mr.oddball:Расширительный бак подключен к входу рециркуляции. Там горячая вода, Если трубопровод металлический, то тут потери будут. Производители РБ рекомендуют ставить их на вход холодной воды.
А нет ли потерь через контур косвенного нагрева? Вдруг там получается циркуляция, когда котел не работает.
apport152:А как змеевик бойлера к котлу подключен? Трехходовой? Может система отопления как-то продавливает через змеевик и понемногу снимает тепло с бойлера
трубопровод полипропелен
К котлу точно подключен правильно, по поводу циркуляции когда котел не работает - если только встроенный насос в котле что-то гоняет, но судя по всему что сегодня приехал на дом, в доме было 20 градусов - включил отопление (чтобы до 22 нагрелось в доме) и воду, вода нагрелась, а потом котел работал на отопление - при этом бойлер остывал все равно быстро (после нагрева воды, на котле отключил подогрев воды, котел работал на отопление - температура бойлера снова за чуть больше 2х часов упала почти на 20 градусов).
Я так понимаю - пробовать найти хорошего специалиста и переделать подключение бойлера..