Несмотря на то, что модель уже уходит с рынка (ее заменила серия Arctic FTXLA), думаю, будет интересно ознакомиться с опытом эксплуатации реальных пользователей.
Мною,осенью 2013года был приобретён ВТН от многим уже известной компании Cooper&Hunter.
Модель Nordic CH-S12FTXN.
Ввиду того,что эта модель имеет вполне адекватную и привлекательную цену мой выбор остановился на ней.
Заплатил я за него чуть меньше,чем 720$. у официального дилера.На других ветках этого форума я предоставлял информацию по этой модели,но конкурентами Cooper&Hunter моя информация почему-то
была воспринята в штыки.Многих людей,заинтересовавшихся этой моделью недобросовестные конкуренты вводят в заблуждение,якобы Nordic работает по алгоритму обычного инвертора а не ВТН-а. Т.е. с понижением температуры на улице,он понижает потребление и производительность.
Это мягко говоря,не верная информация.
При снижении уличной температуры этот ВТН поддерживает свою производительность путем повышения потребления.
Мною проводились замеры температур на внутреннем блоке и измерения потребления при разных уличных температурах.Вот несколько примеров моих замеров:
В помещении 20гр.
Тестовый замер при +7гр на улице.
На входе во внутренний блок 21гр
На выходе 57гр
При этом,скорость турбины установлена на максимальную (но не турбо).
Потребление 1500вт.В доме 22гр.
На улице 3гр
На входе 23гр
На выходе 37гр
Потребление-400 втВ доме 22гр
На улице -1гр
На входе 23гр
На выходе 38гр
Потребление-500втВ доме 21гр
На улице -7гр
На входе 22гр
На выходе 41гр
Потребление-900втВ доме 20гр
На улице -15гр
На входе 21гр
На выходе 46гр
Потребление - 1500втВ доме 19гр
На улице -20гр
На входе 20гр
На выходе 40гр
Потребление 1600втВ доме 19гр
На улице -25гр
На входе 20гр
На выходе 36гр
Потребление 1300втВ сети 220вольт (симисторный стабилизатор)
Температура мерялась электронным прибором с выносной термопарой.Погрешность 0,5гр.
Потребление мерялось электронным (калиброванным) ваттметром.
Замеры при этих уличных температурах дублировались.
Замерял через 15-20 минут после оттаек.
Да,кстати.Оттайки работают до полного очищения испарителя.Ни о каком намерзании кучи льда нет даже и речи.Теплопотери помещения у меня очень большие. Но даже учитывая это,общее потребление электроэнергии по сравнению с отоплением конвекторами уменьшилось минимум в двое.