Ответить
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10840

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10840
    # 5 февраля 2023 22:55

    Pauluk, ваш дикий расход тепла явно связан с переходными режимами эксплуатации или очень серьезными косяками в доме - решето. Минимум месяц постоянного отопления и можно начинать смотреть показатели.А если коробка свежая/мокрый блок, то пока он не просохнет без толку смотреть теплопотери примерно целый отгпительный сезон.
    Прожорливый электрокотел - не помешало бы подтянуть общий уровень знаний школьной физики. Потребление ЭЭ котлом обусловлено теплопотерями дома. От модели котла это не зависит никак.

  • ecoenergy Senior Member
    офлайн
    ecoenergy Senior Member

    1897

    11 лет на сайте
    пользователь #656626

    Профиль
    Написать сообщение

    1897
    # 5 февраля 2023 22:59 Редактировалось ecoenergy, 1 раз.
    Andry_S:

    Потребление ЭЭ котлом обусловлено теплопотерями дома. От модели котла это не зависит никак.

    всё электричество электрокотёл преобразует в тепло, которое отдается в дом. По факту, можно рассматривать дом как черный ящик, в который электрокотел запихивает тепло, которое из него выходит во вне. Упрощенно потребление электрокотла в кВт ч за период равно теплопотерям этого дома за этот период при тех температурах воздуха внутри и снаружи, которые были.

    Поэтому электрокотлом дом очень удобно тестировать на теплопотери. Всё, что котел потребил, всё ушло в дом и потом из него.

    нужно больше солнца
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10840

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10840
    # 6 февраля 2023 09:07
    apport152:

    Надо посчитать окупаемость

    А как же спортивный интерес? )

  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4557

    16 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4557
    # 6 февраля 2023 09:52
    apport152:

    в Европах модных 50% такого монтажа ТН, COP теряют на ровном месте

    Как полипропилен влияет на СОР?

    apport152:

    Надо посчитать окупаемость

    С текущим уровнем цен в СТ считать не надо особо - окупаемо.
    Что надо - так это найти нормальные насосы и монтажников.
    Тот же куперхантер, который не только Gree, в РБ уже тютю. Бренд украинский, а мы вражескаястрана.

  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 6 февраля 2023 10:12 Редактировалось apport152, 2 раз(а).
    yaroslawm:

    Как полипропилен влияет на СОР?

    Не полипропилен, а кривой монтаж. Многие ставят ТН как обычный газовый бойлер или электрокотел. И потом много криков что ТН не работает.
    Часто встречается схема - буферная емкость нагреваемая до 40-45 градусов, разбор тепла с этой буферной емкости потребителями.
    Или вкл/выкл ТН на подаче опять же 40-45 по сигналу с комнатного термостата.
    Или завышенная подача в полы с сервоприводами на контурах.
    Могут собрать на 25 трубе полипропиленовой, которой разве что на 5квт машину хватит, и то не факт. И т.д.
    Просто полипропилений частенько с кривым монтажом пересекается :) А так в нем ничего плохого нет, у меня PPR, но сейчас бы на медяхе может собрал бы, особенно актуально на низких температурах :D

    yaroslawm:

    apport152:

    Надо посчитать окупаемость

    С текущим уровнем цен в СТ считать не надо особо - окупаемо.
    Что надо - так это найти нормальные насосы и монтажников.
    Тот же куперхантер, который не только Gree, в РБ уже тютю. Бренд украинский, а мы вражескаястрана.

    Мы тут про окупаемость 40 PPR трубы против 32 PPR трубы в моей котельной :D

    А так да, в CT даже с COP 2 выгодно будет, но найти куда тепло уходит, тоже выгодно, и тоже может быть эффект x2 :D
    После уже можно и о ТН подумать.

    yaroslawm:

    Тот же куперхантер, который не только Gree

    Воздух-вода бытовые на сколько знаю у них только Gree были. Вообще Gree под десятками брэндов выпускается. У нас еще когда-то Sun System был. Находил даже Midea, по фото ну вылитый Unitherm, и тут встает вопрос Gree на Midea заказал или Midea на Gree. Что интересно, т.к. Midea как раз таки специализируется на выпуске под кого-то.

