affinogen да. В принципе на 400-500м.куб. 5квт по холоду норм, хотя вот нашел ниже другие данные.
У моего systemair есть фреоновый охладитель ФРЕОНОВЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ SYSTEMAIR DXRE 40-20-3-2,5
Технические характеристики
Хладагент - R407C
Расход воздуха, м3/ч - 575/575/865/865/1150/1150
Аэродинамическое сопротивление, Па - 32/36/60/68/91/107
Температура воздуха на входе, Со - 25/30/25/30/25/30
Относительная влажность, %RH - 50/50/50/50/50/50
Температура воздуха на выходе, Со - 15.8/18.8/16.9/20.4/17.5/21.2
Мощность, кВт - 2.2/3.2/2.7/3.9/2.8/4.4
Расход хладагента, кг/ч - 51/75/63/90/65/104
Гидравлическое сопротивление, кПа - 3.0/6.1/4.3/8.7/4.9/11.3
как я вижу из хар-к, то для потока в 575кубов получаем из 30гр на входе 18.8 на выходе при мощности в 3.2квт. Поэтому и писал, что на 400куб.ч. и с 28 до 22 достаточно было бы и 2.5квт. Я ведь не хочу (пока что ) использовать эту систему для охлаждения или нагрева дома (да ее и не хватит).
стоит он 500$, но хотелось бы и тепло зацепить
По сути, все устройства в доме есть - есть кондиционеры и есть центральное отопление, как писал один форумчанин, что разницы особой нет, в какой "точке" вы будете нагревать или охлаждать (на точке входа - ПВУ, или уже в самом помещении). Поэтому главное решить, имеет ли смысл на это тратить средства.