Ответить
  • -Тихон- Senior Member
    офлайн
    -Тихон- Senior Member

    9998

    12 лет на сайте
    пользователь #581437

    Профиль
    Написать сообщение

    9998
    # 23 мая 2022 13:29
    г-н.Рукисила:

    WOLVERINE90:

    and:

    У Кита была такая система: двухконтурный котел+электрический бойлер. Говорил, что его устраивала такая система прежде всего из за неограниченного объема горячей воды. Поэтому если ванну подряд несколько человек принимают, может и имеет смысл так делать. Большой объем БКН тоже вариант, но он будет вхолостую греться большую часть времени.

    мощный котел так же даст анлим по воде :-?

    плюсую. у меня безлимитка вышла. котел с запасом по мощности, БКН поставил на 300 литров, до холодной воды слить не получилось

    У меня 200литров, жалею что не поставил больше, планирую поменять

  • dimon374 Senior Member
    офлайн
    dimon374 Senior Member

    3393

    15 лет на сайте
    пользователь #139193

    Профиль
    Написать сообщение

    3393
    # 23 мая 2022 14:02

    может проще температуру увеличить? сколько стоит

  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    37428

    17 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    37428
    # 23 мая 2022 14:20 Редактировалось WOLVERINE90, 1 раз.
    -Тихон-:

    У меня 200литров, жалею что не поставил больше, планирую поменять

    200 литров, вполне хватает, правда котел 35квт
    температура в бойлере 50, в душе 40-41 стоит

  • -Тихон- Senior Member
    офлайн
    -Тихон- Senior Member

    9998

    12 лет на сайте
    пользователь #581437

    Профиль
    Написать сообщение

    9998
    # 23 мая 2022 15:27 Редактировалось -Тихон-, 1 раз.
    WOLVERINE90:

    -Тихон-:

    У меня 200литров, жалею что не поставил больше, планирую поменять

    200 литров, вполне хватает, правда котел 35квт
    температура в бойлере 50, в душе 40-41 стоит

    у меня купель в бане, нада вода

    Не греть же кипятильником :trollface:

    https://www.instagram.com/reel/Cdv1riJgyHX/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
    Вот как стоить нужно :znaika:

  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4558

    16 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4558
    # 23 мая 2022 17:53

    200литров бкн, ставил бы больше. 12кВт ТН стоит.

  • vas125 Senior Member
    офлайн
    vas125 Senior Member

    2615

    11 лет на сайте
    пользователь #704982

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 23 мая 2022 20:09 Редактировалось vas125, 4 раз(а).

    [quote

  • -Тихон- Senior Member
    офлайн
    -Тихон- Senior Member

    9998

    12 лет на сайте
    пользователь #581437

    Профиль
    Написать сообщение

    9998
    # 23 мая 2022 20:13
    vas125:

    -Тихон-:

    WOLVERINE90:

    -Тихон-:

    У меня 200литров, жалею что не поставил больше, планирую поменять

    200 литров, вполне хватает, правда котел 35квт
    температура в бойлере 50, в душе 40-41 стоит

    у меня купель в бане, нада вода

    Не греть же кипятильником :

    Баня каждый день?
    Тут кто-то скидывал фото купель+кипятильник

    Раз в неделю, по православному.
    Это у Отоноче кипятильник, ему по цимбалам :)

  • drongo Senior Member
    офлайн
    drongo Senior Member

    1217

    15 лет на сайте
    пользователь #153831

    Профиль
    Написать сообщение

    1217
    # 23 мая 2022 21:58

    Всем привет. Есть вопрос.
    Нужно залить черновую стяжку. По уровню черновая стяжка будет 1-2 см заходить на блок. Так получилось, что фундамент заливали неаккуратно (пьяные, кривые и т.д. строители. не суть) и блок "свисает" с фундамента в некоторых местах на 2-3 см. Стяжка будет заливаться по утрамбованному грунту без гидроизоляции. Получается, что после заливки блоки будут напрямую контактировать со стяжкой. Нужно ли отделить блок от стяжки каким-нибудь гидроизолом или может какой-нибудь демпферной лентой (красным на рисунке обозначено)?

  • KillRib Senior Member
    офлайн
    KillRib Senior Member

    9715

    14 лет на сайте
    пользователь #185089

    Профиль
    Написать сообщение

    9715
    # 23 мая 2022 22:49

    drongo, может лучше перебздеть и уровень чернового пола сделать меньше?, Чтобы стяжка была чуток ниже фунда. А то мало ли прирасширении будет стены двигать?

