Главная форума Обсуждение товаров в каталоге Отопительные котлы

Immergas EOLO Star 24 3 E

Ответить
  • immergas Member
    офлайн
    immergas Member

    120

    11 лет на сайте
    пользователь #680302

    Профиль
    Написать сообщение

    120
    # 14 мая 2014 15:37 Редактировалось immergas, 2 раз(а).

    Нет.

    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
    ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
    9.32. Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов следует предусматривать в кухнях и топочных, (отвечающих требованиям 9.37 и 9.38 ) Установка указанных приборов в ванных комнатах не допускается.

  • Rus Senior Member
    офлайн
    Rus Senior Member

    1597

    22 года на сайте
    пользователь #273

    Профиль
    Написать сообщение

    1597
    # 14 мая 2014 23:39 Редактировалось Rus, 1 раз.

    immergas,

    immergas:

    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
    ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
    9.32. Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов следует предусматривать в кухнях и топочных, (отвечающих требованиям 9.37 и 9.38 ) Установка указанных приборов в ванных комнатах не допускается.

    Подскажите, а в туалете котел можно будет установить?
    Частный одноэтажный дом, туалет и ванная - раздельны.
    Дымоход будет, конечно.

    ---
    Сорри, нашел сам:

    9.37 Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также
    отопительных котлов или отопительных аппаратов, отвод продуктов сгорания от которых
    предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен
    быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора
    , не менее 13,5 м3 при установке двух
    отопительных приборов и не менее 19,5 м3
    при установке проточного водонагревателя и
    двух отопительных приборов.

    Туалет пролетает :(

  • immergas Member
    офлайн
    immergas Member

    120

    11 лет на сайте
    пользователь #680302

    Профиль
    Написать сообщение

    120
    # 15 мая 2014 10:01 Редактировалось immergas, 1 раз.

    Если у Вас котёл с закрытой камерой сгорания, то площадь и объём помещения не имеет значения. Имеет значение - назначение помещения.

    Но в туалете категорически запрещают, так как его приравнивают к сан.узлу. И мы не допустим его установку в туалете, так как должен быть доступ к котлу, а не через унитаз...)

  • Loner_х Senior Member
    офлайн
    Loner_х Senior Member

    514

    13 лет на сайте
    пользователь #356740

    Профиль
    Написать сообщение

    514
    # 19 мая 2014 15:20

    Добрый день.
    Предстоит в мае-июне замена котла (АОГВ 24 , открытая камера) , тк достала корявая работа этого агрегата. Присмотрел
    Eolo Star 24 3E. Есть вопросы.
    1)Можно ли делать дымоудаление по коаксиальной трубе в существующий дымоход, то есть вертикально? Высота - около 5-6 метров.
    2)Возможен ли раздельный монтаж ( через переходник) : дымоудаление - вертикально, через существующий дымоход, а забор воздуха - горизонтально от котла , через стену на улицу?
    3) осуществляет ли ваша компания( партнеры ваши) подобного вида работы?
    4) имеются в наличии необходимые комплектующие для вертикального коаксиального дымохода под данную модель
    5) может ли ваша компания оказать поддержку в коммуникациях с Мингазом при замене котла?
    Заранее спасибо. Продублируйте в личку ответ, пжл.
    PS
    территориально - дом находится в Минске, Заводской р-н. Ранее установленное газовое оборудование - всё легализовано.

  • immergas Member
    офлайн
    immergas Member

    120

    11 лет на сайте
    пользователь #680302

    Профиль
    Написать сообщение

    120
    # 19 мая 2014 20:16 Редактировалось immergas, 1 раз.

    1. Можно.

    2. Можно.

    3. Да

    4. Да

    5. Да

    Спасибо!

  • Tester Senior Member
    офлайн
    Tester Senior Member

    5909

    21 год на сайте
    пользователь #3888

    Профиль
    Написать сообщение

    5909
    # 21 мая 2014 14:50

    Здравствуйте, у меня пока теоретические вопросики(т.к. котел мне понадобится только года через 2).

    immergas:

    igor_gubar:

    1)Можно ли делать дымоудаление по коаксиальной трубе в существующий дымоход, то есть вертикально? Высота - около 5-6 метров.

