Часом не местный читатель\писатель?
https://www.youtube.com/channel/UCjikjNTlyIm9Up6pehuxpQQ
Часом не местный читатель\писатель?
https://www.youtube.com/channel/UCjikjNTlyIm9Up6pehuxpQQ
riondok, такую вату https://images.by.prom.st/15902157_w640_h640_plita_paroc_ex__2_litva._6.jpg
перекрытие сверху помазал праймером и битумной мастикой, технониколевской.
DIMEX, да, 9 месяцев
Макарон:riondok, такую вату https://images.by.prom.st/15902157_w640_h640_plita_paroc_ex__2_litva._6.jpg
перекрытие сверху помазал праймером и битумной мастикой, технониколевской.
DIMEX, да, 9 месяцев
У меня тоже они работали. Но насос категорически отказался качать металлическую фибру. Поэтому решили резать швы.
офлайн
vladbelreper
Senior Member
|
|
1410 |
10 лет на сайте Город:
|
WhiteWings, монолитный бетон (тяжёлый бетон) по паропроницаемости примерно как эппс.
офлайн
WhiteWings
Senior Member
|
|
6970 |
15 лет на сайте Город:
|
vladbelreper, ну хз, может быть.
Но вот из своих ж\б плит между 2м и 3м этажами, когда делал потолок, то сливал воду сотнями литров. Без преувеличения.
Тут как-то проскакивала инфа про сравнение ГС vs ПЕНОБЕТОНА.Ни у кого не осталось инфы?
офлайн
vladbelreper
Senior Member
|
|
1410 |
10 лет на сайте Город:
|
WhiteWings:vladbelreper, ну хз, может быть.
Но вот из своих ж\б плит между 2м и 3м этажами, когда делал потолок, то сливал воду сотнями литров. Без преувеличения.
Вы таки думаете, что это был конденсат?
riondok:По поводу мембраны между монолитным перекрытием и утеплителем Paroc рекомендует не городить лишнего:
http://dl3.joxi.net/drive/2017/09/24/0015/0775/1012487/87/0ee741ee03.jpg
Тссс... сейчас придут с каркасной ветки с рассказом о том, как из-за проколотой саморезом пленки по гофрам электропроводки ведро конденсата в день вытекает.
офлайн
WhiteWings
Senior Member
|
|
6970 |
15 лет на сайте Город:
|
Anоnymоus:WhiteWings:vladbelreper, ну хз, может быть.
Но вот из своих ж\б плит между 2м и 3м этажами, когда делал потолок, то сливал воду сотнями литров. Без преувеличения.Вы таки думаете, что это был конденсат?
100% в этом уверен, ибо все было накрыто крышей где-то спустя 1 месяц после монтажа плит. И стояла сухая погода.
А с момента, когда была накрыта крыша до момента "слива" воды с плит прошло 2 года.
WhiteWings:Anоnymоus:WhiteWings:vladbelreper, ну хз, может быть.
Но вот из своих ж\б плит между 2м и 3м этажами, когда делал потолок, то сливал воду сотнями литров. Без преувеличения.Вы таки думаете, что это был конденсат?
100% в этом уверен, ибо все было накрыто крышей где-то спустя 1 месяц после монтажа плит. И стояла сухая погода.
А с момента, когда была накрыта крыша до момента "слива" воды с плит прошло 2 года.
Так если плиты сверху пароизолировать, то вода в плите будет не быстрее собираться?
офлайн
WhiteWings
Senior Member
|
|
6970 |
15 лет на сайте Город:
|
ViktorL, там был конденсат из-за перехода через 0.
Да-да-да так всеми любимая точка росы.
В моем случае теперь и на третьем этаже плюсовая температура.
Ну а при наличии утеплителя сдвигаем точку росы в утеплитель и все становится ок.
Но для подстраховки я бы использовал эковату, которая индифферентна к пару.
WhiteWings:ViktorL, там был конденсат из-за перехода через
Под плитами было отапливоемое помещение, а сверху холодный чердак?
офлайн
WhiteWings
Senior Member
|
|
6970 |
15 лет на сайте Город:
|
Anоnymоus:WhiteWings:ViktorL, там был конденсат из-за перехода через
Под плитами было отапливоемое помещение, а сверху холодный чердак?
Нет, не суть как там было, это не имеет отношения к теме.
Смысл в том, что конденсат из-за перехода через 0 образовывался именно в перекрытии.
WhiteWings:Нет, не суть как там было, это не имеет отношения к теме.
Смысл в том, что конденсат из-за перехода через 0 образовывался именно в перекрытии.
Это имеет прямое отношение к теме. Конденсат не образуется при "переходе через ноль". Если вообразить, что теплая и влажная комната накрыта плитами пустотного настила, а снаружи - зима, то конденсат выпадет на внутренней стороне плиты, а никак не в пустотах. В общем, не пишите ерунды.
офлайн
WhiteWings
Senior Member
|
|
6970 |
15 лет на сайте Город:
|
Anоnymоus, я вроде с Вами свиней не пас. Так что повежливей.
А так все и было, как на фото.
WhiteWings, я вообще ни с кем свиней не пас, я в это время физику в школе учил.
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
48791 |
16 лет на сайте Город:
|
Anоnymоus:WhiteWings, я вообще ни с кем свиней не пас, я в это время физику в школе учил.
тока не говори, что и ты диплом купил (как я)
Anоnymоus:пруф
у меня так монолитный участок патек, который выполняет роль пола на балконе (примерно 4-5кв)
20см монолита закапало как из дождика - 1 в 1 как на фотке
потом утеплил 5см ЭППС и стяжкой накрыл - все ушло
офлайн
WhiteWings
Senior Member
|
|
6970 |
15 лет на сайте Город:
|
Anоnymоus:WhiteWings, я вообще ни с кем свиней не пас, я в это время физику в школе учил.
Ну так подучите заодно про капиллярный подсос бетона.
Это даже, если предположить, что влага конденсируется только на внешней поверхности плиты.
З.Ы. И да, можете мне не отвечать. Начиная с этого момента мне на ваше мнение с высокой колокольни. Это, если образно...
офлайн
And777888999
Senior Member
|
|
9171 |
12 лет на сайте Город:
|
Парни отвлекемся немного от темы "РОСЫ"
Подскажите насущные вопросы:
Чем штукатурить внутри? Цементно песчаной? Производитель? На какой раствор лучше ставить маяки?
Какой плиточный клей использовать под ТП , слышал есть спец клеевые составы?
И еще вопрос по стяжке: в одном месте где разрезан деформационный шев (дверной проем) сегодня когда ступил заметил что стяжка в этом месте немного гуляет(может 1-1,5 мм) прямо по шву. Насколько это критично и почему только в одном месте? (Стяжка полусухая лили с установки)
WhiteWings, как-то от темы паропроницания перепрыгнули в другую степь В вашем случае влага совсем от другого образовывалась жеж... и ПАРОмембрана ну никаким бы боком не помогла, так ведь? Т.е. пример не показатель
з.ы. у меня кстати, когда стяжку залили, потом отопление включили - все перекрытие было в капельках. Имхо, но в бетонном перекрытии(неважно, плиты или монолит) нету толщины такой, чтобы конденсат внутри перекрытия образовывался. При неутепленном верхе - перекрытие промерзает на всю его толщину, поэтому и конденсируется именно "на потолке".