    Добавлено спустя 8 минут 29 секунд

    Andry_S:

    А как же спортивный интерес? )

    День перепаивать нужно :D
    Надо на бумаге расход прикинуть и какую подачу удастся выставить при такой же средней, если градус разницы будет, то почему бы и нет.
    Пока с обратного клапана начну, по пути наименьшего сопротивления.

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4557

    16 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4557
    # 6 февраля 2023 11:20
    apport152:

    Многие ставят ТН как обычный газовый бойлер или электрокотел. И потом много криков что ТН не работает.

    В мануал есть схема, вряд ли в разрез идут с ним, хотя всегда есть варианты.

    apport152:

    Мы тут про окупаемость 40 PPR трубы против 32 PPR трубы в моей котельной

    так тут вопрос не только 40ой трубы, но и теплообменника, от него отталкиваться надо

    apport152:

    Воздух-вода бытовые на сколько знаю у них только Gree были.

    Нет, у меня Феникс

    apport152:

    Вообще Gree под десятками брэндов выпускается. У нас еще когда-то Sun System был. Находил даже Midea, по фото ну вылитый Unitherm, и тут встает вопрос Gree на Midea заказал или Midea на Gree. Что интересно, т.к. Midea как раз таки специализируется на выпуске под кого-то.

    Да они там все друг у друга подсасывают и оемят, главное нишу на рынке закрыть. Иногда лучше оригинала делают, иногда хуже.

    apport152:

    День перепаивать нужно
    Надо на бумаге расход прикинуть и какую подачу удастся выставить при такой же средней, если градус разницы будет, то почему бы и нет.

    Давай сразу перепаивай, может и мне надо поменять будет)

  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 6 февраля 2023 11:39 Редактировалось apport152, 3 раз(а).
    yaroslawm:

    так тут вопрос не только 40ой трубы, но и теплообменника, от него отталкиваться надо

    На самом деле необязательно, условно на теплообменнике будут потери 3 метра напора. На каких-то элементах еще 2-3 метра потерь.
    Остаток после всех потерь пускай будет около 1 метра.
    На 32 трубе будет 1 метр напора потерь при расходе 2 куба. Если же поменять на 40 трубу, потери на трубе будут меньше и насос сможет качать 2,5 куба при том же 1 метре потерь. Тем самым возможно будет ниже температура подачи и немного выше COP.
    Цифры просто с потолка для примера.

    Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды

    yaroslawm:

    В мануал есть схема, вряд ли в разрез идут с ним, хотя всегда есть варианты.

    Не у всех они есть, но у многих. Иногда даже у производителей ТН есть вредные схемы. И опять же у монтажников свой полет мысли может быть. И не все видимо читают инструкции.
    У Unitherm, кстати, в инструкции так и пишут что важен проток и нужны трубы с большим диаметром и бойлер специальный. Схем правда вообще нет.

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4557

    16 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4557
    # 6 февраля 2023 11:57
    apport152:

    У Unitherm, кстати, в инструкции так и пишут что важен проток и нужны трубы с большим диаметром и бойлер специальный. Схем правда вообще нет.

    унитерм гришный? в мануале на моноблок схема была.

  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 6 февраля 2023 12:02 Редактировалось apport152, 1 раз.
    yaroslawm:

    apport152:

    У Unitherm, кстати, в инструкции так и пишут что важен проток и нужны трубы с большим диаметром и бойлер специальный. Схем правда вообще нет.

    унитерм гришный? в мануале на моноблок схема была.

    на первый Unitherm (там вроде только сплиты) не было
    UPD. А нет есть, но я бы за такую схему :moderator:

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4557

    16 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4557
    # 6 февраля 2023 13:55
    apport152:

    на первый Unitherm (там вроде только сплиты) не было
    UPD. А нет есть, но я бы за такую схему

    а что там не так? там же схема по идее только на точку отопления и БКН, а трехходовый уже в сплите самом.
    Вряд ли там есть схема сразу на тп, фанкойлы, батарею, бассейн, баню, теплицу ....

