    # 16 октября 2012 20:45

    Для выбора полотенцесушителей используйте каталог Onliner.by: catalog.onliner.by

    Помогите определиться с выбором. Нужен цельногнутый, без сварного шва полотенцесушитель. За последний год сменили один (лесенка), замены требует и второй (м-образный), так как начал протекать в местах, где появилась ржавчина (то же было и с первым). Оба змеевика Стальпродукт. Или подскажите, как избежать ржавчины и протекания в дальнейшем. Дом 1981 года постройки.

    Строительство и ремонт на Барахолке
    Строительные и отделочные материалы
    Инструменты и оборудование для ремонта и строительства
    Двери. Окна. Рамы
    Натяжные потолки
    Напольные покрытия
    Сантехника
    Канализация. Вентиляция. Отопление
    Услуги по отделочным строительным работам и ремонту
    Переезд. Перевозки. Грузчики.

  • vsubach Junior Member
    офлайн
    vsubach Junior Member

    62

    10 лет на сайте
    пользователь #883465

    Профиль
    Написать сообщение

    62
    # 2 декабря 2018 17:45
    la.alex:

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой полотенцесушитель лучше купить в квартиру.

    Посмотрите Марио - https://catalog.onliner.by/towelrail/marioua

  • March_Hare Neophyte Poster
    офлайн
    March_Hare Neophyte Poster

    18

    7 лет на сайте
    пользователь #2101766

    Профиль
    Написать сообщение

    18
    # 2 декабря 2018 21:27
    DVK:

    В-четвёртых, потому что подключение не протекающими из-за задубевания прокладок американками, а православными кошерным халяльными сгонами.

    Вы с длинной резьбой полотенчик брали? Дома уже замерил, оказался немного шире (55 вместо 50, на месте только межосевое проверил), а у меня простенок 56 всего... Чтобы полноценно накрутить муфту/контргайку резьба трубы со стены торчать же должна? Придется наверное его подрезать под американку(((
    Стаканы декоративные - вид конечно на любителя...

  • serge703 Member
    офлайн
    serge703 Member

    177

    10 лет на сайте
    пользователь #854476

    Профиль
    Написать сообщение

    177
    # 3 декабря 2018 00:43
    March_Hare:

    В доме 87 года будет четырехпроводная схема в щитке, то есть ноль рабочий и заземление - один провод. И прежде чем заземлять полотенчик и ванну на корпус щитка нужно убедиться в том, что ноль этот где-нить на первом этаже не выглядит плачевно, что зачастую бывает в домах такого года.
    Речь о 4-м этаже.
    Что значит "ноль на первом этаже выглядит плачевно, что зачастую бывает"
    March_Hare, пожалуйста, опишите, как правильно сделать в моём случае, представив, что перед Вами человек по отношению к электротехнике на "Вы".
    Не понимаю Вашу предлагаемую систему заземления с имеющейся старой. В старой вижу: металлическая полоса от чугунной ванны к металлической трубе холодной воды, а потом какая-то проволока из зацементированного основания стояка к трубе холодной воды. Знаю точно, что снизу и сверху проведены замены труб на полипропилен. Делать что? Пожалуйста, конкретно.

    Добавлено спустя 21 минута 52 секунды

    И ещё, уважаемые форумчане, пожалуйста, без стёба по моей сантехнической неграмотности - правда, что отрезав U-полотенцесушитель, который в виде входящей-выходящей трубы , с целью нарезать внутренние резьбы для соединения нового, например, М-образного полотенцесушителя, это экономически невыгодно, т.к. нарезка резьбы проблематична, а, главное, соединения дорогие= 40х2=$80?

  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    20281

    20 лет на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    20281
    # 3 декабря 2018 06:56
    March_Hare:

    Вы с длинной резьбой полотенчик брали?

    Да. Это надёжнее. У американок бывает капель во время отключений горячей воды: прокладки дубеют, скукоживаются и ага. Да и американки на ПС обычно самые паскудные - плоские, не шар-конус и не с самоуплотняющейся резинкой.

    serge703:

    И ещё, уважаемые форумчане, пожалуйста, без стёба по моей сантехнической неграмотности - правда, что отрезав U-полотенцесушитель, который в виде входящей-выходящей трубы , с целью нарезать внутренние резьбы для соединения нового, например, М-образного полотенцесушителя, это экономически невыгодно, т.к. нарезка резьбы проблематична, а, главное, соединения дорогие= 40х2=$80?

    Возьмите другого сантехника. С нормальным клуппом, который Вам спокойно нарежет резьбы за $5-10.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • citcv Member
    офлайн
    citcv Member

    246

    14 лет на сайте
    пользователь #183726

    Профиль
    Написать сообщение

    246
    # 3 декабря 2018 07:17
    DVK:

    serge703:
    И ещё, уважаемые форумчане, пожалуйста, без стёба по моей сантехнической неграмотности - правда, что отрезав U-полотенцесушитель, который в виде входящей-выходящей трубы , с целью нарезать внутренние резьбы для соединения нового, например, М-образного полотенцесушителя, это экономически невыгодно, т.к. нарезка резьбы проблематична, а, главное, соединения дорогие= 40х2=$80?

