Главная форума Обсуждение товаров в каталоге Кондиционеры

Cooper&Hunter Icy ІІ CH-S12FTXTB2S-W

  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 29 марта 2018 19:16 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    Очень сбалансированная модель, предназначенная для использования в качестве источника тепла.

    Применяемый двухстадийный компрессор позволяет оборудованию работать на тепло при температуре наружного воздуха даже в -30 градусов!

    Опыт реальных пользователей в течение двух отопительных периодов подтверждает заявленные технические характеристики.

  • JJ Senior Member
    офлайн
    JJ Senior Member

    749

    23 года на сайте
    пользователь #53

    Профиль
    Написать сообщение

    749
    # 30 марта 2018 15:09

    Айси 2, двенадцатка.
    В самый холодный период домик отапливал как обычно, оставляя обогрев на +21. Когда несколько раз по ночам мороз опускался до -20, в помещении было +17, кондиционер уже не справлялся. Пришлось помогать печкой-голландкой. За всю зиму протапливал её аж четыре раза. :)
    В итоге по электроэнергии за период 18 февраля .. 17 марта ушло 872 кВт*ч, по тарифу 0.1841 это 160 р. 54 коп. Средняя потребляемая мощность выходит 1.2 кВт.
    Но режимом "+8" так и не сподобился попользоваться, мне нравится приезжать в протопленный дом и спать в тёплой постели.
    В этом году поменяю окна и утеплю потолок, это в разы снизит теплопотери. И следующей зимой печка может вообще не понадобиться.

  • KonovalovaT.F. Senior Member
    офлайн
    KonovalovaT.F. Senior Member

    1831

    7 лет на сайте
    пользователь #2104124

    Профиль
    Написать сообщение

    1831
    # 9 мая 2018 08:21

    Доброго дня. Трехкомнатная квартира. Кабинет 16 кв.м., зал 22 кв.метра, посоветуйте какую модель данной фирмы выбрать, чтобы было два внутренних блока и один наружный. А также фирму которая займется монтажом-установкой.

  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 10 мая 2018 09:32
    KonovalovaT.F.:

    Доброго дня. Трехкомнатная квартира. Кабинет 16 кв.м., зал 22 кв.метра, посоветуйте какую модель данной фирмы выбрать, чтобы было два внутренних блока и один наружный. А также фирму которая займется монтажом-установкой.

    Один наружный блок
    https://catalog.onliner.by/conditioners/cooperandhunter/chmlu14nk2

    Два внутренних. Достаточно будет "семерочки. Тут имеется два варианта:
    подороже:
    https://catalog.onliner.by/conditioners/cooperandhunter/chmliw07dnk

    подешевле. в каталоге онлайнера их нет, но внутренний блок выглядит абсолютно так же, как и
    https://catalog.onliner.by/conditioners/cooperandhunter/chs07ftxe

  • georginka Neophyte Poster
    офлайн
    georginka Neophyte Poster

    25

    10 лет на сайте
    пользователь #1001754

    Профиль
    Написать сообщение

    25
    # 3 июля 2018 16:30

    7eleven, Подскажите, пожалуйста, модель для обогрева помещения 50 м2 (мастерская, примерная мощность на нагрев 4-5кВт). Интересует максимальная эффективность и способность работать при низких температурах (наверное где-то до -20, может в пределе до -25) и надежность. Пересмотрел каталог но не понял: ICY II сделан для северных стран, но эффективность SCOP4.0 А+, а работает до -30. Арктик тоже для северных стран SCOP5.4 А+++, работает от -25. Есть более дешевый Нордик, но нет специализации под отопление в холодных странах, а хотелось бы. И второй вопрос: место сборки Китай?

  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 5 июля 2018 14:16

    georginka,
    1. Если мастерская имеет запыленность, то такой способ обогрева вам вряд ли подойдет.
    2. Особенность модели ICY II -- сохранение тепловой производительности при низких температурах, за счет применения двухстадийной схемы сжатия фреона. Если рассматривать как единственный истоник тепла, то однозначно выбор за ICY. Тем более, что вам нужен аппарат от 5 кВт мощности и тут не очень большая разница в цене с Arctic
    3. Оборудование произведено в Китае по ОЕМ соглашению с крупнейшим мировым производителем кондиционеров.

  • kozia2 Member
    офлайн
    kozia2 Member

    243

    16 лет на сайте
    пользователь #127797

    Профиль
    Написать сообщение

    243
    # 6 июля 2018 20:00

    Извиняюсь может не совсем сюда (тогда подскажите) интересует в межсезонье (пока включится центр.отопление) подогрев помещения склада хотя бы локально в месте установки кондея - что можете предложить подсказать? Сама площадь 300м2. фактически требуется поднять температуру на 3-4 градуса (с 10-12 до 14-16). спасибо

  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 7 января 2019 09:31 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    Новости с Сахалина

    Поздравьте :)
    -27 сенодня ночью и с утра было.
    Купер жив.
    Если опять ночью будет -27 придется котлом мансарду потопить. Там температура упала до 19.
    Первый этаж 25.
    Перекрою ветку на первом этаже и протоплю только мансардный этаж.
    На первом пусть Купер трудится.
    В -27 Купер жрал 2.8 кВт, не свой максимум.
    Запас до -30 оставляет :)
    Если 5 лет отработает без поломок, то он себя уже окупит себя в моих глазах. Какой кайф отдыхать от топки котла :aga:.
    Пока держится бодряком.
    Но видимо влияет внутренняя температура воздуха (высокая) вот он бодряком и держится.
    Очень доволен машинкой за такие бабки. Жду -30.

    Добавлено спустя 1 минута 30 секунд

    kozia2:

    Извиняюсь может не совсем сюда (тогда подскажите) интересует в межсезонье (пока включится центр.отопление) подогрев помещения склада хотя бы локально в месте установки кондея - что можете предложить подсказать? Сама площадь 300м2. фактически требуется поднять температуру на 3-4 градуса (с 10-12 до 14-16). спасибо

    Использовать ТН воздух-воздух в данной ситуации не вариант.

  • Avs9nka Senior Member
    офлайн
    Avs9nka Senior Member

    2009

    12 лет на сайте
    пользователь #465188

    Профиль
    Написать сообщение

    2009
    # 23 мая 2020 11:23 Редактировалось Avs9nka, 1 раз.

    Вообщем отпишусь изначально тут. В прошлом году ( октябрь 2019 ) решили купить 18 айси2 для обогрева дома 90м2. В добавок еще в дальней северной комнате стоял обогреватель советский на 0.5квт и в спальне на 0.5квт.
    Данный насос отработал эту недо-зиму на просто 10+ баллов. С учетом того, что мы не успели утеплить стены, был утеплен только потолок.
    Зимой общий расход отдельно по насосу не превышал 500-600квт.

    В этом году буду продавать его, потому что подвели газ и переходим на газ. Газ естественно выгоднее ( хотя если рассматривать тариф в 4 копейки, возможно и электричество для отопления будет неплохим вариантом )

    Вообщем Купер 18 Айси2 еще два с половиной года гарантии, офф диллера ( которые и устанавливали )
    За ценой и вопросами в личку

    Чтоб тебя на Земле не теряли, Постарайся себя не терять!