Могу сейчас ошибаться, безопасное напряжение считается до 42В. Смысл такой, что при сопротивлении тела человека допустим 1000ом (зависит от многих факторов), при таком напряжении не получится большого тока.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд
В зарядке опасное напряжение только на первичной обмотке трансформатора. Стопро, что эту китайскую зарядку пробило/замкнуло и получили фазу на шнурке. Тут только УЗО спасет, по крайней мере есть шанс.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд
СН 4.04.01-2019
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Применение УЗО является обязательным для следующих групповых линий: – в которых устройство защиты от сверхтока не обеспечивает нормируемое ГОСТ 30331.3 время автоматического отключения из-за низких значений токов короткого замыкания и электроустановка не охвачена системой уравнивания потенциалов; – питающих штепсельные соединители наружной установки и штепсельные розетки в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током; – прокладываемых в мобильных (инвентарных) зданиях из металла или с металлическим каркасом, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговых павильонах, киосках, палатках, кафе, будках, фургонах, боксовых гаражах и т. п.), а также в передвижных и стационарных вагончиках с местами для проживания; – питающих электроприемники классов 01 и 1, монтируемых в ванных, душевых и парильных помещениях в соответствии с ГОСТ 30331.7 (кроме электроприемников, присоединенных к сети через разделительный трансформатор); – питания светильников местного стационарного освещения при напряжении сети св. 25 В, устанавливаемых в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током; – питания светильников класса защиты I общего освещения, устанавливаемых в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током при высоте установки менее 2,5 м над полом или площадкой обслуживания; – питающих штепсельные розетки на столах учеников в кабинетах и лабораториях школ; – систем электрообогрева полов и других поверхностей, в том числе на открытом воздухе (например, ступеней спусков в подземные переходы, открытых стадионов, крыш и водостоков зданий и др.); – питающих установки световой рекламы и архитектурного освещения зданий; – питающих розеточные сети, находящиеся в помещениях жилых домов, сдаваемых в эксплуатацию с токопроводящими (например, бетонными) черновыми полами; – питающих на участках садоводческих товариществ штепсельные розетки, электроплиты, электронасосы и электроводонагреватели в домиках, хозяйственных постройках, встраиваемых или пристраиваемых гаражах; – питающих демонстрационные стенды; Для ознакомления,"www.tnpa.by. "25.03.2023 15:12:39
– электропроводки в действующем жилищном фонде с двухпроводными групповыми сетями, не имеющими защитного РЕ-проводника, особенно в случае с плохим состоянием изоляции электропроводки (
срабатывание УЗО при замыкании на корпус в данных сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу – соединении с землей )
Задумайтесь, это не первый случай, недавно ребенка током ударило от двери, когда взялся за ручку и перила. УЗО там бы отработало, если конечно фаза висела на дверях, вопрос ещё откуда она там.
Ещё раньше мальчика убило, когда взялся за духовку и батарею, на духовке фаза была.
По удлинителю женщина проехала на газонокосилке.
Во всех случаях УЗО могло бы спасти.
Старый фонд, это вообще трэш, старые черные автоматы, которые даже на КЗ не всегда срабатывают, мало того, что все выгоревшее, что в щитах, что в квартирах, зануление в розетках и на шинах, нули отгорающие, так ещё и током убивает.