teplosilaby:
digriz19071976:
Расчет системы отопления рассчитан с запасом.
Когда так, то даже в сильные морозы при 60 градусах, котел выгоняет легко 25 доме в самые большие морозы что у нас бывают.
Часто продавцы считаю радиаторы по мощности 170-200 Вт с одного ребра. Только умалчивают что такую мощность радиатор может отдавать при 90гр. на подаче и 70 на обратке.. Но это маркетинг..
При расчёте принимал мощность ребра 140 Вт. Радиаторы покупал Santehrai, но там было указано 205 Вт при дельта Т 70. Думаю что при расчёте не учел теплопроводность дома. Крышу как минимум надо утеплять. На тот момент не понимал алгоритм газового котла. В принципе можно добавить радиаторов в комнате.
Добавлено спустя 58 минут 11 секунд
Интересно как получить 205 Вт с радиатора? Дельта Т при этом должно быть 70 градусов. Это сколько ж ребер надо повесить?