    # 4 февраля 2012 09:02

    Подскажите какие организации могут выполнить термографию стены панельного дома и термографию стены в квартире.
    Проблема следующего характера: квартира в панельном доме, в двух комнатах одна стенка это наружная стена здания. В одной комнате в 15см от угла температура панели на всем протяжении от пола до потолка +7градусов, во второй комнате температура панели в углу +4 градуса. Температура в комнатах соответственно +18 и +20, температура батарей отопления +55 и +50. Обследование проводилось в присутствии главного инженера и директора управляющей организации с использованием лазерного термометра.
    Проблема во всех боковых квартирах дома, от 1 до 9 этажа.
    Цель: заставить застройщика выполнить утепление термошубой торцевых стен здания минимум, максимум всего здания.

    Арбайтен унд дисциплинен!
  • komisaroff Member
    офлайн
    komisaroff Member

    188

    13 лет на сайте
    пользователь #317474

    Профиль
    Написать сообщение

    188
    # 7 февраля 2012 18:42

    maximka1454,
    К сожалению, застройщика проще вывезти в лес...

  • Стройэксперт Senior Member
    офлайн
    Стройэксперт Senior Member

    4967

    12 лет на сайте
    пользователь #506737

    Профиль
    Написать сообщение

    4967
    # 7 февраля 2012 19:26

    maximka1454, У некоторых Застройщиков и Генподрядчиков есть тепловизоры, есть они и в Жрэу. В санстанции есть только электронные термометры, а вот жэс107 использует термометры при замере температуры не сертифицированные на территории РБ и которые на улице и в квартире показывают +18!!!Главное, что приборы должны быть поверены на территории РБ.

  • Стройэксперт Senior Member
    офлайн
    Стройэксперт Senior Member

    4967

    12 лет на сайте
    пользователь #506737

    Профиль
    Написать сообщение

    4967
    # 8 февраля 2012 16:07

    ТКП 45-2.04-43-2006--- строительная теплотехника, стр. 7, таблица 5.5. Расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности---стена--6градусов, потолок---4 градуса.

  • maximka1454 Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    maximka1454 Senior Member Автор темы

    638

    18 лет на сайте
    пользователь #57725

    Профиль
    Написать сообщение

    638
    # 10 февраля 2012 17:32
    komisaroff:

    maximka1454,
    К сожалению, застройщика проще вывезти в лес...

    Лес рядом, в 100 метрах от дома. д. Копище.
    Стройэксперт, у Борисовжилстроя таких приборов походу нет. Может поможете(ссылки) найти действующие нормативные документы госты снипы и т.д. чтобы войти в тему.

    Арбайтен унд дисциплинен!
  • Стройэксперт Senior Member
    офлайн
    Стройэксперт Senior Member

    4967

    12 лет на сайте
    пользователь #506737

    Профиль
    Написать сообщение

    4967
    # 10 февраля 2012 18:04
    maximka1454:

    komisaroff:

    maximka1454,
    К сожалению, застройщика проще вывезти в лес...

    Лес рядом, в 100 метрах от дома. д. Копище.
    Стройэксперт, у Борисовжилстроя таких приборов походу нет. Может поможете(ссылки) найти действующие нормативные документы госты снипы и т.д. чтобы войти в тему.

    Стройэксперт:

    ТКП 45-2.04-43-2006--- строительная теплотехника, стр. 7, таблица 5.5. Расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности---стена--6градусов, потолок---4 градуса.

    Если минимальная температура в квартире 18 гр., то стены должны быть не менее 12 градусов. Составьте акт и направьте Застройщику, он должен довести до нормы.

  • Стройэксперт Senior Member
    офлайн
    Стройэксперт Senior Member

    4967

    12 лет на сайте
    пользователь #506737

    Профиль
    Написать сообщение

    4967
    # 11 февраля 2012 16:35 Редактировалось Стройэксперт, 1 раз.

    Класные снимки тепловизором, выявляет все изъяны!http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1572105&start=5000.http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1572105&start=5000

  • maximka1454 Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    maximka1454 Senior Member Автор темы

    638

    18 лет на сайте
    пользователь #57725

    Профиль
    Написать сообщение

    638
    # 13 февраля 2012 08:25 Редактировалось maximka1454, 1 раз.

    Стройэксперт, за такое надо под суд проектировщика и застройщика. Так неужели на форумах никто не делал съёмку с официальным заключением?

    Арбайтен унд дисциплинен!
  • Стройэксперт Senior Member
    офлайн
    Стройэксперт Senior Member

    4967

    12 лет на сайте
    пользователь #506737

    Профиль
    Написать сообщение

    4967
    # 13 февраля 2012 08:50
    maximka1454:

    Стройэксперт, за такое надо под суд проектировщика и застройщика. Так неужели на форумах никто не делал съёмку с официальным заключением?

    В 37 как вредителей бы ........... !

