Ответить
  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 14 января 2019 15:38
    mr.oddball:

    7eleven, opelvector, правильно ли понял вас, что остановки ТН - штатная программная работа при отсутствии потребности в тепле, например, по датчику температуры в помещении? Или по двум датчикам - в помещении и в бойлере для ГВС.

    абсолютно штатная работа. и в оттайку же ему тоже уходить периодически нужно.

    по датчику ГВС происходит переключение трехходового клапана, направляющему теплоноситель в бак.

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 14 января 2019 15:40
    6PEJHEB:

    mr.oddball, скорее по датчику температуры теплоносителя - если ушло и пришло одинаково - значит разбора тепла нет.

    Да, так наиболее просто, но! Если в бойлере ГВС стало +45С и ТН отключился - это нормально. Но в доме разбор прекратится только при +45С в комнатах. Даже пусть при 35, и это уже пекло. Что-то :-?

    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд

    7eleven:

    по датчику ГВС происходит переключение трехходового клапана, направляющему теплоноситель в бак.

    Приоритет же тоже возможен? Сначала обгорев, а излишки на ГВС. А если в доме необходимые +24, в ГВС максимальные +35, что остановит ТН?

    Не умеешь петь - не пей!
  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 14 января 2019 15:43
    mr.oddball:

    Но в доме разбор прекратится только при +45С в комнатах. Даже пусть при 35, и это уже пекло. Что-то

    почему?

    температура ГВС ставится отдельно.

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    15723

    16 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    15723
    # 14 января 2019 15:45 Редактировалось 6PEJHEB, 1 раз.

    mr.oddball, не - так помимо датчиков в помещениях есть еще куча датчиков внутри гидроблока, на подаче на обратке, давления датчик цифровой - но от производителя набор и функционал конечно плавает. МОжет же не в каждом помещении датчик стоять, для зональной регулировки. Или на радиаторах стоят термоголовки - они закрылись - расход через радиаторы не идет - разбора тепла от теплоносителя нет - ТН выключается сам.

    In Gold we Trust
  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1829

    17 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1829
    # 14 января 2019 16:02

    годный девай для статистики или выброшенные деньги ?

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    48791

    16 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    48791
    # 14 января 2019 16:05
    mr.oddball:

    7eleven, opelvector, правильно ли понял вас, что остановки ТН - штатная программная работа при отсутствии потребности в тепле, например, по датчику температуры в помещении? Или по двум датчикам - в помещении и в бойлере для ГВС.

    точно
    просто инвертор это делает плавно без ущерба и без нагрузки
    а по каким датчикам - это уже как настроишь СО

    Добавлено спустя 1 минута 10 секунд

    truten5:

    годный девай для статистики или выброшенные деньги ?

    на него ТН не повесишь :D
    это для каких-нить бытовых приборов типа лампочки

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1829

    17 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1829
    # 14 января 2019 16:07 Редактировалось truten5, 1 раз.
    opelvector:

    на него ТН не повесишь

    У меня кондей макс 1.7-1.9 квт берет- тут до 3 квт в нете обзоры есть. релюха 16А стоит внутри. вроде народ плохого не пишет

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    48791

    16 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    48791
    # 14 января 2019 16:08

    у меня по дельте подачи и обратки
    как дельта меньше 6 градусов - котел притухает

    Добавлено спустя 1 минута 4 секунды

    truten5:

    opelvector:

    на него ТН не повесишь

    У меня кондей макс 1.7-1.9 квт берет- тут до 3 квт в нете обзоры есть. релюхах 16А стоит

    а стартовые токи?
    у меня с ТЭНами, и 3 фазы :D
    купи, попробуй
    я то ж хотел такое купить, но пока руки не дошли
    я для других приборов

  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 14 января 2019 16:10
    truten5:

    годный девай для статистики или выброшенные деньги ?