    Возьмите другого сантехника. С нормальным клуппом, который Вам спокойно нарежет резьбы за $5-10.


    хотелось посмотреть на нормальный клупп сантехника который режет внутренние резьбы.

  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    20281

    20 лет на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    20281
    # 3 декабря 2018 09:05
    citcv:

    хотелось посмотреть на нормальный клупп сантехника который режет внутренние резьбы.

    Нормальный сантехник не будет резать в трубах внутренние резьбы. Он нарежет наружные и всё.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • natrix Senior Member
    офлайн
    natrix Senior Member

    2207

    19 лет на сайте
    пользователь #26874

    Профиль
    Написать сообщение

    2207
    # 3 декабря 2018 20:40

    потекла лесенка от глосса. 4-ре месяца проработал, был заземлен.

    мыслить, чувствовать, не зевать. молодым пиратам пофиг на престарелых портовых потаскух.
  • Booter Senior Member
    офлайн
    Booter Senior Member

    3760

    16 лет на сайте
    пользователь #120412

    Профиль
    Написать сообщение

    3760
    # 3 декабря 2018 21:29

    natrix, каким образом был заземлен? фотки есть? в каком месте потек?

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    10658

    13 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    10658
    # 3 декабря 2018 23:12
    Booter:

    каким образом был заземлен?

    natrix, ща вы узнаете, что заземлено не по фэншую и значит не гарантийный случай

  • serge703 Member
    офлайн
    serge703 Member

    177

    10 лет на сайте
    пользователь #854476

    Профиль
    Написать сообщение

    177
    # 4 декабря 2018 02:39
    citcv:

    DVK:

    serge703:
    И ещё, уважаемые форумчане, пожалуйста, без стёба по моей сантехнической неграмотности - правда, что отрезав U-полотенцесушитель, который в виде входящей-выходящей трубы , с целью нарезать внутренние резьбы для соединения нового, например, М-образного полотенцесушителя, это экономически невыгодно, т.к. нарезка резьбы проблематична, а, главное, соединения дорогие= 40х2=$80?

    Возьмите другого сантехника. С нормальным клуппом, который Вам спокойно нарежет резьбы за $5-10.


    хотелось посмотреть на нормальный клупп сантехника который режет внутренние резьбы.

    1. Подтверждаю свою неграмотность - диалог с "сантехником" вёлся по тлф и я сам предположил, что нарезка резьбы будет внутренней. Хорошо, предположим, резьба внешняя. Какое соединение для трубы с внешним диаметром 40мм (по матчасти, пожалуйста, просветите) и что по деньгам?
    2. Ответьте уж кто-нибудь - как правильно сделать заземление ванны и полотенцесушителя при условии, что сверху и снизу соседи заменили на полипропилен и сам планирую то же?
    Спасибо!

  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    20281

    20 лет на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    20281
    # 4 декабря 2018 06:30
    serge703:

    Какое соединение для трубы с внешним диаметром 40мм (по матчасти, пожалуйста, просветите) и что по деньгам?

    На трубе нарезается резьба, на неё накручивается отсечной кран (чтобы Вы могли отключить свой ПС когда он потечёт) и с помощью американки или сгона подсоединяется ПС. По деньгам - к сантехникам.

    2. Ответьте уж кто-нибудь - как правильно сделать заземление ванны и полотенцесушителя при условии, что сверху и снизу соседи заменили на полипропилен и сам планирую то же?

    Если в гетто сделана СУП, то всё подключать к ней. Если нет, то... я бы выдал всем предписание вернуть всё в исходное состояние.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    15726

    12 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    15726
    # 4 декабря 2018 08:13
    DVK:

    чтобы Вы могли отключить свой ПС когда он потечёт

    Какие полотенцесушители из современных красивых не текут? Кроме БЭРН.

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    20281

    20 лет на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    20281
    # 4 декабря 2018 08:46
    yury_by:

    Какие полотенцесушители из современных красивых не текут? Кроме БЭРН.

    Читая ветку - уж и не знаю. Наверное, надо смотреть на латунные или бронзовые. Потому что из нержа они или некрасивые, или с кучей сварных швов, которые текут. Ах да, электрические, если их не подключать к системе ГВС, тоже не текут.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • natrix Senior Member
    офлайн
    natrix Senior Member

    2207

    19 лет на сайте
    пользователь #26874

    Профиль
    Написать сообщение

    2207
    # 4 декабря 2018 10:06 Редактировалось natrix, 1 раз.

