Marabu:Швец,
То есть разобрать бойлер?
ещё можно силикагелем заполнить
Можно еще кислород вытеснить. Не будет окислителя - не будет и коррозии.
Вода с вытеснением кислорода отлично справится
Marabu:Швец,
То есть разобрать бойлер?
ещё можно силикагелем заполнить
Можно еще кислород вытеснить. Не будет окислителя - не будет и коррозии.
Вода с вытеснением кислорода отлично справится
Nickl:Практика многолетнего использования показала, что достаточно перекрыть вентиль подачи холодной воды в бойлер. А с горячей стороны подпор от водопровода ничему не мешает. И разрежения в баке не будет...
поддерживаю... перекрываю только вентиль ХВ, горячий оставляю открытым, компенсируя тем самым колебания давления в баке в зависимости от температуры окружающего воздуха...
Господа профессионалы, есть квартира с двумя санузлами, в каждом санузле счетчики ХВ ГВ. Насколько я понимаю, одним бойлером не закрыть всю квартиру, вопрос: как понять куда подключить бойлер, чтобы покрыть кухню?
Владимир.Владимирович:Господа профессионалы, есть квартира с двумя санузлами, в каждом санузле счетчики ХВ ГВ. Насколько я понимаю, одним бойлером не закрыть всю квартиру, вопрос: как понять куда подключить бойлер, чтобы покрыть кухню?
подключать после тех счетчиков, которые учитывают потребление воды на кухне...
Владимир.Владимирович:. Насколько я понимаю, одним бойлером не закрыть всю квартиру,
если между двумя санузлами была проложена дополнительная труба - то никаких проблем, можно от одного бойлера все запитать
если нет - то на каждый стояк - свой бойлер...
Владимир.Владимирович,
есть квартира с двумя санузлами...
... как понять куда подключить бойлер, чтобы покрыть кухню?
а какая разница, сколько санузлов? В каждом санузле бойлер подключается стандартно (схемы подключения в теме выкладывали, да и в сети их навалом наверняка), если нет доп. трубы для подачи горячей воды из санузла с бойлером в санузел без бойлера.
Если ремонт уже закончен и поняли, что в кухне без бойлера плохо, то если место позволяет, можно 15-20-литровик засунуть под мойку, подключившись в подводы холодной и горячей воды — для мыться посуды вполне хватит. И сделать можно всё самому, если не полный рукожоп
Marabu:И сделать можно всё самому, если не полный рукожоп
боюсь, даже если чуть-чуть рукожоп - то лучше не лезть....
даже мелкие косяки с водой выливаются в очень крупные суммы в случае залития соседей....
сэкономленные несколько десятков баксов могут повлечь за собой расходы в несколько тыщ этих самых баксов...
21век предлагает доп. гарантию на бойлер - на 4 года. Стоит ли брать эту опцию?
Заводская гарантия - 2 года. Причем 21век покрывает даже скачки напряжения.
п.с. Эксплуатировать будем раз в год - 2 недели, может еще и в течение года в связи с ремонтами трубопровода, хз.
Chill-out:покрывает даже скачки напряжения
Тэн не особо и боится скачков напряжения...
Chill-out:Стоит ли брать эту опцию?
смотря для каких целей и какой бойлер
если там простой бойлер а-ля бочка с тэном и обычным механическим термостатом - но я не вижу особого смысла...
если бойлер покупается только для того, чтобы пережить отключение горячей воды - то так же не вижу смысла...
а вообще - чем проще бойлер - тем лучше)
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
935 |
14 лет на сайте Город:
|
Господа. Кто тут практикующий установщик, посоветуйте тем ли путем я иду.
Есть сталинка с алюминивой проводкой времен конца тов Сталина. Возле туалета есть розетка. Вверху (3+ метра от пола) есть коробка из которой теоретически можно взять питание на бойлер.
Есть идея купить бойлер накопительный, скажем Timberk SWH FSL1 80 VE (2 квт пик). Бойлер вполне вешается на стенку в туалете, места достаточно. Трубы у меня частично пвхшные - счетчки в том же туалете у той же стены - теоретически легко делается коммуникация. Питать пока экстренно можно от розетки через удлиннитель. Или нельзя?
Теперь вопросы. Хватит ли моей обычной розетки для такого бойлера - что то тянуть бы не хотелось бы.
ну и кто поставит прилично? не начнет ли вылетать автомат?
Нужно както решить малой кровью проблему отключения, тк дети родились и без теплой воды ну никак.
KSERGEI-BY:не начнет ли вылетать автомат?
Что значит "вылетать"?
2кВт бойлер потребляет 10А при включенном ТЭНе. В Вашем сообщении не читается информация о номинальном токе защитного автомата, нагрузках, которые к нему подключены и сечении и состоянии проводки. Без этих данных остается только погадать.
И еще один важный ньюанс - защитное заземление. Оно имеется?
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
935 |
14 лет на сайте Город:
|
Nickl:KSERGEI-BY:не начнет ли вылетать автомат?
Что значит "вылетать"?
2кВт бойлер потребляет 10А при включенном ТЭНе. В Вашем сообщении не читается информация о номинальном токе защитного автомата, нагрузках, которые к нему подключены и сечении и состоянии проводки. Без этих данных остается только погадать.
И еще один важный ньюанс - защитное заземление. Оно имеется?
Вылететь - это отключаться при включении бойлера.
Я не в курсе что том в щитке стоит. Что то что ЖЕС пихнул. Посмотрю вечером.
заземдение - это слово еще не изобрели когда пленные немцы центр Минска строили.
заземления нет.
Стиральная машинка (10А) в эту же розетку включается без проблем.
KSERGEI-BY:Я не в курсе что том в щитке стоит
Ну значит стоит обратиться к гадалке...
KSERGEI-BY:Стиральная машинка в эту же розетку включается без проблем
Плохо видно что за машина...
Например стиральная машина "Мара" местного производства выполнена без токоведущих деталей, к которым можно прикоснуться при эксплуатации. Поэтому защитное заземление в ней не предусмотрено. И потребляет она 60Вт. Так что такая машина вполне может нормально работать...
В качестве системы защиты можно использовать связку естественного заземлителя и дифавтомата...
KSERGEI-BY:заземдение - это слово еще не изобрели когда пленные немцы центр Минска строили
Заземление изобрели намного раньше
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
935 |
14 лет на сайте Город:
|
Nickl:В качестве системы защиты можно использовать связку естественного заземлителя и дифавтомата...
можно и вообще без заземления, но в случае пробоя на корпус тряханет перед тем, как сработает защита...
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
935 |
14 лет на сайте Город:
|
Rhezus:Nickl:В качестве системы защиты можно использовать связку естественного заземлителя и дифавтомата...
можно и вообще без заземления, но в случае пробоя на корпус тряханет перед тем, как сработает защита...
Я с сухим теном буду заказывать. Там пробой маловеротен.
Диф автомат 16А лол. Вызвал электрика буду ему вопросы задавать....
KSERGEI-BY:Там пробой маловеротен.
Кроме мнения электрика желательно ознакомиться с правилами электробезопасности.