёт горячая/нагретая вода.

    Проверяется измерением сопротивления. При 25°С вроде как оно должно быть 8,1 - 8,6 кОм.
    При увеличении t должно уменьшаться.

    Добавлено позже

    Вроде для контроля температуры воды в системе отопления, т.е. на трубе, которая идет на батареи стоит аналогичный датчик. Можно местами их поменять для проверки.

    Но могу ошибаться и они разные.

    ↻↺
  • Shurik123 Senior Member
    офлайн
    Shurik123 Senior Member

    14979

    15 лет на сайте
    пользователь #184230

    Профиль
    Написать сообщение

    14979
    # 1 декабря 2024 18:48 Редактировалось Shurik123, 1 раз.

    У меня разные. На гвс тот, что на моем фото, выше, тот который висит на трубе, он на батареи.
    Если бы он накрылся (я про тот, что на моем фото), то как я понимаю и газ не зажигался бы при открытии горячей воды, потому что если отключить этот датчик, то пламя тухнет. Или я ошибаюсь?

  • dimmmmm Android Team
    офлайн
    dimmmmm Android Team

    22037

    14 лет на сайте
    пользователь #219562

    Профиль
    Написать сообщение

    22037
    # 2 декабря 2024 11:10

    Смотря, как накрылся. Если с обрывом (что равноценно отключению датчика), тогда да, пламя не зажигалось бы.

    ↻↺
  • Shurik123 Senior Member
    офлайн
    Shurik123 Senior Member

    14979

    15 лет на сайте
    пользователь #184230

    Профиль
    Написать сообщение

    14979
    # 2 декабря 2024 19:05
    dimmmmm:

    Смотря, как накрылся. Если с обрывом (что равноценно отключению датчика), тогда да, пламя не зажигалось бы.

    Понял. При возможности проверю его в другой раз мультиметром.
    Благодарю за помощь.

  • Shurik123 Senior Member
    офлайн
    Shurik123 Senior Member

    14979

    15 лет на сайте
    пользователь #184230

    Профиль
    Написать сообщение

    14979
    # 14 декабря 2024 14:26 Редактировалось Shurik123, 2 раз(а).
    dimmmmm:

    Проверяется измерением сопротивления. При 25°С вроде как оно должно быть 8,1 - 8,6 кОм.
    При увеличении t должно уменьшаться..

    В общем проверил сопротивление этого датчика, показывает 0, т.е. не как обрыв, а как кз.
    Вот такой номер у него.

    Может кто в курсе где такой купить можно?

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    557

    10 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    557
    # 14 декабря 2024 21:59
    Shurik123:

    dimmmmm:

    Проверяется измерением сопротивления. При 25°С вроде как оно должно быть 8,1 - 8,6 кОм.
    При увеличении t должно уменьшаться..

    В общем проверил сопротивление этого датчика, показывает 0, т.е. не как обрыв, а как кз.
    Вот такой номер у него.

    Может кто в курсе где такой купить можно?

    не тот вы датчик проверили. Это датчик перегрева и работает он как on/off. Т.е. при температуре около 100гр. С контакты размыкаются, после охлаждения замыкаются. Вам же говорили про датчик NTC

    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд

    Shurik123:

    dimmmmm:

    В датчике или в плате управления.

    Датчик, как я понимаю тот, что на радиатор стоит? Фото ниже.

    Его можно как-то проверить? Когда его отключаешь, пламя тухнет.

    Нет это не он

    Добавлено спустя 1 минута 40 секунд

    Shurik123:

    Доброго дня.
    Котёл АОГВ-24-ЗП стал еле греть горячую воду {в кране). Течёт еле тёплая. Газ зажигается. На радиаторы отопления трубка не нагревается, как в принципе и должно быть. Сами батареи греются без проблем. Котёл на открытие горячей воды реагирует. Но независимо от выставленный температуры горячей воды, она все равно идёт еле тёплая. В чем может быть причина?

    возможно причина снаружи котла в клапане термозапорном, если он у вас стоит перед газовым краном.

    Добавлено спустя 44 секунды

    3876429:

    Добрый вечер. Помогите решить проблему с газовым котлом Альфа-колор аогв 24зп. Котёл не реагирует на комнатный термостат. Как будто в месте подключения термостата стоит перемычка. Допустим температура на термостате выставлена 23 градуса, в комнате 25 градусов а термостат не отключает котёл. Термостат новый со свежими батарейками, с предыдущим было тоже самое. В чём может быть причина?

    если термостат размыкает контакты - котел должен отключится.