    народ BroadLink хвалит

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1829

    17 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1829
    # 14 января 2019 16:12

    ну я уже купил - сейчас поеду прикручу

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    48791

    16 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    48791
    # 14 января 2019 16:17
    truten5:

    ну я уже купил - сейчас поеду прикручу

    крути
    у меня Соноф выключатели тока и температура влажность
    счетчика еще не куплял

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 14 января 2019 16:18
    6PEJHEB:

    mr.oddball, не - так помимо датчиков в помещениях есть еще куча датчиков внутри гидроблока, на подаче на обратке, давления датчик цифровой - но от производителя набор и функционал конечно плавает. МОжет же не в каждом помещении датчик стоять, для зональной регулировки. Или на радиаторах стоят термоголовки - они закрылись - расход через радиаторы не идет - разбора тепла от теплоносителя нет - ТН выключается сам.

    Всё понял, самое оптимальное -

    6PEJHEB:

    на радиаторах стоят термоголовки - они закрылись - расход через радиаторы не идет - разбора тепла от теплоносителя нет - ТН выключается сам

    opelvector:

    а по каким датчикам - это уже как настроишь СО

    ОК

    Наверное, созрею ... когда-нибудь

    Не умеешь петь - не пей!
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    48791

    16 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    48791
    # 14 января 2019 16:22
    mr.oddball:

    Наверное, созрею ... когда-нибудь
    заодно расширю возможности своего ГВС с летнего гелиобойлером до зимнего ТНом

    у меня это уже есть

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10833

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10833
    # 14 января 2019 16:23
    opelvector:

    а стартовые токи?
    у меня с ТЭНами, и 3 фазы

    Ну повесь три штуки таких на каждую фазу )
    Какие стартовые токи, инвертор же, он мягкий и пушистый на стартах )
    ТЭНы ж небось раскиданы по фазам? Потянет.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    48791

    16 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    48791
    # 14 января 2019 16:27
    Andry_S:

    Какие стартовые токи, инвертор же, он мягкий и пушистый на стартах )

    какие-то есть, но не такие как у стрстопника
    просто эта игрушка совсем нежная, я бы на нее сильно не давил

    Andry_S:

    Ну повесь три штуки таких на каждую фазу )

    я наигрался уже, пусть новички вешают
    мне скоро надо будет второй источник привязывать и все это автоматикой сдруживать
    а с солнечником дык 3й

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1829

    17 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1829
    # 14 января 2019 19:49

    Повесил ))) Уже есть вопросы- кондей то в режиме ожидания кушает 72вт- или 1,5 квт в сутки,45 в месяц и 500!!! за год. А так прикольно- стартует он с 200 с хвостиками ватт, плавно догоняет до 1,4 и плавно спускает до 900. Ну это я его один раз прогнал на полную +30 ему дал. Сейчас буду разбираться какого он жрет в ожидании, может я чего включил с дуру (((

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    15723

    16 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    15723
    # 14 января 2019 20:12

    mr.oddball, термоголовки это самое простое что придумать можно.
    Вот у opelvector, накручено всего-всего причем на разные источники тепла сразу.

    In Gold we Trust
  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 14 января 2019 20:12
    truten5:

    Повесил ))) Уже есть вопросы- кондей то в режиме ожидания кушает 72вт- или 1,5 квт в сутки,45 в месяц и 500!!! за год. А так прикольно- стартует он с 200 с хвостиками ватт, плавно догоняет до 1,4 и плавно спускает до 900. Ну это я его один раз прогнал на полную +30 ему дал. Сейчас буду разбираться какого он жрет в ожидании, может я чего включил с дуру (((

    Может поддон греет или обмотками греет масло в компрессоре. Нужно свой проверить.

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1829

    17 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1829
    # 14 января 2019 20:18
    DIMEX:

    или обмотками греет масло в компрессоре.

    скорее всего- я чего полез потребление мерять- свет стал нагорать не по детски- при тех же условиях что и летом, только минус полив (скважина) минус косилки 18- 20 квт в сутки по последним двум дням против 6-8 квт в сутки летом. Причем два дня я на доме-работает отопление и кондей просто висит в режиме ожидания. За двое суток он не работал ни секунды, Где то касяк!!и нифига не мелкий.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22734

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22734
    # 14 января 2019 20:34

    truten5 http://cooperandhunter.ua/product/471/

    45 Вт энергопотребления в режиме ожидания;

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.