  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 6 февраля 2023 14:18
    yaroslawm:

    apport152:

    на первый Unitherm (там вроде только сплиты) не было
    UPD. А нет есть, но я бы за такую схему

    а что там не так? там же схема по идее только на точку отопления и БКН, а трехходовый уже в сплите самом.
    Вряд ли там есть схема сразу на тп, фанкойлы, батарею, бассейн, баню, теплицу ....

    В том то и дело, что у некоторых производителей вагон схем прямо в мануалах. Хотя бы схема с радиаторы/полы/фанкойлы/бойлер + резервный электрокотел.
    В 1ом сплите трехходовика встроенного нету. Кстати, мало где пишут, что нужно уделять внимание Kvs этого трехходовика.

    У Nibe вообще есть сервис и примеры где можно спроектировать хоть 10 ТН в каскад + доп котлы на разных потребителей + 3 бассейна, 2 бани и 4 теплицы с разными температурными режимами :D

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4557

    16 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4557
    # 6 февраля 2023 15:16
    apport152:

    У Nibe вообще есть сервис и примеры где можно спроектировать хоть 10 ТН в каскад + доп котлы на разных потребителей + 3 бассейна, 2 бани и 4 теплицы с разными температурными режимами

    платный? интересно было бы глянуть.

  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 6 февраля 2023 15:51
    yaroslawm:

    apport152:

    У Nibe вообще есть сервис и примеры где можно спроектировать хоть 10 ТН в каскад + доп котлы на разных потребителей + 3 бассейна, 2 бани и 4 теплицы с разными температурными режимами

    платный? интересно было бы глянуть.

    Для инсталлеров думаю да, но в сети можно найти бесплатные интерактивные примеры, где можно галками выбрать оборудование и схема обновится.

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • Тю-лень Senior Member
    офлайн
    Тю-лень Senior Member

    896

    7 лет на сайте
    пользователь #2066665

    Профиль
    Написать сообщение

    896
    # 6 февраля 2023 20:44

    слушайте, сколько см высоты крадут тёплые полы?
    текущий конфиг: черновой потолок 2.95, залита стяжка под лазер по грунту. пирог: внутри ленты вынута плодородка, 50 см пгс с проливкой и виброплитой, плёнка, 10 см ЭППС, 5-7 см стяжка по сетке 100х100х4

    стоит 1 этаж каркас, стены 200 ваты, кровля 300, греется конвекторами, что-то всё равно многовато, учитывая бойлер 150л, который целиком выдувается на одно принятие ванны (которую все любят) и потом пол-дня пыхтит

    за январь вышло около 1000 квтч на 80м2 по дачному тарифу и есть мысли про воздух-воду как у yaroslawm, apport152. остекление 14, вроде, чистых квадратов, профиль 5 кам саламандер 78мм, пакеты 48 с аргоном. по теплопотерям: в -10 весь дом греется 2квт конвектором в гостиной, выставлен на 24, в боковых комнатах 21

    не интересовался тёплыми полами т.к. нам пофиг на них (ходим в тапках и ходили даже в съемных домах с ТП), можно их внедрить поверх уже имеющейся стяжки или уже гиблое дело? кто в курсе нынешних цен на ТН, какова будет окупаемость?

    рыба эпилептика
  • apport152 Senior Member
    офлайн
    apport152 Senior Member

    1845

    16 лет на сайте
    пользователь #126721

    Профиль
    Написать сообщение

    1845
    # 6 февраля 2023 21:42

    Можно вторую стяжку залить, 5-7 см сожрет + новое чистовое покрытие. Есть еще сухие системы укладки труб теплого пола, но цена конь.
    Либо радиаторы огромные повесить, если есть куда.

