Почему? Мппт - это по сути обычный DC-DC преобразователь. Вы с 44 вольт снижаете до 14,7, но акб ведь все равно разряжена и на ней падение составит практически до того напряжения, которое есть в данный момент на акб. И мы имеем только лишь потерю на преобразование.
Тут надо разбираться в приципе, что такое есть ток заряда.
Люди думают, что это какой-то определенный ток 1/10, или 1/20 от емкости, но на самом деле - это ток любой силы, который может компенсировать ток саморазряда аккумулятора. Или же ток превышающий ток потребления. На примере автомобиля: вы включили свет - с аккумулятора идет разряд, его компенсирует ток с генератора. И никакие контроллеры не помогут, если ток заряда ниже тока разряда. Батарея все равно будет разряжаться.
Какой же ток саморазряда аккумулятора. Его нигде не указывают, но мы сами можем его посчитать, зная, что примерный саморазряд исправного аккумулятора составляет около 10% от емкости за 15 дней. То есть до полного разряда теоретически батарея простоит 150 дней или 3600 часов. Значит батарея 100 ач имеет ток разряда 100:3600=0,02777 ампера. Берем полностью заряженную батарею на которой 12,6 вольт умножаем на ток саморазряда и получаем мощность зарядного устройства, которое будет держать заряд на 100% постоянно - 0,35ватт*ч.
Такую мощность и даже большую, даст даже небольшая панель, при любой погоде, даже в пасмурный день.
Но нам же надо не просто подерживать батарею, но и питать нагрузку. То есть заряд будет зависеть от количества солнечных панелей, а не от наличия контроллера. Севшая акб все равно просадит напряжение с контроллера до себя любимой. Энергия с панели ведь никуда не исчезает, даже если ее мизер, она все равно идет в общую сеть и питает акб и нагрузку. И контроллер!
А вот что касается -40, то тут без подогрева не обойтись. Тк свинец ниже -30 не берет заряд вообще. А литий, кроме титаната, при заряде даже ниже нуля очень быстро деградирует.
Какой смысл тогда в контроллере на -40, если батарей пол него нет?!