alexxx:у меня нагрев воды 2-3 часа в день
Сколько воды, кстати, греется? От потребления, естественно, зависит. У меня 3+ человек, 220л не выбирается.
dsh, бочка большая, 380л, 4 человека, тоже за раз не выбирается, даже если мыться всем подряд. Расход на полотенчики (их 3 штуки, работают утром, днем и вечером по пару часов)
диапазон от 40 до 50 градусов утром и вечером, днем бывает около 35.
я слышал про такие цифры от рекламщиков, но по факту не понимаю как такое быть может...
осенью стоит 2 кривая, зимой ставлю- 3 кривую с сильной поправкой на комнатный датчик, уставка на целевую температуру 23 градуса в помещении
там есть функция smart control- она работает весь день, при ней расчет якобы по среднедневному расходу, исходя из предыдущего потребления.
утром и вечером стоит режим, при котором диапазон между 40 и 50 (примерно, точно не помню)
Вот это строитель-самопал.
a_kress, нормальная практика - из биоматериала и древесины, потом наверх пенопласт-сетка-клей , дальше лоху занедорага.
офлайн
WOLVERINE90
Android Team
|
|
37373 |
17 лет на сайте Город:
|
a_kress:https://realty.тут.by/news/offtop-realty/601303.html?crnd=11180Вот это строитель-самопал.
тут должна быть шутка про некондицию опеля
Андрей7501,
Макарон +1
Шпилька/шпильки. Натягивальщики потолков любят наколхозить платформ из г-на на планках для гипсокартона.
Шпильки лучше ставить после натяжки.
по вашим расчетам, у меня на отопление остается 1300/500 квт /7 месяцев сезона= 71-185 квт в месяц . ну совсем нереально в моих условиях
кто-то врет
может кто дать контакты по песку для тротуарной плитки? 25 тонн надо. Мядельское направление. Что то ценник у минских не радует
Veien:допустимая влажность
пву сушит воздух, если его греть, впрочем сушит не меньше и не больше чем и обычное отопление.
У меня увлажнитель канальный стоит, посему влажность такая, какую установил. Зимой в морозы около 40-45.
Но это либо дорого изначально, либо очень дорого впоследствии, если стоит обычный чайник канальный.
Veien:чистый воздух
тоже недешево, фильтра реально загрязняются через 3-6 месяцев. Меняются парой, на мою установку стоит 100 евро комплект. У меня двое лохматых и линяющих животных, посему вытяжной фильтр загаживается в два раза быстрее приточного в основном шерстью.
Расходы у меня выросли в части электроэнергии, т.к. пву жрет электроэнергию + увлажнитель жрет. А расход газа у меня довольно невелик - на 266 отапливаемых до 21-23 градусов помещения + полотенчики + тп для комфорта - около 3000 кубов газа. Правда кроме последнего года, думаю в эту более холодную зиму 3200-3300 сожгло, но я не замерял точно, т.к. у меня счетчик меняли из-за его поломки.
Veien:но чем в конце-концов выгоднее топить дом?)))) на газ цены какие-то неустойчивые, на сегодня дешевле газом, но хотелось бы альтернативу запроектировать, пока есть возможность.
кроме дров все остальное дороже, а дрова муторно, грязно и очень тяжело.
Veien:Наверное больше стоит вопрос вентиляции, какую делать.
если есть деньги - принудительную, если есть еще больше, то с увлажнением. Если денег нет, то не умрете и при микропроветривании, но комфорта не будет - или холодно, или душно.
Андрей7501:Анкер с крюком а потом петлю из проволоки?
обычной подводят деревянную площадку под натяжник, а уже к ней люстру\светильник.
alexxx:я же дал вам скрины даже. там есть кол-во часов работы, в том числе на ГВС. и просто умножил на паспортное потребление насоса
да, именно так и получается - сначала 4454 куба, потом 2799. Как хочу, так и считаю, когда хочу - вру, когда очень хочу - лгу.
И главное, часы работы - это НИ О ЧЕМ, т.к. это же явно не старт-стопник, на каких он там оборотах работах неизвестно.
Так, что повторяю - от лжецов-тнищиков правдивой и доступной статистики нет и не будет, т.к. она явно раскроет нелицеприятную правду о реальных расходах на тн. Единственный кто дал досоверную инфу - vulturs. Но там вышло, что производитель обманул по ттх на 20% и уже при -10 сор был 1.
Что касается хорошего тн, то хорошим бы он был, если бы сравним хотя бы с газом мог быть, а так - газ ведут как основной источник, чтобы забыть про убытки и кошмары тн.
alexxx:если коп не 4 (я ни на чем не настаиваю)- значит дом еще более теплый и газа должно было бы уходить меньше.