    1. Можно.

    Как я понимаю, в таком случае образуется конденсат, т.к. холодный воздух проходящий по внешней трубе охлаждает внутреннюю, а выхлопные газы насыщены паром и влага из них начинает конденсироваться. Труба направлена вверх и деваться влаге некуда, кроме как стекать вниз к котлу. Что с ней происходит дальше?

    На котел, как я понимаю, должен быть договор с газовиками на обслуживание, а так же проводить ежегодную профилактику, которая не бесплатная. Есть ли в нашей стране возможность пройти какие-нибудь курсы, получить корочку и это обслуживание делать самому, что бы не платить?

  • immergas Member
    офлайн
    immergas Member

    120

    11 лет на сайте
    пользователь #680302

    Профиль
    Написать сообщение

    120
    # 22 мая 2014 07:59

    1.
    конденсатоотводчик

    2.
    Документы при покупке котла Immergas:
    - паспорт (инструкция) на котёл
    - договор на ТО
    - копия сертификата
    - гарантийный талон

    3.
    Ежегодное техническое обслуживание - это "закон", и он действует во всех странах мира.
    Котёл - это газ, электричество и вода, поэтому за ним надо следить.
    Вы должны ежегодно пройти ТО и подготовить котёл к зимнему отопительному сезону.

    Подаются сведения в газовую службу о тех абонентах, которые прошли ТО, а если Вы не проходите ТО, то вас газовая служба вычисляет и даёт предписание пройти его, не проёдёте - отключат газ.

    4.
    Есть возможность, отучиться в газовом институте, затем пройти обучение в фирме.
    Следующий вопрос – нужен опыт, знания, умения и навыки. Если Вы хотите обслуживать, только, свой котёл, как и где вы всё это приобретёте?

  • ashtray Junior Member
    офлайн
    ashtray Junior Member

    33

    16 лет на сайте
    пользователь #118576

    Профиль
    Написать сообщение

    33
    # 22 мая 2014 16:21

    Добрый день. У меня нескромный вопрос: насколько часто приходится менять плату управления и какова средняя продолжительность её замены?

  • immergas Member
    офлайн
    immergas Member

    120

    11 лет на сайте
    пользователь #680302

    Профиль
    Написать сообщение

    120
    # 22 мая 2014 22:07

    Плата управления - это не расходный материал, её не нужно менять постоянно, она служит весь срок работы котла.

    Бывает, что выходит из строя, то новая стоит 75 евро (в гарантийный срок - бесплатно).

  • Dima_pup Neophyte Poster
    офлайн
    Dima_pup Neophyte Poster

    6

    9 лет на сайте
    пользователь #1227682

    Профиль
    Написать сообщение

    6
    # 23 мая 2014 13:15

    Подскажите пожалуйста у меня стоит котел EOLO уже 2 год , начались проблемы постоянно падает давление в котле и он выключается , гвс вода то горячая то холодная то опять горячая . Живу в Бресте.

  • immergas Member
    офлайн
    immergas Member

    120

    11 лет на сайте
    пользователь #680302

    Профиль
    Написать сообщение

    120
    # 23 мая 2014 20:05

    Трудно сказать не видя котла. Звоните в сервис - горгаз. У вас гарантия.

    Приносим извинения за временные неудобства.

  • Arunas2 Neophyte Poster
    офлайн
    Arunas2 Neophyte Poster

    2

    9 лет на сайте
    пользователь #1228229

    Профиль
    Написать сообщение

    2
    # 23 мая 2014 21:21

    dobrij vecher, mozhno li samomu povesitj katiol, vivesti dimoxod i podsoedinitj otoplenija?
    ili eto dolzhni zdelatj specialnija firmi?
    Gorgaz podkliuchit tolko gaz. A kto zdelaet nastroiki i pervij zapusk?
    Zhivu v lidskom rajone.zaraneja spasibo. Izviniajusj za latinj :)

    Добавлено спустя 7 минут 59 секунд

    Sait Grande.by evliaetsia oficialnim dilerom vashix kotlov?

