Главная форума Обсуждение товаров в каталоге Отопительные котлы

Immergas EOLO Star 24 3 E

Ответить
  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 14 октября 2017 17:40

    5euro, как давно построен дом? с какой температуры и до какой он прогревается?

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • 5euro Member
    офлайн
    5euro Member

    452

    12 лет на сайте
    пользователь #485647

    Профиль
    Написать сообщение

    452
    # 14 октября 2017 20:06

    Построен давно стены кирпич еще не утеплен. Включил отопление пару дней назад, на котле температура 65 выставлена, на тп 30. В доме уже тепло батареи выставлены на 25-30 градусов.

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 14 октября 2017 21:32

    5euro, если до этого дом никак не отапливался, то это норм. сам дом должен прогреться. новострои обычно пару месяцев дают дурной расход по газу, а потом все норм. понаблюдай недели 2 и увидишь уменьшение расхода.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • 5euro Member
    офлайн
    5euro Member

    452

    12 лет на сайте
    пользователь #485647

    Профиль
    Написать сообщение

    452
    # 15 октября 2017 08:12

    Vitaliy, ну тогда понаблюдаю пока. А если не уменьшится, куда копать тогда?

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 15 октября 2017 09:07

    5euro, просветить дом тепловизором и посмотреть от куда идут потери тепла.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • 5euro Member
    офлайн
    5euro Member

    452

    12 лет на сайте
    пользователь #485647

    Профиль
    Написать сообщение

    452
    # 15 октября 2017 13:17

    Vitaliy, А в котле не может быть какой нибудь нюанс?
    И какой все таки расход газа считается приемлемым?

  • valmak Senior Member
    офлайн
    valmak Senior Member

    3378

    14 лет на сайте
    пользователь #251751

    Профиль
    Написать сообщение

    3378
    # 15 октября 2017 16:12

    5euro, от 10 до 15 куб. в отопительный сезон, плюс минус лапоть.

  • Николаич71 Member
    офлайн
    Николаич71 Member

    112

    11 лет на сайте
    пользователь #757247

    Профиль
    Написать сообщение

    112
    # 15 октября 2017 20:24

    Добрый вечер.
    После очередного ТО (конец сентября 2017) начались проблемы с котлом - за 2 дня давление на манометре в желтой зоне (минимум), ошибка 10. По гарантии (котлу 4 года) заменили расширительный бачок - опять за 2 дня давление на манометре в желтой зоне (минимум), ошибка 10.
    Мастера разводят руками и ничего не находят.
    Система отопления полипропилен (турецкая труба под пайку с алюминиевой вставкой в стенке), радиаторы керми Германия, в системе 60 литров воды.
    Уже 2 раза обследовал все трубы и радиаторы - нигде нет ни малейшего подтека.
    Может проблема где в котле?
    Кто, что скажет?

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 16 октября 2017 08:57 Редактировалось Vitaliy, 1 раз.

    Николаич71, а котёл через сбросник не скидывает давление?
    Как вариант ещё можно выключить его совсем и на холодную поискать течи в СО

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • Николаич71 Member
    офлайн
    Николаич71 Member

    112

    11 лет на сайте
    пользователь #757247

    Профиль
    Написать сообщение

    112
    # 16 октября 2017 20:11
    Vitaliy:

    Николаич71, а котёл через сбросник не скидывает давление?
    Как вариант ещё можно выключить его совсем и на холодную поискать течи в СО

    Я так понимаю "сбросник" - это фильтр системы отопления (СО), по нему нет подтеков.
    Систему отопления проверял 2 раза, в том числе и на холодную, нет подтеков.
    Может кто, что еще посоветует?
    Мое предположение - течь в самом котле, понижение давления началось после проведения ТО.
    Заранее благодарю за советы.

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 16 октября 2017 23:53

    Николаич71, сбросник это сбросной клапан избыточного давления. Если бы были подтёки внутри котла, то под котлом была бы лужа. Проверить это просто. Загрузить котёл до рабочего давления (1.5атм) и перекрыть краны на подаче и обратке. Если за пару дней упадет давление, то 100% течь в котле. Если нет, то а СО.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • vik690 Junior Member
    офлайн
    vik690 Junior Member

    63

    12 лет на сайте
    пользователь #494829

    Профиль
    Написать сообщение

    63
    # 17 октября 2017 22:55

    Сколько стоит ежегодное ТО и что в него входит?

