    # 15 июня 2022 15:04
    Serdgik:

    На минимальных оборотах шум будет близок к минимально заявленному паспортному. Ну за исключением случаев ошибочного описания.

    тут вопрос с его стороны в том, а будет ли кондей хотя бы иногда работать на этих самых оборотах. Китайцы часто делают режим, который номинально есть, но по факту от него нет смысла. Это как если бы был режим, в котором вентилятор вообще не работает. И шума нет, и вроде как даже охлаждение идет. Только толку.

    нужно больше солнца
  • badguy Паяльник & Отвертка TEAM
    офлайн
    badguy Паяльник & Отвертка TEAM

    23969

    21 год на сайте
    пользователь #6556

    Профиль
    Написать сообщение

    23969
    # 15 июня 2022 15:10
    Serdgik:

    Чтобы обеспечивал комфортную температуру и не раздражал шумом - разве это взаимоисключающие понятия?

    это два абсолютно разных параметра. и оба зависят от оборотов вентилятора.
    но дело в том, что основная функция кондиционера - это охлаждать воздух. а не шуметь. а не шуметь во время работы кондиционер не в состоянии, по сути ни один (экзотику типа центральной климатической установки по системе вентиляции пока опустим).

    а значит дальше нам всего лишь надо сравнить шум от внутреннего блока в разных экземплярах в условиях, максимально приближенным к боевым. в ТТХ у вас есть шум при минимальных оборотах и при максимальных. но нет графика зависимости от оборотов. косвенно можно глянуть по разбросу. в ваших же примерах с теми же LG например. 2,5 квт - 22 — 42 дБ, а 5 квт - 31 — 44 дБ
    т.е. разница между мин и макс у первого 20 дБ, а у второго - всего 13 дБ. т.е. на средних оборотах 2,5 будет шуметь скорее всего даже громче чем 5 на минимальных (график обычно нелинейный и шум нарастает быстрее оборотов). и дальше все вопросы скатываются к одному - хватит или не хватит этого 2,5 в режиме минимальных оборотов для данного помещения для поддержания комфортной температуры. иначе можно сэкономить и слушать шум.

  • Serdgik Senior Member
    офлайн
    Serdgik Senior Member

    2589

    14 лет на сайте
    пользователь #245164

    Профиль
    Написать сообщение

    2589
    # 15 июня 2022 15:38 Редактировалось Serdgik, 4 раз(а).
    badguy:

    Serdgik:
    Чтобы обеспечивал комфортную температуру и не раздражал шумом - разве это взаимоисключающие понятия?

    это два абсолютно разных параметра. и оба зависят от оборотов вентилятора.

    Это скорее от толщины кошелька зависит.

    badguy:

    в ТТХ у вас есть шум при минимальных оборотах и при максимальных. но нет графика зависимости от оборотов. косвенно можно глянуть по разбросу. в ваших же примерах с теми же LG например. 2,5 квт - 22 — 42 дБ, а 5 квт - 31 — 44 дБ

    Я примеры приводил и про MHI с Дайкином - и у того-же 5кВт митсу вполне комфортный уровень минимального шума окажется. Но дороже, да.

    ecoenergy:

    Serdgik:
    На минимальных оборотах шум будет близок к минимально заявленному паспортному. Ну за исключением случаев ошибочного описания.

    тут вопрос с его стороны в том, а будет ли кондей хотя бы иногда работать на этих самых оборотах. Китайцы часто делают режим, который номинально есть, но по факту от него нет смысла.

    Ну я политкорректно применил словосочетание "ошибочное описание" вместо "пи... хитрят в описании". Потому, собственно, и предпочитаю в качестве примера показывать разные виды одного и того-же бренда, относительный уровень шума смотря, по одинаковым методикам одним производителем измеряемый.

    С идиотами спорить бесполезно - они стараются свести беседу к своему интеллектуальному уровню, а затем давят опытом ))
  • dima_317 Senior Member
    офлайн
    dima_317 Senior Member

    29966

    14 лет на сайте
    пользователь #244111

    Профиль
    Написать сообщение

    29966
    # 15 июня 2022 16:35
    ecoenergy:

    А мужчине это вообще вредно. Как бы это странно не звучало, но открытая дверь понижает качество сна и снижает тестостерон. Работает древний инстинкт незакрытого входа в пещеру.

    :lol:

    Однажды утром.. в Вавилоне.. пошёл густой снег
  • Gugli Member
    офлайн
    Gugli Member

    381

    13 лет на сайте
    пользователь #312993

    Профиль
    Написать сообщение

    381
    # 15 июня 2022 19:18

    Всем спасибо за мнения и ответы. С согласованием вроде вопросов сильных нет в нашем доме. Подамся в исполком в пятницу

    Добавлено спустя 8 минут 35 секунд

    eraheht:

    Вот соглашусь с ecoenergy. У подростков двери должны быть закрытые, желательно вообще к этому возрасту уже замок на каждой двери ставить. После 12 лет комната - это уже их территория и их правила. Хотя опять же это все замечание, но лезть в воспитание чужих детей я точно не буду, тут решайте сами.