  • immergas Member
    офлайн
    immergas Member

    120

    11 лет на сайте
    пользователь #680302

    Профиль
    Написать сообщение

    120
    # 23 мая 2014 21:31

    Если вы покажите таможенные документы, то можно. Только при этом возможно подключение газа и заключения договора на обслуживание.
    Гарантия на котёл будет стандартная 2 года, вместо 5.
    Монтаж котла может делать любой монтажник или человек (сам абонент), который обладает умениями и знаниями.
    В горде Лида - наш собственный сервис и частный сервис, на выбор, рекомендуем горгаз.

  • astler Member
    офлайн
    astler Member

    133

    13 лет на сайте
    пользователь #267811

    Профиль
    Написать сообщение

    133
    # 31 мая 2014 15:15

    Здравствуйте immergas,

    подскажите пожалуйста можно ли будет установить данный котел в коридоре (первая комнаты с улицы) в нише шириной 75см (помещение отапливаемое)? Удобно ли будет его обслуживать?

  • immergas Member
    офлайн
    immergas Member

    120

    11 лет на сайте
    пользователь #680302

    Профиль
    Написать сообщение

    120
    # 1 июня 2014 19:34

    astler
    Можно. Удобно.

    HAWK81
    :super:

  • dmkov2012 Neophyte Poster
    офлайн
    dmkov2012 Neophyte Poster

    1

    9 лет на сайте
    пользователь #1242288

    Профиль
    Написать сообщение

    1
    # 4 июня 2014 08:11

    Здравствуйте.
    Посоветуйте, пожалуста, электрогенератор, на котором котел будет стабильно запускаться.

  • immergas Member
    офлайн
    immergas Member

    120

    11 лет на сайте
    пользователь #680302

    Профиль
    Написать сообщение

    120
    # 4 июня 2014 14:01

    Простите. Здесь мы не сильны, так как мы не специалисты в генераторах, котлу необходимо подключение к электрической сети 230/50 V/Hz. Вот с этого и надо исходить.

  • astler Member
    офлайн
    astler Member

    133

    13 лет на сайте
    пользователь #267811

    Профиль
    Написать сообщение

    133
    # 5 июня 2014 00:06

    immergas, спасибо за ответ. еще у меня такой вопрос есть (последний). сейчас занимаюсь ремонтом в доме и заменой газового котла. До этого использовался одноконтурный газовый котел АОГВ-23. Под него делалась вся система отопления. Если мне этот котел заменить на современный Immerga EOLO Star 24, то нужно переделывать всю систему отопления? У меня сделана двухтрубная самотечная система, с расширительным бачком и чугунными радиаторами. Выходит, расширительный бак нужно демонтировать и всю разводку по дому менять нужно? Или я ошибаюсь - котел с насосом сможет нормально функционировать и с такой ращводкой отопления?

  • immergas Member
    офлайн
    immergas Member

    120

    11 лет на сайте
    пользователь #680302

    Профиль
    Написать сообщение

    120
    # 5 июня 2014 10:55 Редактировалось immergas, 1 раз.

    Нет, вам не обязательно её переделывать, менять не надо. Монтажники всё сделают, как нужно правильно. Котёл будет работать.

  • astler Member
    офлайн
    astler Member

    133

    13 лет на сайте
    пользователь #267811

    Профиль
    Написать сообщение

    133
    # 5 июня 2014 12:25

    immergas, монтажники - это ваши специалисты? или нужно самим кого-то искать?

    Просто хотел бы узнать, что еще нужно сделать для установки котла - проект нам новый делают, потом договор с горгазом заключаем на внесение изменений в газопровод (котел будет стоять в новом месте, поэтому нужно переваривать газопровод). Потом я буду покупать котел. И вот дальше я не знаю, что делать... Искать кого-то, кто подсоединит котел к системе отопления (там конечно нужно будет и немного сварочных работ делать)? Или ваши специалисты все сами сделают?