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • Shurik123 Senior Member
    офлайн
    Shurik123 Senior Member

    14979

    15 лет на сайте
    пользователь #184230

    Профиль
    Написать сообщение

    14979
    # 14 декабря 2024 22:41 Редактировалось Shurik123, 1 раз.
    teplosilaby:

    Нет это не он

    А какой и где стоит? На гвс больше никаких датчиков не нашёл.

    teplosilaby:

    возможно причина снаружи котла в клапане термозапорном, если он у вас стоит перед газовым краном.

    Есть клапан подачи газа на саму горелку, но скорее причина не в нем, батареи то отлично греет.

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    557

    10 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    557
    # 15 декабря 2024 21:45
    Shurik123:

    teplosilaby:

    Нет это не он

    А какой и где стоит? На гвс больше никаких датчиков не нашёл.

    teplosilaby:

    возможно причина снаружи котла в клапане термозапорном, если он у вас стоит перед газовым краном.

    Есть клапан подачи газа на саму горелку, но скорее причина не в нем, батареи то отлично греет.

    нет, клапан может стоять перед газовым краном на газопроводе. Он срабатывает и закрывается, но не полностью. Для работы отопления - хватает, а вот воду нагреть уже котел не может.
    Датчик должен быть. Где конкретно, нет у меня котла, чтобы сфоткать..

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • Shurik123 Senior Member
    офлайн
    Shurik123 Senior Member

    14979

    15 лет на сайте
    пользователь #184230

    Профиль
    Написать сообщение

    14979
    # 15 декабря 2024 22:11 Редактировалось Shurik123, 2 раз(а).
    teplosilaby:

    клапан может стоять перед газовым краном на газопроводе.

    Нет, его точно нет.

    teplosilaby:

    Датчик должен быть. Где конкретно, нет у меня котла, чтобы сфоткать..

    Прошелся по всей магистрали ГВС, по трубкам, нет никакого датчика.
    На батарею есть, есть еще один - тот, который выше скидывал, стоит на радиаторе. Больше ничего.

    Добавлено спустя 5 минут 16 секунд

    Попробую еще раз внимательно все осмотреть.

    Нашел схему компонентов.

    Есть эти:
    3. Датчик нагрева
    14. Предохранительный термостат на 90 °c

    А вот этот
    15. Бытовое горячее водоснабжение: датчик
    не смог найти.

  • dimmmmm Android Team
    офлайн
    dimmmmm Android Team

    22037

    14 лет на сайте
    пользователь #219562

    Профиль
    Написать сообщение

    22037
    # 16 декабря 2024 11:34

    Кто-то украл. :D
    Или его и не было. Не поставили за заводе может быть.
    Воткнули вместо него резистор. :idea: :trollface:

    У вас температура воды регулировалась вообще? Если нет, то датчика не было, судя по всему. :roll:

    ↻↺
  • Shurik123 Senior Member
    офлайн
    Shurik123 Senior Member

    14979

    15 лет на сайте
    пользователь #184230

    Профиль
    Написать сообщение

    14979
    # 16 декабря 2024 13:07 Редактировалось Shurik123, 3 раз(а).
    dimmmmm:

    У вас температура воды регулировалась вообще?

    Да, регулировалась. Все норм было.

    Проблема появилась после длительных отключений котла, включался он периодически 1-2 раза в месяц на пару часов.

    PS: наверно я его нашел, пока что по фотке. Буду надеяться что это он и есть. Как проглядел...!?)))

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    557

    10 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    557
    # 16 декабря 2024 21:03
    Shurik123:

    dimmmmm:

    У вас температура воды регулировалась вообще?

    Да, регулировалась. Все норм было.

    Проблема появилась после длительных отключений котла, включался он периодически 1-2 раза в месяц на пару часов.

    PS: наверно я его нашел, пока что по фотке. Буду надеяться что это он и есть. Как проглядел...!?)))

    А у вас два теплообменника или один битермический? со второй стороны этого теплообменника тоже выходят две трубки? только другого диаметра.. или нет?

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • Shurik123 Senior Member
    офлайн
    Shurik123 Senior Member

    14979

    15 лет на сайте
    пользователь #184230

    Профиль
    Написать сообщение

    14979
    # 16 декабря 2024 21:16
    teplosilaby:

    А у вас два теплообменника или один битермический? со второй стороны этого теплообменника тоже выходят две трубки? только другого диаметра.. или нет?

    Один. Слева выходят 2 трубки на батареи, они чуть толще 2 трубок справа, которые на ГВС.

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    557

    10 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    557
    # 17 декабря 2024 23:05

    значит 2в1, битермический...

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов