Ответить
  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18753

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18753
    # 15 марта 2018 16:34
    akv:

    Неужели модем как-то влияет на связь с пультом в департаменте охраны и его надо менять?

    :trollface:

    А как Вы думаете пульт узнает что сработал извещатель?

  • akv Junior Member
    офлайн
    akv Junior Member

    47

    17 лет на сайте
    пользователь #86397

    Профиль
    Написать сообщение

    47
    # 15 марта 2018 16:55

    Понятно, что влияет. Получается, что этот модем не передает информацию на пульт? Все другие устройства нормально работают (ноутбук, смартфоны)- им хватает интернета, а Аларму не хватает?

  • nDrju Senior Member
    офлайн
    nDrju Senior Member

    5639

    14 лет на сайте
    пользователь #200037

    Профиль
    Написать сообщение

    5639
    # 15 марта 2018 17:01 Редактировалось nDrju, 1 раз.
    akv:

    Недавно при постановке на сигнализацию происходит ее срабатывание.

    Ну срабатывание это понятие растяжимое. Под сработкой могут иметь в виду не только саму сработку но и потерю связи на охране, странные события как от пожарного прибора и т.п.

    akv:

    Грешили на датчик открытие дверей. Пришел электрик с департамента, сказал, что датчик в порядке, а модем старый и как он вообще все тянет. Неужели модем как-то влияет на связь с пультом в департаменте охраны и его надо менять?

    Если действительно сработка шлейфа была, то после сработки на приборе моргает сработавший шлейф красным.
    При чем тут шлейф и модем не очень понятно. Разве что на пульт приходят странные события. Тогда да, может наверное и вина модема быть.
    А сколько раз оно у вас сработало?
    Я бы временно поменял 1 и 2 шлейф местами, дабы исключить прибор хотя бы. Если четко всегда срабатывает именно первый шлейф то дело не в модеме.
    Но у нас любят чтобы лишнего ничего на квартире не говорил и вот потом на тебя смотрят как на дурачка ибо ну при чем тут 1 шлейф к модему? %)

    Резюмирую. Если предположить что у вас адекватный электромонтер, то у вас скорее всего либо связь теряется, либо левые сообщения на пульт приходят. В обоих случаях если квартиру вы открывали после сработки, то индикатор на устройстве доступа не должен был моргать. Ну разве что ГЗ чужого могли повесить своим ключем.

  • akv Junior Member
    офлайн
    akv Junior Member

    47

    17 лет на сайте
    пользователь #86397

    Профиль
    Написать сообщение

    47
    # 15 марта 2018 17:06

    Один раз, и мы сразу вызвали электрика из департамента.

  • nDrju Senior Member
    офлайн
    nDrju Senior Member

    5639

    14 лет на сайте
    пользователь #200037

    Профиль
    Написать сообщение

    5639
    # 15 марта 2018 17:09

    akv, и он сразу сказал что надо менять модем?

  • akv Junior Member
    офлайн
    akv Junior Member

    47

    17 лет на сайте
    пользователь #86397

    Профиль
    Написать сообщение

    47
    # 15 марта 2018 17:33

    Да, что не тянет сеть через такой "древний"

  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18753

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18753
    # 15 марта 2018 17:38

    Запитать бы модем от источника с двойным запасом по току потребления и посмотреть...

    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд

    А перед этим эксперимент провести - посмотреть сколько протянет по времени прибор с модемом работая от батарейки...
    3 года говорите...
    Как раз подходит :D

  • akv Junior Member
    офлайн
    akv Junior Member

    47

    17 лет на сайте
    пользователь #86397

    Профиль
    Написать сообщение

    47
    # 15 марта 2018 17:47

    Модем к 220 подключен, электричество не отрубалось, может только 1-2 за 3 грда.

