По автоматике. Хз че тут спор на Х страниц. Все просто же.
2 уровня управления
1. На уровне котла или ручками или по комнатному термостату или погодозависимой автоматикой.
2. На уровне отопительных приборов (хз как правильно их назвать) это термоголовки на радиаторы, сервоприводы на контура теплого пола и термостаты соответственно
Если совсем автоматики нет (даже термоголовок) то это мне кажется беда ибо регулировать форточкой или бегать крутить котел ну или +-3-4 градусов не беда.
В самом простом случае если только радиаторы то на котле ставим градусов 60 или 50 подачу и тармоголовки дальше сделают свое дело. ХЗ чт обудет с котлом если все термоголовки закрыты, походу по обратке будет вырубаться, тактовать тоесть.
Если хотим этого избежать то вешаем в дополнение к тепмоголовкам вкл.выкл простой термостат на котел, термостат в самую холодную комнату и уже котел не должен так тактовать. Если хотим еще более продвинутое решение то берем погодазависимую, она заранее котел будет или обрубать или больше давать в зависимостии от погоды снаружи, тоесть дом еще не начал остывать а котел уже поддает на будущее.
Если есть ТП (только ТП) то стабильной Т без сервоприводов на гребенке и термостатов хз как добиться, поэтому сервлпприводы нужны и погодозависимая нужна больше ьк пол более инерционен.
Вот и получается если только радиаторы то головки на них и простой термостат за 50д и вроде все более менее уже будет работать, с ТП сервоприводы и погодозависимая нужны.