AMDima:
DayOfStatic, ваши 300м3/ч от рекуператора это ни о чем в сравнении с объемами, что должен гонять наружный блок.
Навскидку где-то 1/6 более прохладного воздуха. Мелочь, а приятно.
[контент удалён]
Эту картинку-то я видел. Это кстати мануал от неинверторного блока, в нужном мануале расстояние сверху указано 50 см, но не суть важно. Но на деле, я обратил внимание, немало блоков установлены с нарушением этих расстояний, когда они стоят не на голой стене. Поэтому я и искал людей, сталкивавшихся с вопросом на практике.
Но как-то с практиками не сложилось, пришлось обратиться к академикам. Тема оказалась неплохо изученной азиатскими товарищами, где вопрос охлаждения стоит весьма остро:
http://utpedia.utp.edu.my/17056/1/KuehSeowHian_16501.pdf
https://www.researchgate.net/publication/327720193_Airflow_Study_ ... Simulation
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815029665
В двух словах: при расстоянии от теплообменника до стен до 10 см все плохо, хотя и может работать. От 15 см уже более-менее. А в идеале должно быть 20-30 см, между ними разница уже не столь существенная. Увеличение расстояния сверху над блоком свыше 50 см не дает серьезного эффекта. Коробостроителям на заметку.
Так что видимо буду придерживаться изначального плана: за блоком 30-35 см, сбоку немного больше 10 (смотря как получится его установить), сверху как раз около 50. Плюс небольшая планка прямо над блоком в сторону наружной решетки для разделения потоков отработанного и уличного воздуха. Надеюсь будет работать, климат у нас все же не малазийский. При случае попробую провести натурные эксперименты с замерами температуры.