    А почему не потянет электрика по нагрузке? Квартира конечно большая и шикарная, спору нет, но я вижу, что в детские даже 7ки с большим запасом. Да и в остальные помещения кондиционеры до 20кв.м тоже возможно пойдут, кроме разве что кухни, ну скорее всего. Один потребляет до 1200Вт на пике (а чаще вообще 600-800Вт). Тем более врятли они все одновременно хоть когда-нибудь будут работать. С другой стороны 5 кондеев, даже если мультисплит система - это конечно прилично по цене.

    А если мульти сплит система то на какую фирму стоит обратить внимание?

  • ecoenergy Senior Member
    офлайн
    ecoenergy Senior Member

    1879

    11 лет на сайте
    пользователь #656626

    Профиль
    Написать сообщение

    1879
    # 15 июня 2022 20:55
    Gugli:

    А если мульти сплит система то на какую фирму стоит обратить внимание?

    на ту, у которой есть в наличии ))) или хотя бы в течение месяца может приехать )
    Но у Вас не понятно, в какой стадии ремонт. Ибо от закладки коммуникаций до установки оборудования может пройти много... лет. И по сути сначала надо лишь правильно заложить трубы.

    нужно больше солнца
  • Gugli Member
    офлайн
    Gugli Member

    381

    13 лет на сайте
    пользователь #312993

    Профиль
    Написать сообщение

    381
    # 15 июня 2022 23:03

    ecoenergy, а разницы нет закладывать коммуникации под мультисплит или обычный?

  • ecoenergy Senior Member
    офлайн
    ecoenergy Senior Member

    1879

    11 лет на сайте
    пользователь #656626

    Профиль
    Написать сообщение

    1879
    # 16 июня 2022 10:55
    Gugli:

    ecoenergy, а разницы нет закладывать коммуникации под мультисплит или обычный?

    есть. да еще и разные бренды могут требовать разной "архитектуры". Хотя, большая часть работает по одному принципу

    нужно больше солнца
  • hopik Member
    офлайн
    hopik Member

    421

    13 лет на сайте
    пользователь #310575

    Профиль
    Написать сообщение

    421
    # 20 июня 2022 09:57

    Нужно проложить трассы для 2х кондиционеров
    1 фреоновая 4м конденсатная 2м мощность 3,4квт
    2 фреоновая 8м(из них 4м по потолку) конденсатная 4м мощность 2,8
    Стены пеноблок под штукатуркой

    в ЛС пожалуйста

    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд

    220 к наружному блоку подведено

  • ecoenergy Senior Member
    офлайн
    ecoenergy Senior Member

    1879

    11 лет на сайте
    пользователь #656626

    Профиль
    Написать сообщение

    1879
    # 20 июня 2022 12:19
    hopik:

    Нужно проложить трассы для 2х кондиционеров
    1 фреоновая 4м конденсатная 2м мощность 3,4квт
    2 фреоновая 8м(из них 4м по потолку) конденсатная 4м мощность 2,8
    Стены пеноблок под штукатуркой

    в ЛС пожалуйста

    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд

    220 к наружному блоку подведено

    обратитесь в первую очередь к тем, у кого планируете покупать кондиционер. А то одни закладывают, вторые продают, третьи подключают. А когда случается какой косяк, начинается поиск крайних и перекидывание ответственности.

    нужно больше солнца
  • hopik Member
    офлайн
    hopik Member

    421

    13 лет на сайте
    пользователь #310575

    Профиль
    Написать сообщение

    421
    # 20 июня 2022 12:23

    сейчас этап ремонта, покупка планируется след.летом, а продавцам лишь бы сегодня продать

  • ecoenergy Senior Member
    офлайн
    ecoenergy Senior Member

    1879

    11 лет на сайте
    пользователь #656626

    Профиль
    Написать сообщение

    1879
    # 20 июня 2022 13:20
    hopik:

    сейчас этап ремонта, покупка планируется след.летом, а продавцам лишь бы сегодня продать

    с таким подходом и отношением Вы рискуете. самое наверное грустное, что может случиться, это повреждение трубы где-нибудь на неаккуратном изгибе под штукатуркой. А потом кондиционер просто почему-то через каждый месяц перестает работать. Вы сначала будете грешить на тех, кто устанавливал. Развальцовка неаккуратная и всё такое. Они пару раз переделают и скажут, что у них всё норм. Потом Вы начнете грешить на оборудование, покошмарите продавца. Там, трещина в теплообменике или еще где, фреон выходит. И только потом Вы начнете доставать трубы из штукатурки. Поймете кто накосячил, а их еще надо попробовать найти. И доказать им, т.к. достать аккуратно трубы из штукатурки, найти место повреждения и предъявить вряд ли получится.
    Это я рисую что-то самое страшное. МОжет быть всё будет хорошо. Такое тоже регулярно случается.
    Только я бы на Вашем месте немного подождал. Сейчас жара. Монтажники расписаны на две недели вперед. Работают по вечерам и в выходные. И дерут за это доп наценку. Пару недель плохой погоды, накопленный спрос будет закрыт и всё станет проще.