  • Loner_х Senior Member
    офлайн
    Loner_х Senior Member

    514

    13 лет на сайте
    пользователь #356740

    Профиль
    Написать сообщение

    514
    # 19 октября 2017 19:41
    beads2006:

    Junior Member
    84
    # 7 октября 2017 16:48

    igor_gubar:

    Приветствую.
    Может подскажет кто - где в Минске КУПИТЬ "фильтр для ГВС"( прозрачная колба с красного цвета крышкой) ,
    который шел в комплекте с EOLO Star 24 3 E года три назад?
    Я че то прошерстил байнет - нет ничего похожего... А у меня, из-за частых промывок этого фильтра,
    резьба "подточилась", да и резинке-уплотнителю скоро хана....
    Заранее благодарен.

    Не заморачивайтесь купите обычный фильтр со сменными катриджами. Родной фильтр обслуживается обычно раз в пол года.

    maminsыn:

    ------------------
    Так и было(обслуживание фильтра колбы), раз в год ( в первые 2,5 года).. Потом возле нас стали строить 11-ти этажки( Заводской район, Шарики кто знает, там есть
    частный сектор) и началось. Фильтр колба забивается черной взвесью за дней 10-14, а недавно что то видать случилось и вода пошла просто коричнево-черная, с песком каким то. Я даж запретил посудомойкой и стиралкой пользоваться. Так вот фильтр колба на котле забивался (но воду пропускал) за 1 день. И это при наличии на входе ХВД еще двух фильтров грубой очистки... Может , кто знает, какой размер ячеек фильтра( или как там называется) в этом прозрачном фильтре ? Ну там 100 микрон или сколько? Хочу аналог, но с краном промывки , поставить дополнительно на вход ? тож прозрачный, такие есть, но не знаю уровень/степень фильтрации. Фильтры со сменными картриджами не рассматриваю, только промывные.
    Кто знает - подскажите, а то я задолбался каждую неделю колбу раскручивать....

  • Николаич71 Member
    офлайн
    Николаич71 Member

    112

    11 лет на сайте
    пользователь #757247

    Профиль
    Написать сообщение

    112
    # 19 октября 2017 19:59

    Vitaliy, Два дня назад установил давление 1,7 на котле, 1,7 на СО, выключил котел, закрыл краны на СО.
    Сегодня приехал - давление 1,7 на котле, 1,7 на СО.
    Что за хрень, непонятно?
    Сегодня установил давление 1,5 на котле, 1,5 на СО, выключил котел, закрыл краны на СО, посмотрю через 2 дня.

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 19 октября 2017 20:05

    Николаич71, а попробуй на котле не перекрывать краны на холодную и горячую воду

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • vovik9983 Senior Member
    офлайн
    vovik9983 Senior Member

    1090

    13 лет на сайте
    пользователь #370676

    Профиль
    Написать сообщение

    1090
    # 25 октября 2017 16:17

    Николаич71, может теплообменнику хана? Тёплой водой пользуетесь?

  • Geraltin Senior Member
    офлайн
    Geraltin Senior Member

    539

    9 лет на сайте
    пользователь #1596841

    Профиль
    Написать сообщение

    539
    # 26 октября 2017 22:11
    Vitaliy:

    подключение ауратон 3003 к газовому котлу

    К сожалению облазил весь ютуб, но так и не нашел нормального видео с подключением проводов к котлу и регулятору. Может кто поделиться видео как это сделать?

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 26 октября 2017 22:34

    Geraltin, если не нашел, то надо звать специалиста. иначе угробишь котел.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • edgarыч Member
    офлайн
    edgarыч Member

    132

    17 лет на сайте
    пользователь #81475

    Профиль
    Написать сообщение

    132
    # 27 октября 2017 14:42

    Добрый день!
    не могу понять в чем проблема, подключил датчик температуры, греет все как надо, но почему то каждый день в 2100-2200 датчик отключает котел и пока не перезагрузишь он не включается. Что может быть?

  • Geraltin Senior Member
    офлайн
    Geraltin Senior Member

    539

    9 лет на сайте
    пользователь #1596841

    Профиль
    Написать сообщение

    539
    # 30 октября 2017 12:19
    Vitaliy:

    Geraltin, если не нашел, то надо звать специалиста. иначе угробишь котел.

    Методом тыка нашел перемычку, подключил термостат. Насколько я понял нужно соблюдать полярность. В одном из положений проводов котел не реагировал на реле.