Расчет сопротивления паропроницанию плитки FeldhausKlinker и блоков Porotherm
Как известно с точки зрения процесса диффузии водяного пара наиболее предпочтительна такая последовательность расположения слоев стены, при которой сопротивление теплопередаче уменьшается, а сопротивление паропроницанию возрастает снаружи внутрь.
Нарушение этого условия, даже без расчета, свидетельствует о возможности выпадения конденсата в сечении ограждающей конструкции.
Необходимо сравнить сопротивление паропроницанию плитки и сопротивление паропроницанию стены. Для этого нужно знать толщину материалов в метрах и коэффициенты паропропускной способности материалов.
1. Сопротивление паропроницанию плитки:
Коэффициент паропроницаемости плитки μ DIN.= 73,5 для плитки d=0,014 м толщиной.
Сопротивление паропроницанию плитки 1/Δ определяется как 1/Δ=μDIN* d/ δв [(м²*ч* Па)/мг], где δв= 0,625 коэффициент перевода из DIN к СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника".
Таким образом, Сопротивление паропроницанию плитки толщиной 14 мм = 73,5*0,014/0,625 = 1,662 [(м² * ч * Па) / мг]
2. Сопротивление паропроницанию блока Porotherm:
размеры 380х250х219, Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па)=0,14
СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" определяет сопротивление паропроницанию RП как
RП = δ / μ СНиП [(м² * ч * Па) / мг], где δ - толщина слоя, м.
Таким образом, Сопротивление паропроницанию из блока Porotherm толщиной 0,380 м равно 0,380/0,14 = 2,714
Вывод: Облицовка клинкерной плиткой Feldhaus Klinker с точки зрения паропропускной способности подходит для блока Porotherm толщиной 0,380 м, т. к. сопротивление паропроницанию возрастает снаружи внутрь.