• puchenyaka Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    puchenyaka Senior Member Автор темы

    578

    10 лет на сайте
    пользователь #1099217

    Профиль
    Написать сообщение

    578
    # 9 ноября 2018 17:41 Редактировалось puchenyaka, 1 раз.

    Этот аккумулятор отработал в UPS Vivaldi 800VA c апреля 2014 по сентябрь 2015. Перестал держать нагрузку. Незначительно вздулся и треснул корпус со стороны клемм. Если выштамповка на крышке МН1401 предполагает 2014 год выпуска, то товар на момент покупки был свеж.
    Родная АКБ Vivaldi NP8-12 на 8 А/ч в тех же условиях продержалась в два раза дольше.
    Из любопытства взвесил перед утилизацией: 2496 грамм.

    Это типовой выход из строя по причине перегрева. Ваш упс комплектуется трансформатором-недомотышем, который поджаривает аккумулятор. Выносить трансформатор из корпуса - дело хлопотное. Купите новый аккумулятор, удлините провода и вынесите его за пределы корпуса. И тогда аккумулятор прослужит свой срок.

    ЗЫ не забудьте тщательно заизолировать клеммы аккумулятора, дешевые упсы не имеют гальванической развязки и могут подавать фазу на клеммы.