    /Gizmo/ Проблемы нужно решать по мере их поступления. [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2495124]Google Chrome Addon для Onliner.by[/url]
  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    37380

    17 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    37380
    # 6 февраля 2023 21:56
    apport152:

    Можно вторую стяжку залить, 5-7 см сожрет

    придется греть в некоторых местах до 15см бетона - думается только вырастут потери

  • Тю-лень Senior Member
    офлайн
    Тю-лень Senior Member

    896

    7 лет на сайте
    пользователь #2066665

    Профиль
    Написать сообщение

    896
    # 6 февраля 2023 22:29
    apport152:

    радиаторы огромные

    насколько огромные? основной конвектор гостиной 2квт - метровый на 40 высоты.
    и опять же, надо тащить трубы к ним, или городить костыли в виде всяких порожков, или снова стяжка, только 2-3 см

    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд

    наверное всё же поставлю ваттметр на бойлер. потому что, кажется, чуть ли не половина потребления из-за гвс.

    рыба эпилептика
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10840

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10840
    # 7 февраля 2023 09:53
    WOLVERINE90:

    придется греть в некоторых местах до 15см бетона - думается только вырастут потери

    Куда они вырастут? Это как то изменит теплый контур дома? )
    Вырастет только инерционность.

    Тю-лень, думаю ТП реально вместится в 40мм по уже имеющейся стяжке, никаких пленок, сеток, обеспечить адгезию. Трубу крепить на фикс-шину или что то подобное.
    У меня очень похожие площадь и расход ЭЭ, но ГВС мало.
    На ГВС можно поставить рекуператор, но от него толк в режиме душ, в режиме ванна бесполезен. Есть промышленные, но с наличием и ценой вопросы, легко и просто самоделка.
    Раз вы обходитесь единственным конвектором и непритязательны к полам, может вам проще будет поставить ТН воздух-воздух? Это точно дешевле и ооочень быстро.

  • Тю-лень Senior Member
    офлайн
    Тю-лень Senior Member

    896

    7 лет на сайте
    пользователь #2066665

    Профиль
    Написать сообщение

    896
    # 7 февраля 2023 10:49
    Andry_S:

    Раз вы обходитесь единственным конвектором и непритязательны к полам, может вам проще будет поставить ТН воздух-воздух?

    да, думал просто вставить в гостиную сплит, из спален не должно быть особо слышно.
    с другой стороны, снимал как-то дом, где мансарда грелась таким сплитом и было ужасно, все эти гуляющие ветры и жара под потолком. потому разве что в режиме "ночной помощи конвекторам", пока в гостиной никого. надо дождаться лета и если строение потребует кондиционирования в жару, то точно так и сделаем.

    конвекторы в крайних комнатах есть - они установлены на 20 и холодные, пока такая вялая зима. в сильные морозы одним 2 квт-ником явно всё не обогреется.

    по ГВС есть мысль газовой колонки с коаксиальным дымоходом, запитанной от пары баллонов 27л. потому что больше напрягает лимит ГВС, а не счётчик - если кто-то слазил в душ, на ванну уже не хватит :(

    рыба эпилептика
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10840

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10840
    # 7 февраля 2023 11:20
    Тю-лень:

    по ГВС есть мысль газовой колонки с коаксиальным дымоходом, запитанной от пары баллонов 27л. потому что больше напрягает лимит ГВС, а не счётчик - если кто-то слазил в душ, на ванну уже не хватит

    Рекуператор на воду виртуально увеличивает емкость бойлера, т.к. в бойлер поступает более теплая вода и ее быстрее догреть, плюс расход самой горячей воды немного ниже, т.к. поступающая в смеситель холодная уже не такая холодная.
    Еще "емкость" бойлера можно увеличить повышением температуры. Горячее вода - ее надо меньше на смешение.
    В бойлере ТЭН можно заменить на более мощный. Я себе изначально бойлер выбирал с максимальным ТЭНом из вариантов. Если мощности сети хватает, то проточный нагреватель киловатт на 15 вместо бойлера, или послабее перед бойлером как вспомогательный ускоритель.
    Ну и разумное пользование никто не отменял. Краны с термостатами облегчают включение потока "достаточно". Регулятор потока где-то до смесителя позволяет подобрать необходимый и достаточный поток для душа в режиме "на полную".