    Грибонутый
  • drongo Senior Member
    офлайн
    drongo Senior Member

    1217

    15 лет на сайте
    пользователь #153831

    Профиль
    Написать сообщение

    1217
    # 23 мая 2022 23:09

    KillRib, так если демферную ленту положить? не поможет?

  • dimon374 Senior Member
    офлайн
    dimon374 Senior Member

    3393

    15 лет на сайте
    пользователь #139193

    Профиль
    Написать сообщение

    3393
    # 23 мая 2022 23:12

    а под блоками не было гидроизоляции??
    купить ведро мастики. замазать за час всё. хотя там влаги думаю и так не будет особо если дальше не косячить

  • -Тихон- Senior Member
    офлайн
    -Тихон- Senior Member

    9998

    12 лет на сайте
    пользователь #581437

    Профиль
    Написать сообщение

    9998
    # 23 мая 2022 23:22 Редактировалось -Тихон-, 2 раз(а).

    оставь зазор 1см, пенопласт по периметру тонкий
    Потом штукатурка закроет его

  • KillRib Senior Member
    офлайн
    KillRib Senior Member

    9715

    14 лет на сайте
    пользователь #185089

    Профиль
    Написать сообщение

    9715
    # 23 мая 2022 23:30
    drongo:

    KillRib, так если демферную ленту положить? не поможет?

    Ну вы в руку ее возьмите. Мне кажется ее при залитии стяжки сожмет. А потом при расширении будет ещё стену дожимать. Имхо. Если бы фунд дожимать, то фин с ним. А тут же стена, из блока, стоит только за счёт своего и несущего веса.

    Грибонутый
  • drongo Senior Member
    офлайн
    drongo Senior Member

    1217

    15 лет на сайте
    пользователь #153831

    Профиль
    Написать сообщение

    1217
    # 23 мая 2022 23:30

    dimon374, между фундаментом и блоком конечно лежит гидроизол. интересует именно черновая стяжка с блоком. по черновой стяжке будет утеплитель 5 см, теплый пол и чистовая стяжка. А мастику на что мазать? на блок снизу?

  • dimon374 Senior Member
    офлайн
    dimon374 Senior Member

    3393

    15 лет на сайте
    пользователь #139193

    Профиль
    Написать сообщение

    3393
    # 23 мая 2022 23:40
    drongo:

    конечно лежит гидроизол.

    так он обычно выступает же...

    drongo:

    А мастику на что мазать? на блок снизу?

    на все места которые надо гидроизолировать)
    можно канечно и пенопласты, но там резать клеить это всё...

  • drongo Senior Member
    офлайн
    drongo Senior Member

    1217

    15 лет на сайте
    пользователь #153831

    Профиль
    Написать сообщение

    1217
    # 23 мая 2022 23:54

    dimon374, так блок свисает и черновая стяжка еще будет наверх на блок заходить на 1-2 см

  • vas125 Senior Member
    офлайн
    vas125 Senior Member

    2615

    11 лет на сайте
    пользователь #704982

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 24 мая 2022 03:04 Редактировалось vas125, 2 раз(а).

    [quot

  • and Senior Member
    офлайн
    and Senior Member

    2332

    22 года на сайте
    пользователь #342

    Профиль
    Написать сообщение

    2332
    # 24 мая 2022 09:09

    drongo, прикольно у вас блок внутрь свисает, обычно наружу фундамента. Или это для облицовочного кирпича оставили такие свесы?
    Ничего не будет вашим блокам. У меня чистовая упирается в блоки, через демпферную ленту правда (вспененный полиэтилен) , но не думаю, что она сильно помогает, просто положил чтоб голову успокоить.

  • master_sven Senior Member
    офлайн
    master_sven Senior Member

    1555

    5 лет на сайте
    пользователь #2623930

    Профиль
    Написать сообщение

    1555
    # 24 мая 2022 09:57
    vas125:

    Зачем вообще черновая стяжка? Есть лишние деньги?
    Песок/пленка 200мкм/пенопласт 100мм/ТП/чистовая стяжка

    ;) Да, вот так на продажу и лепят. А ничего, что несущая способность «плавающих плит» цементно-песчаной стяжки ТП даже не регламентируется?

    Работы могут быть выполнены быстро, качественно и дёшево, но заказчик должен выбрать лишь два пункта из трех
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10850

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10850
    # 24 мая 2022 10:08 Редактировалось Andry_S, 1 раз.
    vas125:

    Зачем вообще черновая стяжка?

    +1

    drongo, Если так боитесь (плохо трамбована засыпка) - пролейте водой и трамбоните. Сделайте чистовую стяжку чуть толще.
    Лишний запас по высоте можно компенсировать увеличением толщины утеплителя, что тоже хорошо