стена 4.5
кровля 5.2
окна 0.9
пол 3 (100мм ЭППС видимо)
Насколько видно (а видно плохо на картинках) саамое проблемное помещение это там где 2 свет, если оно пройдет то остальные пройдкт и подавно.
Что мы имеем там (из того что разглядел)
Площадь 4500*5000.
Площадь окон (примерно) = 2 мансардных по 1.5м2 + второй свет 6м2 (брал 1.5м*4м) + обычное окно 2м2 = 11м2
Площадь наружних стен (высота 5м) = (4.5+5)*5 = 47.5 - 11 = 36.5
Площадь пола 22.5м2
Площадь потолка 22.5м2
Находим потери на градус = 11/0.9+36.5/4.5+22.5/3 + 22.5/5.2 = 12.2(окна) + 8.1(стены) + 7.5(пол) + 4.32(потолок)
Находим потери на холодную пятидневку -25 при 23 внутри
12.2(окна)*48 + 8.1(стены)*48 + 7.5(пол)*23 (тут 23 потому как подполом -25 не бывает, минимум 0) + 4.32(потолок)*48
Итого 1350вт, у вас на картинке 1405 если я хорошо разглядел, что впринципе подтверждает верность расчета (или мы все делаем одинаковые ошибки)
1350/22.5=60вт надо снять с м2 ТП чтобы все было ок, это более чем реално даже не превышая Санпин. А если учесть что на высоте 2м и выше вам нафиг 23 не надо + с ТП вот такая штука (http://www.teplocontrol-sm.ru/ACHT-165-40-100.html) показывает ольше чем с радиаторнвм а именно такая штука ближе всего к ощущениям человека (там ведь на самом деле не 23 надо а чтобы было не холодно, а это зависит далеко не только от Т воздуха)
Короче из того что я вижу на свой дилетанскии взгляд ТП вам хватит и я бы лично от радиаторов отказался и поставил конденсатник напрямую к ТП.
ЗЫ И еще мне не нравится как у них контура разняться по длине и диаметру труб, они конечно считали, но всегда чем прямее и проще тем лучше.