    вот тут. вода стоит, пока не брызжет. заземлен через штатный провод, которым был заземлен предыдущий от застройщика. тот простоял пять лет.

    мыслить, чувствовать, не зевать. молодым пиратам пофиг на престарелых портовых потаскух.
  • March_Hare Neophyte Poster
    офлайн
    March_Hare Neophyte Poster

    18

    7 лет на сайте
    пользователь #2101766

    Профиль
    Написать сообщение

    18
    # 4 декабря 2018 10:44
    serge703:

    , пожалуйста, опишите, как правильно сделать в моём случае, представив, что перед Вами человек по отношению к электротехнике на "Вы".
    Не понимаю Вашу предлагаемую систему заземления с имеющейся старой. В старой вижу: металлическая полоса от чугунной ванны к металлической трубе холодной воды, а потом какая-то проволока из зацементированного основания стояка к трубе холодной воды. Знаю точно, что снизу и сверху проведены замены труб на полипропилен. Делать что? Пожалуйста, конкретно.

    Добавлено спустя 21 минута 52 секунды

    Не вдаваясь в теорию - в Вашем случае ни в коем случае не соединяйте корпус ванны и полотенцесушитель с корпусом этажного щитка. Если отгорит ноль стояка, то на корпусе появится потенциал, который в ванне запросто может убить. И обязательно в щитке поставьте узо!!! Раз у Вас снизу полипропилен - соединять с трубами бесполезно, ставьте просто без соединений. По идее м-ка будет самой надежной из полотенчиков в Вашем случае. Всё вышесказанное ИМХО, кроме земли на щиток.

  • vsubach Junior Member
    офлайн
    vsubach Junior Member

    62

    10 лет на сайте
    пользователь #883465

    Профиль
    Написать сообщение

    62
    # 4 декабря 2018 12:58
    DVK:

    yury_by:

    Какие полотенцесушители из современных красивых не текут? Кроме БЭРН.

    Читая ветку - уж и не знаю. Наверное, надо смотреть на латунные или бронзовые. Потому что из нержа они или некрасивые, или с кучей сварных швов, которые текут. Ах да, электрические, если их не подключать к системе ГВС, тоже не текут.

    Для наших систем с высоким давлением и людей, часто с небольшим доходом, лучше нержавеющая сталь.
    Посмотрите варианты с контактной сваркой, варит робот, ошибки практически исключены

  • spirymi Senior Member
    офлайн
    spirymi Senior Member

    4713

    14 лет на сайте
    пользователь #186320

    Профиль
    Написать сообщение

    4713
    # 4 декабря 2018 14:16 Редактировалось spirymi, 1 раз.

    добрый,

    для сунержа полотенчиков реально ли купить что-то вроде такого держателя?

    суть проблемы - перепутали полотенчики местами между двумя санузлами. они одинаковые по дизайну, но один большей высоты, один меньшей. Точки подключения одинаковые, а эти держатели на верхней части полотенчика естественно на разной высоте. Вот я и думаю, что там, где надо вместо меньшего повесить больший, дырки в плитке можно было бы закрыть такими держателями дополнительными. А там, где на место большего меньший - там уже какую-то полочку придется повесить на место дырок

    Все купил, все есть
  • citcv Member
    офлайн
    citcv Member

    246

    14 лет на сайте
    пользователь #183726

    Профиль
    Написать сообщение

    246
    # 4 декабря 2018 15:50 Редактировалось citcv, 1 раз.
  • Nikolas29 Senior Member
    офлайн
    Nikolas29 Senior Member

    785

    12 лет на сайте
    пользователь #444698

    Профиль
    Написать сообщение

    785
    # 4 декабря 2018 16:06
    natrix:

    вот тут. вода стоит, пока не брызжет. заземлен через штатный провод, которым был заземлен предыдущий от застройщика. тот простоял пять лет.

    Производитель?

    <br />
  • 2292 Senior Member
    офлайн
    2292 Senior Member

    779

    22 года на сайте
    пользователь #2292

    Профиль
    Написать сообщение

    779
    # 4 декабря 2018 18:59
    DVK:

    На трубе нарезается резьба, на неё накручивается отсечной кран (чтобы Вы могли отключить свой ПС когда он потечёт) и с помощью американки или сгона подсоединяется ПС. По деньгам - к сантехникам.

    с нарезкой резьбы на рабочем стояке по месту могут быть проблемы с местными сантехниками - не разрешат. т.к. при нарезке будет нагрузка.
    serge703,
    (1) если сверху-снизу ппр, то самый лучший вариант привариться к ним (если еще не поздно и есть доступ). из вариантов можно наварить\нарезать резьбу или использовать муфты.

    (2) про электрику в части заземления и дсуп в старом жилом фонде (tn-c) забыть. самовольная организация дсуп не допускается.
    для соблюдения инструкции по "заземлению" пс, как вариант, можно использовать трубу стояка хвс