    нужно больше солнца
  • frunzyk Neophyte Poster
    офлайн
    frunzyk Neophyte Poster

    11

    10 лет на сайте
    пользователь #1137438

    Профиль
    Написать сообщение

    11
    # 21 июня 2022 08:10

    Всем доброго дня. Возможно кто то подскажет решение проблемы. Сплит система Midea Moua -60HN1-R. На внешнем блоке из двух вентиляторов , один вращается в одну сторону, второй в другую. Внутри под крышкой, где расположен компрессор, плата управления - присутствует вибрация. Внутренний блок не охлаждает , хотя ремонтники подключали мономеры - с давлением все впорядке, фреон есть. Снимали и смотрели плату управлением. Внешне всё прилично, просто почистили от пыли. Электронщики наши утверждают, что плата впорядке . Может кто то сталкивался с подобным? С чего начинать, куда копать ? Что за проблема , ума не приложу.

  • ecoenergy Senior Member
    офлайн
    ecoenergy Senior Member

    1879

    11 лет на сайте
    пользователь #656626

    Профиль
    Написать сообщение

    1879
    # 21 июня 2022 09:53
    frunzyk:

    Всем доброго дня. Возможно кто то подскажет решение проблемы. Сплит система Midea Moua -60HN1-R. На внешнем блоке из двух вентиляторов , один вращается в одну сторону, второй в другую. Внутри под крышкой, где расположен компрессор, плата управления - присутствует вибрация. Внутренний блок не охлаждает , хотя ремонтники подключали мономеры - с давлением все впорядке, фреон есть. Снимали и смотрели плату управлением. Внешне всё прилично, просто почистили от пыли. Электронщики наши утверждают, что плата впорядке . Может кто то сталкивался с подобным? С чего начинать, куда копать ? Что за проблема , ума не приложу.

    у продавцов бренда спрашивали?

    нужно больше солнца
  • PeiN Apple Team
    офлайн
    PeiN Apple Team

    1116

    14 лет на сайте
    пользователь #209602

    Профиль
    Написать сообщение

    1116
    # 22 июня 2022 17:35

    Сори что несовсем по теме.
    Есть способ подружить Gree Pular c Wifi с яндекс алисой?

  • 50490 Senior Member
    офлайн
    50490 Senior Member

    1153

    18 лет на сайте
    пользователь #50490

    Профиль
    Написать сообщение

    1153
    # 25 июня 2022 15:31

    Подскажите, есть ли смысл переносить mhi src20zspr из квартиры в дом? В квартире это было 15м2, сейчас около 30м2. Понимаю, что надо бы помощнее, но может и этот справится - в квартире не используется вовсе.
    Во сколько демонтаж/монтаж примерно обойдется?

    Если не переносить, то какой кондей на 30м2 посоветуете? Смотреть так же mhi или есть за эти же деньги что-то получше? Дизайн не критичен, рассматриваю инверторный, желательно тихий и с возможностью обогрева зимой.

  • Rttx Senior Member
    офлайн
    Rttx Senior Member

    1849

    15 лет на сайте
    пользователь #156864

    Профиль
    Написать сообщение

    1849
    # 25 июня 2022 18:10

    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Кондиционер Gree Pular Inverter Eco R32, при выставлении температуры 24 градуса и ниже иногда появляется гул/шум, как-будто за стеной сосед пылесосит, если температуру на кондиционере поднять, тогда гул пропадает. Кондиционер новый.

  • 11vasya Senior Member
    офлайн
    11vasya Senior Member

    13248

    13 лет на сайте
    пользователь #347363

    Профиль
    Написать сообщение

    13248
    # 25 июня 2022 22:22
    Rttx:

    как-будто за стеной сосед пылесосит,

    может наружный блок?

  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1174

    16 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1174
    # 26 июня 2022 01:26

    50490, переносите, мощности хватит
    от 200 баксов

  • PeiN Apple Team
    офлайн
    PeiN Apple Team

    1116

    14 лет на сайте
    пользователь #209602

    Профиль
    Написать сообщение

    1116
    # 26 июня 2022 11:00 Редактировалось PeiN, 2 раз(а).

    Стоит у кого такой дренажный насос для отвода конденсата?
    SICCOM - Eco Flowatch? Должен он каждые 1-2 минуты громко гудеть?

    Сравнивал с Ballu у друзей, вообще не слышно. А наш гудит каждые 1-2 минуты
    Хочу понять это брак или норма этого насоса…