WinterDream, у меня монтажник тоже ПВС использовал, в том числе и на наружный блок. И не 1,5, а всего 1 квадрат. Но срок "срок годности" у ПВС достаточно низкий, особенно на холоде и солнце.
Тут все зависит от секты электриков:
- Если рассматривать кондиционер как конечное устройство, на подобие фена или лампочки, то можно и ПВС, хоть 0.5кв.мм на всё, если кондиционер подходящий по нагрузке, даже номинал автомата защиты не важен, хоть C32.
- Секта полторашек говорит, что для любого отходящего от розетки или автомата 16А достаточно ВВГ 1.5, и что кабель даже если через него 3,6кВт пустить всё ровно до критических 90 градусов не нагреется, а все эти "На свет 1.5кв, на розеточную группу 2.5кв" придумали электрики и производители для развода на стоимости кабеля. И что ПУЭ можно трактовать как угодно.
- Секта Свет=10А=1.5, Розеточная группа=16А=2.5 говорит, что на розетки ниже 2.5кв.мм (и выше тоже) закладывать не стоит. Что если посмотреть на токо-временную шкалу срабатывания автомата С16А, всё сразу станет очевидно. Лично я как раз из этой последней секты.
Кто прав можно спорить вообще бесконечно, у всех не один десяток доводов. Но одно ясно, что ПВС на внешний блок лучше не использовать. И что если на кондиционер идёт НЕ отдельная линия, то наверное, скорее всего, если не слушать первую секту из списка, кабели сечением ниже 1.5 использовать не стоит.