    mr.oddball:

    wilson:

    mr.oddball воздух-вода
    http://www.kodukliima.ee/394/ - мицу
    есть Panasonic AQUAREA - там до -15 тоже гарантированная мощность

    Вижу, все дорогие инверторные модели выдают приблизительно похожие характеристики. Но пока только у Nibe нашел упоминание о минимальной мощности, и то очень скромное упоминание без пояснений. И уже своим умозаключением пришел к выводу, что именно минимальная мощность - основная проблема. Зачем мне осенью 3 кВт тепла? Куда его девать? Даже инверторный не может выдать нужный 1 кВт при сохранении СОР.

    так а в чем, собственно, проблема?

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22734

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22734
    # 14 января 2019 14:22
    opelvector:

    я када был в Энергосбыте = мне сказали. что я маладец
    а нарушаю или нет - не говорили

    а вот если делать проект, счетчик и прочее - там уже нужны бумаги с печатями

    а в моем случае - если автоматы не вырубает, значит я хароши

    Ты молодец, никто не сомневался :super:

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    15710

    16 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    15710
    # 14 января 2019 14:30
    mr.oddball:

    минимальная мощность - основная проблема. Зачем мне осенью 3 кВт тепла? Куда его девать?

    Так с любым источником тепла такие косяки - газовые котлы дают минимум 5-7, Твердотопливные (пеллетные в том числе) и того больше - в противном случае тухнут. Так что работа теплогенератора просто идет циклами а не постоянным режимом. Да не самый лучший вариант - циклы старт/стоп не продлевают жизнь - но что поделаешь.
    А варианты с буфером для этих дел - не вариант, если посчитать все за и против + капитальные затраты, и все это ради экономии пары киловатт.

    In Gold we Trust
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22734

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22734
    # 14 января 2019 14:33 Редактировалось wilson, 1 раз.
    mr.oddball:

    wilson:

    mr.oddball воздух-вода
    http://www.kodukliima.ee/394/ - мицу
    есть Panasonic AQUAREA - там до -15 тоже гарантированная мощность

    Вижу, все дорогие инверторные модели выдают приблизительно похожие характеристики. Но пока только у Nibe нашел упоминание о минимальной мощности, и то очень скромное упоминание без пояснений. И уже своим умозаключением пришел к выводу, что именно минимальная мощность - основная проблема. Зачем мне осенью 3 кВт тепла? Куда его девать? Даже инверторный не может выдать нужный 1 кВт при сохранении СОР.

    Ну бeдет стартcnопить трохи

    https://www.scanoffice.fi/wp-content/uploads/sites/11/2018/06/Eco ... versio.pdf

    На одной модели только есть 2.9кВт мощности как минимальной. По поводу КПД при этом, наверное будет хуже.

    6PEJHEB есть конденсатники с меньшим нижним порогом, например VU INT IV 166/5-5 H
    диапазон мощности
    3,3-14,9*
    3,0-14,0**

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 14 января 2019 14:49 Редактировалось mr.oddball, 1 раз.
    7eleven:

    так а в чем, собственно, проблема?

    Допустим, на улице +10С. Для обогрева мне надо 1 кВт тепла. ТН выдает 3 кВт, при СОР 4 съедает 0,75 кВт электричества. Если выветривать два излишние кВт тепла, то СОР всей системы получается 1/0,75=1,33
    Как минимум нужен отбор излишнего тепла на нагрев воды, но при этом надо постоянно стоять в горячем душе. Второе, что Вы подтвердили, правильно подобрать мощность ТН, не на теплопотери дома при самой низкой температуре, а например на -5С, чтобы СОР всей системы был высоким и при более теплой погоде, и чтобы догрев при холоднее -5С были редок и малозатратен.