  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18753

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18753
    # 15 марта 2018 18:11
    akv:

    Модем к 220 подключен

    Это охрана его так подключила? :trollface:

  • akv Junior Member
    офлайн
    akv Junior Member

    47

    17 лет на сайте
    пользователь #86397

    Профиль
    Написать сообщение

    47
    # 15 марта 2018 18:51

    Ошибся, через Аларм идет

  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18753

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18753
    # 15 марта 2018 18:59
    akv:

    Ошибся, через Аларм идет

    :D

  • nDrju Senior Member
    офлайн
    nDrju Senior Member

    5639

    14 лет на сайте
    пользователь #200037

    Профиль
    Написать сообщение

    5639
    # 15 марта 2018 22:08
    akv:

    Да, что не тянет сеть через такой "древний"

    Если есть его номер вы уточните что конкретно у вас срабатывало (шлейф, связь теряется, прибор выдает странные события на пульте), и точно ли он уверен что дело именно в модеме. Что он планирует менять если смена модема не поможет? :trollface:
    Ибо лично у меня складывается ощущение что либо у вас там какой-то очень крутой специалист, раз он так мигом определил в чем дело. Либо он вообще ничего не понимает. :) Если он вам скажет что конкретно выдало на пульте (обрыв шлейфа, авария абонентской линии и т.п.), то можно будет с бОльшей вероятностью определить в модеме ли дело.

    А модем я бы временно от 220 запитал, если отключений никаких плановых не планируется.
    Ну или вот так проверить аккумулятор:

    Nickl:

    А перед этим эксперимент провести - посмотреть сколько протянет по времени прибор с модемом работая от батарейки...
    3 года говорите...

    Только после теста модем лучше хотя бы временно запитать от 220в, чтобы бедный прибор не страдал питая модем и заряжая аккумулятор.

    akv:

    Модем к 220 подключен, электричество не отрубалось, может только 1-2 за 3 грда.

    Когда аккумулятор почти умер, приборы начинают выдавать на пульт всякую ерунду.

  • akv Junior Member
    офлайн
    akv Junior Member

    47

    17 лет на сайте
    пользователь #86397

    Профиль
    Написать сообщение

    47
    # 15 марта 2018 22:39 Редактировалось akv, 1 раз.

    nDrju, Nickl, спасибо за советы. Электрик оставил свой моб. номер (меня самого на его приходе не было) и сказал через оператора в депортаменте уточнять исправность оборудования. И если чего поменять модем.

  • grum Senior Member
    офлайн
    grum Senior Member

    4503

    14 лет на сайте
    пользователь #214639

    Профиль
    Написать сообщение

    4503
    # 16 марта 2018 06:51

    nDrju, да перекинул он проблему на модем, вот и все. Тоже считаю, что шансы вины модема в этой проблеме минимальны.

  • akv Junior Member
    офлайн
    akv Junior Member

    47

    17 лет на сайте
    пользователь #86397

    Профиль
    Написать сообщение

    47
    # 16 марта 2018 16:32

    День второй - опять сработала сигнализация. Зашел с нарядом, один из светодиодов моргает красно-зеленым, т.е. один из датчиков не работает. Звоню электрику, говорю так и так, а он - такой-то светодиод моргает? Говорю да, тогда говорит днём заеду и поменяю датчик. Приехал, поменял. Закрыли квартиру, поставили на охрану. Позвонил в департамент на пульт, проверить ошибки есть или нету. Сказали, что все нормально. Вот такие там электрики - модем плохой и старый, а датчики с первого раза проверить не могут.

  • nDrju Senior Member
    офлайн
    nDrju Senior Member

    5639

    14 лет на сайте
    пользователь #200037

    Профиль
    Написать сообщение

    5639
    # 16 марта 2018 22:57
    akv:

    Закрыли квартиру, поставили на охрану. Позвонил в департамент на пульт, проверить ошибки есть или нету. Сказали, что все нормально.

    Это не показатель на самом деле. Вот если в течении недели не сработает и будете ставить каждый день часов на 8 тогда значит все нормально.

    akv:

    Вот такие там электрики - модем плохой и старый, а датчики с первого раза проверить не могут.

