barmaley:
Вот живой опыт эксплуатации воздух-воздух
http://victorborisov.livejournal.com/261289.html
интересно, но малоинформативно.
прикинул теплопотери дома:
"6 окон с размерами 1500х1200 мм, 2 окна 500х500 мм и одна входная дверь 2150х900 мм .... общее сопротивление теплопередаче больше 1" @
11.3м2 окна + 2м2 двери
пол "На фундаментную плиту укладывается 20 сантиметров экструдированного пенополистирола"
~72м2
на фото проекта размер дома 10.5х8.1 потолки где-то 3м за вычетом проемов ~98м2 блоки скорее всего 400-й плотности (R=~3.3, 1/R=0.3)
потолок/кровля непонятная штука но т.к. использовались блоки ГС 25см, то думаю будет R = ~2
имеем (для улицы -24 и в доме +22):
окна 13*(22 -(-24))*1= ~0.6кВт
стены 98*46*0.3 = ~1.35кВт
пол 72*46*0.175 = ~0.58кВт
потолок 72*46*0.5= ~1.65кВт
вентиляция и отопление - тема не раскрыта как и что... но т.к. отопление ч-з вентиляцию, то думаю стоит считать теплопотери нулевые
суммарно: 4.2кВт (за счет утепления потолка и стен можно теплопотетери почти в 2 раза сократить.... причем относительно не дорого).
по факту в доме было в -21 на улице в доме было 14.5-15.8(причем с каждым днем t в доме понижалась - не справлялся ТН и воздушное отопление). Т.о. для дельты 15 - (-21)= 36 теплопотери будут ~3.3кВт
"Номинальное энергопотребление 2 кВт•ч, коэффициент трансформации энергии от 2 (при -20 °C) до 4 (при +7 °C)."
Если бы при -20 ТН давал СОР = 2, дому должно было хватить, но в реальности получается СОР где-то 1.65. Скорее всего разморозка много съедает. Может конечно и меньше СОР т.к. дом по графикам терял тепло каждый день