    Не умеешь петь - не пей!
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    15710

    16 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    15710
    # 14 января 2019 14:53

    wilson, Так есть Viesmann Vitodens 200 с минимальной мощностью 1,7 кВт. Сколько он стоит только за модель 13 кВт.
    И каким образом добиваются такой мощности - что там с расходом газа и КПД на ней :trollface:

    In Gold we Trust
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    48751

    16 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    48751
    # 14 января 2019 14:55
    wilson:

    opelvector:

    я када был в Энергосбыте = мне сказали. что я маладец
    а нарушаю или нет - не говорили

    а вот если делать проект, счетчик и прочее - там уже нужны бумаги с печатями

    а в моем случае - если автоматы не вырубает, значит я хароши

    Ты молодец, никто не сомневался :super:

    наконец то ты понял это
    а то выежваисся ;-)

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    15710

    16 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    15710
    # 14 января 2019 14:57
    mr.oddball:

    Второе, что Вы подтвердили, правильно подобрать мощность ТН, не на теплопотери дома при самой низкой температуре, а например на -5С,

    Камин тогда придется ставить, за что wilson, уже ругался :-?

    In Gold we Trust
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 14 января 2019 15:00
    wilson:

    https://www.scanoffice.fi/wp-content/uploads/sites/11/2018/06/Eco ... versio.pdf
    На одной модели только есть 2.9кВт мощности как минимальной. По поводу КПД при этом, наверное будет хуже.

    Про КПД на минимальной мощности не пишут. Допустим, тот же, что и на высокой. Но если некуда девать лишнее тепло, то КПД всей системы падает. Значит, надо правильно рассчитывать мощность ТН, и не зубоскалить))) на необходимость электродогрева при более холодной погоде, всё равно суммарный СОР за год должен получится оправдывающим вложения и текущие затраты. Надеюсь. Иначе зачем было вообще мутить тепловые насосы. Допустим, продавцы могут "подкрутить" их возможности. Но производители навряд ли бы их делали только исходя из того, что у кого-то в деревне недостаточные электрические мощности или низкотемпературные водяные полы.

    Не умеешь петь - не пей!
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22734

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22734
    # 14 января 2019 15:00 Редактировалось wilson, 1 раз.
    6PEJHEB:

    mr.oddball:

    Второе, что Вы подтвердили, правильно подобрать мощность ТН, не на теплопотери дома при самой низкой температуре, а например на -5С,

    Камин тогда придется ставить, за что wilson, уже ругался :-?

    не за камин, он ведь для антуражу :D

    Иначе зачем было вообще мутить тепловые насосы.

    все зависит от экономики страны - ТН популярны там, где газ по 400евро. Там, где есть субсидии - вот открывал Эстонский сайт продавцов - там каждый год субсидии не выше 40% стоимости, но не более 4к евро. Элементарная экономика.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 14 января 2019 15:00
    mr.oddball:

    Допустим, на улице +10С. Для обогрева мне надо 1 кВт тепла. ТН выдает 3 кВт, при СОР 4 съедает 0,75 кВт электричества. Если выветривать два излишние кВт тепла, то СОР всей системы получается 1/0,75=1,33

    зачем выветривать, если можно просто остановить? :-?

    mr.oddball:

    Второе, что Вы подтвердили, правильно подобрать мощность ТН, не на теплопотери дома при самой низкой температуре, а например на -5С, чтобы СОР всей системы был высоким и при более теплой погоде, и чтобы догрев при холоднее -5С были редок и малозатратен.

    европейцы считают оптимальной точку бивалентности в -7.
    на форумхаузе пробовали рассчитать оптимум для средней полосы, получилось порядка -10.

    сильно недоразмеренный ТН тоже может отрицательно повлиять на общую эффективность.

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 14 января 2019 15:01
    6PEJHEB:

    Камин тогда придется ставить, за что wilson, уже ругался

    Так вроде в ТН встроен электродогрев.

    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд

    7eleven:

    зачем выветривать, если можно просто остановить?

    Предполагаю, тут не без негатива. Как часто ТН может останавливаться?