  • olga_82 Member
    офлайн
    olga_82 Member

    267

    12 лет на сайте
    пользователь #443618

    Профиль
    Написать сообщение

    267
    # 13 февраля 2012 14:50

    РУП "Белинвестэнергосбережение"
    Институт НИПТИС
    загуглите

  • maximka1454 Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    maximka1454 Senior Member Автор темы

    638

    18 лет на сайте
    пользователь #57725

    Профиль
    Написать сообщение

    638
    # 14 февраля 2012 11:14 Редактировалось maximka1454, 1 раз.

    РУП "Белинвестэнергосбережение" 500.000БРБ за снимок при официальном заключении о строительных, монтажных, производственных дефектах.

    Арбайтен унд дисциплинен!
  • tdl Member
    офлайн
    tdl Member

    148

    17 лет на сайте
    пользователь #71823

    Профиль
    Написать сообщение

    148
    # 12 января 2013 19:16 Редактировалось tdl, 1 раз.

    А вот еще пара снимков тепловизором, сделанных при обследовании квартиры, находящейся над неотапливаемым тех.этажом (новостройка в Каменной горке).

    Температура пола в среднем в квартире +15 градусов, по периметру в зоне плинтусов проникает холодный воздух с тех.этажа и температура стен и пола на этих участках опускается до +5-7 градусов. Температура воздуха в квартире +20 градусов (благодаря электрообогревателям).

    Как правильно писали выше (ТКП 45-2.04-43-2006--- строительная теплотехника, стр. 7, таблица 5.5. Расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности---стена--6градусов, потолок---4 градуса, пол - 2 градуса)

    Причина проста - строители вопреки проекту не утепляли ж/б перекрытие со стороны неотапливаемого тех.этажа. Причем после многочисленных жалоб дали письменный ответ, что утепление произведено. Как оказалось - только под кухней и частично под одной из комнат (кстати там эффект от этого был на лицо - тепловизор подтвердил).
    Человеку пришлось за свой счет прибегнуть к тепловизионному обследованию, чтобы продолжить битву с застройщиком.

  • Andrew-1978 Senior Member
    офлайн
    Andrew-1978 Senior Member

    25767

    18 лет на сайте
    пользователь #50772

    Профиль
    Написать сообщение

    25767
    # 18 января 2013 22:43
    tdl:

    А вот еще пара снимков тепловизором, сделанных при обследовании квартиры, находящейся над неотапливаемым тех.этажом (новостройка в Каменной горке).

    Температура пола в среднем в квартире +15 градусов, по периметру в зоне плинтусов проникает холодный воздух с тех.этажа и температура стен и пола на этих участках опускается до +5-7 градусов. Температура воздуха в квартире +20 градусов (благодаря электрообогревателям).

    Как правильно писали выше (ТКП 45-2.04-43-2006--- строительная теплотехника, стр. 7, таблица 5.5. Расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности---стена--6градусов, потолок---4 градуса, пол - 2 градуса)

    Причина проста - строители вопреки проекту не утепляли ж/б перекрытие со стороны неотапливаемого тех.этажа. Причем после многочисленных жалоб дали письменный ответ, что утепление произведено. Как оказалось - только под кухней и частично под одной из комнат (кстати там эффект от этого был на лицо - тепловизор подтвердил).
    Человеку пришлось за свой счет прибегнуть к тепловизионному обследованию, чтобы продолжить битву с застройщиком.

    А по чем нынче обследование с официальным заключением?

  • teploviz Member
    офлайн
    teploviz Member

    321

    11 лет на сайте
    пользователь #718624

    Профиль
    Написать сообщение

    321
    # 11 сентября 2013 10:18
    Andrew-1978:

    tdl:

    А вот еще пара снимков тепловизором, сделанных при обследовании квартиры, находящейся над неотапливаемым тех.этажом (новостройка в Каменной горке).

    Температура пола в среднем в квартире +15 градусов, по периметру в зоне плинтусов проникает холодный воздух с тех.этажа и температура стен и пола на этих участках опускается до +5-7 градусов. Температура воздуха в квартире +20 градусов (благодаря электрообогревателям).

    Как правильно писали выше (ТКП 45-2.04-43-2006--- строительная теплотехника, стр. 7, таблица 5.5. Расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности---стена--6градусов, потолок---4 градуса, пол - 2 градуса)

    Причина проста - строители вопреки проекту не утепляли ж/б перекрытие со стороны неотапливаемого тех.этажа. Причем после многочисленных жалоб дали письменный ответ, что утепление произведено. Как оказалось - только под кухней и частично под одной из комнат (кстати там эффект от этого был на лицо - тепловизор подтвердил).
    Человеку пришлось за свой счет прибегнуть к тепловизионному обследованию, чтобы продолжить битву с застройщиком.

    А по чем нынче обследование с официальным заключением?