Конечно нет. Просто тратится больше электроэнергии, потребление от этого не меняется, меняется только энергопотребление в большую сторону, что автоматом ведет к сору меньше заявленного. Если дом просит 10квт на теплопотери, то их можно восполнить при сор =2 за 5квт, а можно и за 2квт при сор =5, и там, и там будет 10квт на выходе, только с разницей в 250%.
alexxx:дяденька
Мальчик, я грелся таким говном как ты сейчас, еще в середине 2000ых, и был у меня мицу, и для него были идеальные условия - воздух-воздух с внешним блоком на чердаке отапливаемом, где менее +15 никогда не было. И тратил я тогда на квартиру, где было всего 2 блока на 3.5 и 2.5квт в двух комнатах из трех - 700квт*ч и только на догрев, а не целиком обогрев помещений. И это без гвс.
badmaxim,
тут есть предлогатель ворованного - по 60р говорит.
alexxx, еще раз спрошу - 12 тыщ квт*ч в год это по общему счетчику на весь дом?
dsh:alexxx:...
Ну и тогда не все контуры были закрыты по утеплению, отделки не было.
Может и это сыгралоalexxx, на мой взгляд расход завыше раза в два. Для сравнения: мой земля-вода на 12квт с поверхностными коллекторами берёт ~3к квт в год (общий ~5.3). Дом на 40м2 меньше, но вода 47 и комнатная 23+. В первый год расход был больше, но незначительно. Либо где-то косяк, либо строители пожгли, но разбираться, кмк, надо.
Кстати кит 3тыщи квт*ч в год на обогрев и гвс дома 140 квадратов это по твоему мало, много или как?
kitnamore, дурак, и судя по всему упоротый
pavlusha, я уже писал выше, что ошибся с данными, один упоротый даже посчитал, что на 59%.
По статистике насоса он работал 3080 часов за год при паспортном потреблении 2,4квт в час.
Общее потребление около 19000квт в год. (700-800 в месяц летом и 2000-2400 в месяц зимой)
Жёлтая карточка была показана пользователю за этот пост модератором Grace-o (20 июля 2018 19:25)
Основание: 3.5.17
alexxx:kitnamore, дурак, и судя по всему упоротый
pavlusha, я уже писал выше, что ошибся с данными, один упоротый даже посчитал, что на 59%.
По статистике насоса он работал 3080 часов за год при паспортном потреблении 2,4квт в час.
Общее потребление около 19000квт в год. (700-800 в месяц летом и 2000-2400 в месяц зимой)
Выходит что тн жрет примерно 1200-1600 квт*ч чисто на обогрев, так как летом он гвс тоже греет
Возьмем 1400 квт*ч в месяц
И возьмем 10 квт с куба газа
При сор 2 у вас 280 кубов в месяц по газу
При сор 3 - 420 кубов
При сор 4 - 560 кубов
Многовато наверно ... А может и нет
Дом закончен и нормально утеплен? Какие стены, пол, потолок, крыша? Окна? Вентиляция?
А кит да, именно такой как вы написали ..
pavlusha, вот хез..
Сложно все.
Летом и зимой немного разные иные расходы энергии по дому (автополив, вентиляция, рекуперация ,свет и т.д)
Мне тоже кажется , что тн все же жрет больше..:
Покопался поглубже в документации,
Там такая штука - максимальный рабочий ток без тэн , но с системой, включая насосные группы-22,5а на 230ватт, т.е. 5 квт час,что настораживает.
Макс потребление 2,64 для подогрева с 0 до 35, коп 4,39- т.е. то есть это на полы. Непонятно что с расходом если не с нуля , а с другой температуры. И вообще, ноль это температура воздуха на улице или в скважине?
Макс потребление 3,11 для подогрева с 0 до 45, коп 3,43... а если до 50?
Надо будет на свежую голову заново пересчитать
Думаю, что без отдельного счетчика реально невозможно разобраться
Если у кого есть желание разобраться - вот паспорт,
https://www.nibe.ua/nibedocuments/17412/331522-1.pdf
По энергии - 72 страница
Буду очень благодарен
В доме 20 окон , около 36м2 остекление.
Возможно, не совсем правильно утеплен чердак ( могут быть мосты холода) минвата лежит на плитах перекрытия, 25см
Крыша цпч, пустотные плиты перекрытия, 2 этажа
Пол утеплён 10 пеноплекс
Стены- термопанели на основе пенопласта 10 см
alexxx, если самому интересно, купите любой хоть б/у счетчик и повесьте его чисто на тн , никаких энергосбытов вам не надо, это просто для себя... Новая энергомера 102-ая простая однофазная стоит 78 рублей. А если уж совсем интересно и хотите действительно получить реальные цифры до кучи к электрическому купите еще счетчик тепла. И тогда это будет полная картина.
И это , вентиляция есть? Как реализована?
0/35 это не нагрев с 0 до 35 )
0 - это температура внешнего контура
35 - температура внутреннего контура
С учетом того, что температура воды в скважине постоянно 7-8гр, то коп должен быть выше 4.39.
Но реальные цифры проживающей семьи для понимания стоимости и годичных затрат полезно, особенно тем, у кого ТН кушают по 500квтч зимой
Ну и вентиляция, если она работает постоянно зимой, то часть конечно отбивает рекуператор, но все равно догревается по факту воздух от системы отопления, а это тоже затраты.