    Не умеешь петь - не пей!
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    48751

    16 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    48751
    # 14 января 2019 15:04
    wilson:

    все зависит от экономики страны - ТН популярны там, где газ по 400евро.

    и там где труба в 20км

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22734

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22734
    # 14 января 2019 15:05
    opelvector:

    wilson:

    все зависит от экономики страны - ТН популярны там, где газ по 400евро.

    и там где труба в 20км

    верно

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10818

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10818
    # 14 января 2019 15:07
    7eleven:

    mr.oddball:

    Как обеспечивается эффективность системы во всем диапазоне уличных температур?

    переменной теплопроизводительностью. инверторным приводом компрессора.

    wilson:

    Ну бeдет стартcnопить трохи

    Совсем же недавно была инфа из первых уст, так сказать:

    7eleven:

    работает не постоянно. включается, начинает потреблять 1300-1400Вт, потом снижает до 900, молотит какое-то время и отключается. вентилятор внутреннего блока тоже останавливается.

    truten5:

    ну я наблюдал за своим на днях- примерно тот же алгоритм- при старте наружник берет 900вт- потом плавно доходит до 1,4квт и потом снижает плавно до 1,3-1.1

    Т.е. инвертор конкретно тактует даже при существенно более высокой потребности, чем минимально заявленная мощность.
    Выходит что реальный диапазон регулирования производительности инвертором очень маленький. О причинах можно только строить предположения.

  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 14 января 2019 15:17
    mr.oddball:

    Предполагаю, тут не без негатива. Как часто ТН может останавливаться?

    компрессор холодильника постоянно стартстопит и есть экземпляры, работающие с 50-х годов прошлого века.

    инвертор стартует и останавливается плавно, нагрузка при старте гораздо ниже, чем у стартстопной машины.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    48751

    16 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    48751
    # 14 января 2019 15:19 Редактировалось opelvector, 1 раз.
    7eleven:

    инвертор стартует и останавливается плавно, нагрузка при старте гораздо ниже, чем у стартстопной машины.

    нагрузка на электросеть меньше, пусковые токи не такие конские (если автоматы на пределе - может рубануть на старте)
    не моргают лампочки на старте

    кароче инвертор пирже :super:

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    13 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 14 января 2019 15:22
    wilson:

    mr.oddball:

    wilson:

    mr.oddball воздух-вода
    http://www.kodukliima.ee/394/ - мицу
    есть Panasonic AQUAREA - там до -15 тоже гарантированная мощность

    Вижу, все дорогие инверторные модели выдают приблизительно похожие характеристики. Но пока только у Nibe нашел упоминание о минимальной мощности, и то очень скромное упоминание без пояснений. И уже своим умозаключением пришел к выводу, что именно минимальная мощность - основная проблема. Зачем мне осенью 3 кВт тепла? Куда его девать? Даже инверторный не может выдать нужный 1 кВт при сохранении СОР.

    Ну бeдет стартcnопить трохи

    https://www.scanoffice.fi/wp-content/uploads/sites/11/2018/06/Eco ... versio.pdf

    На одной модели только есть 2.9кВт мощности как минимальной. По поводу КПД при этом, наверное будет хуже.

    6PEJHEB есть конденсатники с меньшим нижним порогом, например VU INT IV 166/5-5 H
    диапазон мощности
    3,3-14,9*
    3,0-14,0**

    Про КПД сего девайса в режиме мин.мощности узнайте

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 14 января 2019 15:25

    7eleven, opelvector, правильно ли понял вас, что остановки ТН - штатная программная работа при отсутствии потребности в тепле, например, по датчику температуры в помещении? Или по двум датчикам - в помещении и в бойлере для ГВС.

    Не умеешь петь - не пей!
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    15710

    16 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    15710
    # 14 января 2019 15:32

    mr.oddball, скорее по датчику температуры теплоносителя - если ушло и пришло одинаково - значит разбора тепла нет.

    In Gold we Trust