    Я могу подсказать в ЛС все вопросы

  • madvik Junior Member
    офлайн
    madvik Junior Member

    66

    13 лет на сайте
    пользователь #361492

    Профиль
    Написать сообщение

    66
    # 27 января 2016 21:19

    Всем привет. Если тема еще не устарела хочу внести пару вопросов на рассмотрение спецов. Вот Вы говорите

    ТКП 45-2.04-43-2006--- строительная теплотехника, стр. 7, таблица 5.5. Расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности---стена--6градусов, потолок---4 градуса, пол - 2 градуса

    Ну как я понял - это расчетные данные для теплосопротивления равного 1 (м2*К/Вт). А по тем же нормативам оно должно быть не менее 3,2 (м2*К/Вт). Т.е. при наружной температуре -10 - внутренней +18. Перепад между температурой воздуха и внутренней частью стены не должен превышать 1град по цельсию. Или я что-то не так понимаю.....

    Добавлено спустя 60 секунд

    Интересная тема кстати и хочется иметь ясность по этому поводу.

    Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд

    я не совсем представляю себе когда в квартире нормальная температура стенок - 12 градусов. этоже холодильник а не квартира!))

    Добавлено спустя 43 секунды

    tdl:

    А вот еще пара снимков тепловизором, сделанных при обследовании квартиры, находящейся над неотапливаемым тех.этажом (новостройка в Каменной горке).

    Температура пола в среднем в квартире +15 градусов, по периметру в зоне плинтусов проникает холодный воздух с тех.этажа и температура стен и пола на этих участках опускается до +5-7 градусов. Температура воздуха в квартире +20 градусов (благодаря электрообогревателям).

    Как правильно писали выше (ТКП 45-2.04-43-2006--- строительная теплотехника, стр. 7, таблица 5.5. Расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности---стена--6градусов, потолок---4 градуса, пол - 2 градуса)

    Причина проста - строители вопреки проекту не утепляли ж/б перекрытие со стороны неотапливаемого тех.этажа. Причем после многочисленных жалоб дали письменный ответ, что утепление произведено. Как оказалось - только под кухней и частично под одной из комнат (кстати там эффект от этого был на лицо - тепловизор подтвердил).
    Человеку пришлось за свой счет прибегнуть к тепловизионному обследованию, чтобы продолжить битву с застройщиком.

    давайте обсудим!

  • MINSK00 Senior Member
    офлайн
    MINSK00 Senior Member

    5634

    12 лет на сайте
    пользователь #569295

    Профиль
    Написать сообщение

    5634
    # 14 февраля 2016 02:29

    Сколько стоят такие исследование можно в ЛС

    Давно мучает вопрос, что на форуме хуже: диванные гуру или форумные экстрасенсы
  • 2050375 Senior Member
    офлайн
    2050375 Senior Member

    2378

    7 лет на сайте
    пользователь #2050375

    Профиль
    Написать сообщение

    2378
    # 17 июля 2018 13:23
    olga_82:

    РУП "Белинвестэнергосбережение"
    Институт НИПТИС
    загуглите

    Посмотрите еще tepovizion.by-- они помогали онлайнеру в подготовке статей!
    https://realt.onliner.by/2018/03/14/uks-42
    https://realt.onliner.by/2018/02/07/teplovizor-2

    Сохраните тепло в доме.
  • Teplovis-NV Neophyte Poster
    офлайн
    Teplovis-NV Neophyte Poster

    3

    5 лет на сайте
    пользователь #2618609

    Профиль
    Написать сообщение

    3
    # 9 декабря 2018 19:39

    Тепловизионная диагностика:
    - наружных стен жилых и производственных зданий;
    - установленных оконных блоков и дверей;
    - конструкций "теплых" полов;
    - складов-холодильников, холодильных камер;
    - авторефрижераторов.
    2. Определение фактического сопротивления теплопередаче наружных стен.
    3. Определение температуры и влажности в помещениях.

    Тепловизионная диагностика (обследование, съемка) выполняется специалистом, имеющим второй уровень квалификации в производственном секторе «Контроль оборудования, машин и сооружений перед и в процессе эксплуатации» тепловым методом неразрушающего контроля.
    Все средства измерений, используемые при выполнении работ, включены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и имеют свидетельства о государственной поверке.

    Работаем с физическими и юридическими лицами.

    ИП ВАЛЕВАТАЯ А.В., УНП 791084424
    тел.: +375 44 713 54 30, e-mail: teplovis.nv@gmail.com
    e74aad668aff12ada209493def1d10ee.jpeg
    af1e49fb164a9b0a73797255b47b549c.jpeg

    1. Тепловизионная диагностика: - наружных стен жилых и производственных зданий; - установленных оконных блоков и дверей; - конструкций "теплых" полов; - складов-холодильников, холодильных камер; - авторефрижераторов. 2. Определение фактического сопротивления теплопередаче наружных стен. 3. Определение температуры и влажности в помещениях ИП ВАЛЕВАТАЯ А.В., УНП 791084424 тел.: +375 44 713 54 30, e-mail: teplovis.nv@gmail.com.