    Ну не все... Некоторые вон через интернет даже умеют определять. :shuffle:
    Плюс может дело и не в датчике, а в контакте в КОшке. Да и сам датчик обычно не особо и проверишь на самом деле. У вас неисправность плавающая. Вот если бы датчик постоянно был в обрыве - это да, элементарно определяется.
    Но про модем это конечно дичь полная была. :trollface: А какой у вас район?

  • akv Junior Member
    офлайн
    akv Junior Member

    47

    17 лет на сайте
    пользователь #86397

    Профиль
    Написать сообщение

    47
    # 17 марта 2018 08:57

    Фрунзенский

  • Master0 Senior Member
    офлайн
    Master0 Senior Member

    1444

    21 год на сайте
    пользователь #8808

    Профиль
    Написать сообщение

    1444
    # 18 марта 2018 15:21

    А кто подскажет, что значит "штора" в датчиках? Для комбинированных объем+разбитие, я вижу что есть например ИНС-409 и он же с пометкой "Штора", Swan PGB & Swan PGB Curtain Lens, так? Мне нужно будет водрузить 5 датчиков, 4 в комнатах, "смотрящих" прямо на окна, и 1 в коридоре.
    А, ну и в качестве "головы" предлагают Аларм-12. Т.к оптики в квартире еще нет, и чтобы не заморачиваться в последствии. Надеюсь, более-менее эта штука уже отлажена. У него аккумулятор(стандартный 7ач?) внутрь ствится как здесь или нужна будет внешняя коробочка типа ББП-40 ?..
    Спасибо :)

  • nDrju Senior Member
    офлайн
    nDrju Senior Member

    5639

    14 лет на сайте
    пользователь #200037

    Профиль
    Написать сообщение

    5639
    # 18 марта 2018 17:01
    Master0:

    А кто подскажет, что значит "штора" в датчиках?

    Разная направленность.

    Если вам нужно просто охранять объем помещения, то вам штора не нужна, нужна широкоугольная линза.

    Master0:

    Надеюсь, более-менее эта штука уже отлажена.

    Надейтесь. :) Я бы себе ставил ПКО. Он и дешевле стоит. И антенна не торчит из корпуса, и в целом достаточно плюсов. Но нужно уточнять есть ли в вашем отделе охраны пультовое оборудование Новатех.

    Master0:

    У него аккумулятор(стандартный 7ач?) внутрь ствится как здесь или нужна будет внешняя коробочка типа ББП-40 ?..

    Стандартный АКБ 7А/ч, бесперебойник не нужен.

  • преображенский Junior Member
    офлайн
    преображенский Junior Member

    76

    13 лет на сайте
    пользователь #322450

    Профиль
    Написать сообщение

    76
    # 3 апреля 2018 17:27
    nDrju:

    vla-ra, была у меня квартира где односимочный Аларм 12 внезапно через полгода начал терять связь. Уровень сигнала отличный. У меня дома этот прибор идеально работал с тем же уровнем сигнала. В ремонте сказали что все с ним хорошо. Поставили Аларм 5/4 и Аларм GSM3. Тоже терял связь. Даже выносную антенну ставили. Затем (где-то спустя месяц всех этих экспериментов) поставили вместо Аларм GSM3 Новатех МПИ GSM и никаких проблем со связью больше не было.
    С оптикой тоже связь теряется. Как минимум помню 2 квартиры которые внезапно начинали терять связь, потом более менее работали. Затем снова теряли. И Аларм-10 и ПКП-4 РДО с Ethernet модулем. Но у последних хоть прошивку можно обновить прямо на квартире.
    Можно к Аларму докупить Новатех МПИ GSM, но я бы брал ПКО-4 3G. Тем более по деньгам там разница не в разы. Потому что если сломается Аларм (он у вас какого года? первая цифра серийного номера это год производства), то вам придется брать опять же прибор для работы с внешним модулем GSM, а их будущее мне кажется под вопросом.
    Ну и главное насчет ПКО нужно уточнять в отделе охраны, т.к. ПКО работает с отдельным оборудованием пультовым. Не везде оно есть.

    А вы чем уровень сигнала мерили ?